на работе столкнулся вот с такой схемой(финское изобретение)подключение вибраторов 7.5 киловатт каждый. В принципе все понятно .Но непонятно мне,зачем на 30 секунд включаются пускатели 13К2 и 14К2 при запуске, что они компенсируют? И почему 15К1 (это тормоз видимо)на двух фазах, как в сетки происходит торможение?
Сообщение отредактировал диверсия - 8.1.2014, 17:51 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
13К2 и 14К2 загрубляют тепловую защиту на время пуска...
про 15К1 затрудняюсь судить, надо знать внутреннее содержание блока 15А1... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
15 А 1 - это частотный преобразователь или устройство плавного пуска
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.1.2014, 9:07 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
15 А 1 - это частотный преобразователь Вот Ваш частотник и запитывается с двух фаз. U V W это его выход. И при чем тут тормоз? Вы привели не всю схему а только один лист. Тормоза я здесь не вижу. Видно торможение тут динамическое частотником. Тогда к нему должен быть подклюяен тормозной резистор. Возможно он обозначен на другом листе схемы. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 8:44 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Таки по мануалу и включен инвертор, один на два привода.
Прикрепленные файлы
-------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Таки по мануалу и включен инвертор, один на два привода. Чего там в примерах за схемы подключения стремные? Параллельно частотнику альтернативная схема запуска с реверсом. А если случайно обратка в частотник пойдет? Взрыв будет. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.1.2014, 11:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....785984994247491
тоже самое только на русском языке .устройство динамического торможения Сообщение отредактировал moshkarow - 9.1.2014, 11:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Так и по схеме автора темы можно бобахнуть, главное захотеть.
-------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Так и по схеме автора темы можно бобахнуть, главное захотеть. Вот вот. Проектировщику надо руки пообрубать. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
.Но непонятно мне,зачем на 30 секунд включаются пускатели 13К2 и 14К2 при запуске, что они компенсируют?
13К2 и 14К2 загрубляют тепловую защиту на время пуска... эта версия мне не нравится -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
.Но непонятно мне,зачем на 30 секунд включаются пускатели 13К2 и 14К2 при запуске, что они компенсируют? 13К2 и 14К2 загрубляют тепловую защиту на время пуска... эта версия мне не нравится Чтобы ВАМ ответить нужно знать, что за установка (вибростол, массажер или что то еще). Автор темы не описал механизм и алгоритм его работы. Или весь кусок схемы, чтобы погадать. Сообщение отредактировал ivleon - 9.1.2014, 13:44 -------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37405 ![]() |
хорошо объясню как смогу.это вибраторы два на большом сите (просеивающая машина) по7.5 киловат каждый,управляется логикой (поэтому схем что и когда и как включается нет)схем управления в ообщем нет. работает это так во время запуска включаются 13К1 и 13К2 и 14К1 и 14К2. потом секунд через 15 выключаются 13К2 и 14К2 (я понимаю что это для разгрузки схемы сделано,но я не когда не встречал даже 7.5 киловатт мотор с подключением треугольник звезда).остаются работать только 13К1 и 14К1.когда выключается двигатель пускатель 13К1 и14К1 обесточивают движок и через пару секунд включается на примерно 30-40 сек 15К1.
если допустить что включение 13К2 и 14К2 служит для разгрузки автоматов 13F1 и 14f1,то это бред мне кажется там автомат кажется на 18 ампер, а пусковой ток ну пусть даже в 8-10 раз превышает номинал нагрузки это в районе 100-120 ампер максимум на пару секунд,не успеют выбить да и в любом случае они сработают если будет превышения силы тока хоть десять автоматов поставь . 15А1 не знаю что за устройство подходит в него две фазы ,а получаем трифазы(условно назовём их так) Сообщение отредактировал диверсия - 9.1.2014, 20:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Когда на 30 сек 15К1 включается, что с движками происходит? Плавно останавливаются или уже стоят?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
15К1 (SOLBRAKE 31 устройство динамического торможения). В течении 30 сек движки останавливаются, дозировка сырья возможно так поддерживается. Очень похоже на работу сита у нас.
Сита пускаются у Вас загруженные сырьем, вероятно тяжелый пуск. 13к2 и 14к2 перестраховка, чтобы не делать переключение треугольник/звезда. Где то так, возможно. -------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37405 ![]() |
Сегодня посмотрел сами автоматы повнимательнее .13f1 18 ампер. 13.1f1 стоит 45 ампер. и так же 14f1 18 ампер, 14.1f1 45 ампер.это понятно что инженерная мысль основана на разгрузке автоматов 13F1 и 14F1. Но так как меньший автомат на 18 ампер почему он не срабатывает.а если он не срабатывает при пуске нахрена все это нужно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
15А1 - выпрямитель для подачи постоянного напряжения в момент торможения. Так очень часто реализуется быстрый останов вала металлорежущих станков. ИМХО
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37405 ![]() |
Solbrake (SMB) Электронный тормоз ТАМ СТОИТ .Устройство торможения постоянным током .(с этим разобрались, спасибо всем )
а вот с паралельным автоматами и пускателями (если их можно так назвать) для меня так и осталось загадкой пока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 ![]() |
Эта часть листа схемы сфотографирована из инструкции по эксплуатации машины,неправда,видимо,что у вас нет схем управления. Если это сортировка(сито),там очень тяжелые уловия пуска,возможно треугольник-звезда. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |