Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Доброго времени.
Прошу помощи у коллективного разума ибо своего не хватает. Объект – торговый центр Система эл.снабжения – TN-C; TN-C-S , питается от своего ТП 10/0,4кВ Потребители – ДРЛ, ЛПО, лампы накаливания, холодильники, кассы и пр. Проблема: При измерении «петли фаза – нуль» (прибор MZC – 303E), на одном из силовых щитов получили следующие результаты (пофазно) А – Iкз = 1320А В – Iкз = 1327A C – Iкз = 436А Перемеряем С, получили Iкз = 137,8 А; Z=1,6 Ом; R=0,52 Ом; Х= -1,51 Ом; Угол Фи = -71,1 градус. Перемеряем еще раз С: Iкз=420А; Z=0,52 Ом; R=0,21 Ом; Х= -0,48 Ом; Угол Фи = -66,5 градуса. Еще раз С: Iкз=1351А; Z=0,16 Ом; R=0,16 Ом; Х=0,02 Ом; Угол Фи = 5,4 градуса. При всех повторных измерениях фазы А и В давали 1320-1350 А. Все это происходило примерно 10-15 минут. Фаза С установилась на значении 1330А Вопрос: в чем причина отрицательного реактивного сопротивления на фазе С, по каким причинам это может происходить, почему это происходит периодически (подобное наблюдалось днем ранее)? PS конденсаторной установки нет -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Эффект отрицательного реактивного сопротивления продолжался и весь сегодняшний день.
Новые факты: Рядом ведется строительство нового торгового центра. Стройка запитана от той же ТП отдельным кабелем. На стройке работают довольно мощные сварочные аппараты. В этом может быть причина? -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, высокое переходное сопротивление в какой-то контактной группе фазы С на магистрали.
Т.к. замеры проводились под нагрузкой, они в разное время были разные. Другие любые сторонние нагрузки на результаты замеров для этого щита не должны влиять. Я думаю так. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Мне так кажется, что это резонансные явления на высших гармониках...
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
ЭВОКС писал
Цитата При измерении «петли фаза – нуль» (прибор MZC – 303E), на одном из силовых щитов Измерения проводили на вводе? Кабель на этот щит идет непосредственно с ячейки на ТП? Думаю проверить надо по всей линии. Странно, что такие показания только на одной фазе. Да и вообще "отрицательное сопротивление" не могу представить физически, только в теории в виде комплексных чисел. В паспорте у прибора что-нибудь написано про такие случаи? Я за свою практику измерения производил стареньким мостом М417, у него на шкале сопротивление только положительное. Попробуй другой прибор. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Причина оказалась в неудовлетворительном контакте в вводном автомате (APU -50 Польша) в ГРЩА. Там больше 10 лет не ступала нога нормального, обслуживающего персонала (пылища, крысюки и прочие прелести).
Вот только не понятна физика процесса. Есть одна версия (но пока озвучивать на буду что бы не уйти в сторону) У кого какие версии? -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Вообще помоему дело всё-таки в MZC-303. На него влияют какие-то помехи сети. Тоже пользуемся таким девайсом и замечены большие разбросы в измерениях. Пробовали делать последовательно 10 измерений и несколько раз результаты очень сильно отличались. Естественно, использовали штатные "крокодилы" и провода. С измерителем активного сопротивления MZC-200 таких проблем нет. Так что для надёжности меряем и тем и тем =)
Причём такие проблемы не только у нас но и у одного из заказчиков. Они купили новый прибор - до того пользовались М-417, начали делать им периодические измерения, ну и тут же возникли вопросы. Они уж бедные, начали сомневаться в своём психическом здоровье =) |
![]() |
|
|
Гость_vasya_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Пользуемся м-417, никаких проблем.
Купили ЭКО, так вот он гарантию отработал и все, на свалку! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |