![]() Разность потенциалов между землей и нулем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разность потенциалов между землей и нулем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Всем привет. Частный дом, заземление свое, есть электрический котел. Есть две проблемы:
1. Между нулем и землей есть напряжение(точных значений на данный момент сказать не могу), я понимаю, что по сути оно там должно быть, но дергает, что весьма не приятно. Из-за чего это происходит и как можно решить проблему? 2. Ванная комната подключена через дифф автомат, при включении в ней энергоемких приборов(например, пылесос) напряжение значительно падает... Меняли фазу, проводку... При подключении через обычный автомат все нормально... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нулевого провода с заземлением. Получим повторное заземление нулевого провода. У вас воздушкой запитан дом, а подстанция далеко. Пусть теперь разные потенциалы греют почву... А вам эти блуждающие токи ни к чему. Не понимаю , как на дифф. автомате так просаживается напряжение... Оно либо проходит без препятствий, либо нет. Остальное - неисправность самого дифф. автомата.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нулевого провода с заземлением. Получим повторное заземление нулевого провода. У вас воздушкой запитан дом, а подстанция далеко. Пусть теперь разные потенциалы греют почву... А вам эти блуждающие токи ни к чему. Не понимаю , как на дифф. автомате так просаживается напряжение... Оно либо проходит без препятствий, либо нет. Остальное - неисправность самого дифф. автомата. Спасибо за ответ! Похоже, так и придется сделать... А насчет дифф. автомата - садил на другой, таже картина... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Возможно, после соединения нуля с землей это явление с дифф автоматом у вас пропадет. .
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Дифавтомат не при делах!...
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11165 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть подозрение, что в Вашу воронку упало несколько бомб:
с заземлением и системой электропроводки - раз, с монтажниками - два. Жульё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет. Вы правильно понимаете, котел трехфазный, в качестве заземления - три штыря вбитых в землю и сваренных, сопротивление растеканию тока на данный момент померять не могу, заземляется щит, от которого запитан двухэтажный дом. Обьясните, пожалуйста, что значит повторка? Я вас правильно понял, что это может быть из-за плохого заземления? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем? Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально! Это щит ввода? Обычный автомат это другая линия или как? Попробуйте изложить схематически или фото. То, что вы описали, похоже на систему ТТ. Линия у вас в каком состоянии? Какие опоры? Сколько пролетов до ТП? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Уважаемый, проект энергоснабжения есть?
Хотя бы однолинейная схема?Вы автомобиль по телефону ремонтировали? Вам адекватный электрик (инженер) нужен! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 ![]() |
Согласен arakl
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина оказалась в том, что на дифф автомат была посажена земля, а заземление было сделано очень не качественно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Что и требовалось доказать - дифавтомат не при делах!
Хорошо когда человек обратившийся за консультацией, впоследствии отписывается чем всё закончилось и в чём была проблема. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 21:43 |
|
![]() |