Потери напряжения и мощности на шинопроводе , Потери напряжения и мощности на шинопроводе

Гость_Гульчи_*
сообщение 12.1.2014, 0:20
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Прошу помощи.
Электрооборудование (иностранное) 1000кВт, 660В, ток ко-ую я рассчитала равна 874,8А, 110м., шинопровод выбрала на 1000А. Рассчитала по формуле потерю напряжения dU[%]=1,732*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*0,001 получилось 13,9В, применила и формулу dP=3*I^2*R = 7кВт потери на длину ШРА. Теперь не могу понять хорошо это или плохо, не могу найти документ, регламентируется мин. потери и максимальные, в растерянности…
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 12.1.2014, 4:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



Потеря напряжения в системе электроснабжения - величина, равная разности между установившимися значениями действующего напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения (п. 27 ГОСТ 23875-88), например, алгебраическая разница между напряжением в начале (у источника питания) и в конце (на зажимах электроприемника) линии. 

На вторичных обмотках трансформаторов ТП напряжение 0,4кВ (п. 1.2.23 ПУЭ 7-го изд.), т.е. 105% от номинального напряжения электрической сети 0,38кВ (ГОСТ 721 и ГОСТ 21128). Имеем от шин ТП до ВРУ “располагаемую” потерю напряжения в нормальном режиме 5% - среднее значение в пределах 4-6% (п. 5.2.4 РД 34.20.185-94). Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения на зажимах ЭП ±5% от номинального напряжения сети (п. 5.2 ГОСТ 13109-97).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гулчи_*
сообщение 12.1.2014, 12:21
Сообщение #3





Гости






я это знаю, но я задавала немного др. вопрос. Я как думала, что ответ конкретнее будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 12.1.2014, 13:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Гулчи @ 12.1.2014, 13:21) *
Я как думала, что ответ конкретнее будет.

Вы же рассчитали падение напряж., на зажимах ЭУ - 14В. А, это около 3,5 % от 0,4кВ!.
Мощность ТП позволяет включение нагрузки?
По видимому нагрузка: АД на 380/660В?Пусковые токи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 12.1.2014, 13:07
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



Цитата(Гульчи @ 12.1.2014, 1:20) *
не могу найти документ, регламентируется мин. потери и максимальные, в растерянности…
Спасибо!

там в посте документы приведены, что ещё конкретней хотите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения