Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, обращаюсь за консультацией, пожалуйста, объясните. Проблема: в парковых светильниках для ламп ДНаТ 70Вт установили дроссели 1И70ДНаТ Т64Н-013 УХЛ2(такие в проекте), перегорают пачками, может это быть из-за сильного конденсата воды внутри стойки опоры? С напряжением, контактами и правильностью монтажа всё в порядке.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
скорей всего они от влаги страдают, прочтите что производитель рекомендует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
возможных причин отказов может быть великое множество... а в вашем сообщении никакой конкретики нет, только посочувствовать остается...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Есть один дефект этих дросселей, вероятно, заводской брак. Трубчатый вывод, а в нем продет и обжат проводок обмотки дросселя. Пайка - дело не быстрое и затратное и сейчас эти дела просто обжимают. Если эмаль на проводе зачищена плохо, или обжато плохо, то возможно пропадание контакта. Лечится либо пропайкой , либо обжатием пассатижами. У самого два дросселя заменил и от нечего делать решил посмотреть причину и оказалось причина именно в плохом контакте. Наличие конденсата может стать причиной и отгорания контактов и окисления их, но мне не встречался конденсат.. На улице его выдувает ветерком и подсушивает нагретой лампой и элементами ПРА . А почему сразу несколько однотипных светильников отказали, так это потому, наверное, что сделаны на одном предприятии.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
У меня на производстве балласты ДНаТ и МГЛ выгорают из-за 240-245В. Меняю балласты на 240В, (переключать Сил Тр-р 250кВА на понижение нет возможности).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата балласты на 240В Такие бывают? А для ДРЛ?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|||||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Такие бывают? Бывают. Сообщение отредактировал arakl - 14.1.2014, 9:18