Выбор автоматического выключателя по току КЗ

Pantryk
сообщение 17.9.2013, 12:19
Сообщение #81


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



На самом деле это не 3 разных параметра. Просто в соответствии с разными нормами (первая для жилья и общественных зданий, где есть доступ неквалифицированного персонала, вторая для промышленности). Для жилья требования жоще, поэтому значение по этому стандарту меньше. Icn - номинальная отключающая способность. По ней выбирается автомат в соответствии с ожидаемым током кз линии. Она указывается в прамоугольной рамке на самом выключателе. Если без рамки, тогда это по стандарту промышленному. Согласно определения ГОСТ Р 50345-2010.
Цитата
5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность (Icn)
Номинальная наибольшая отключающая способность - это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем.
Примечание - Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью (Icn) имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (Icu) (см. таблицу 18).

Предельная отключающая способность - это ток, который может отключить АВ, при этом он может сохранить или не сохранить свою работоспособность (Icu, u = ultimate "передельный, максимальный"), но при этом он должен оставаться электрически безопасным.
Цитата
3.5.5.1 предельная наибольшая отключающая способность (ultimate short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, не предусматривают способности выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.

Рабочая отключающая способность, это ток, который может отключить и сохранить все свои характеристики ( Ics, s = service "обслуживание, служба"). Гарантируется трехкратное отключение тока Ics.
Цитата
3.5.5.2 рабочая наибольшая отключающая способность (service short-circuit breaking capacity): Отключающая способность, для которой предписанные условия, соответствующие указанному циклу испытаний, предусматривают способность выключателя проводить в течение условного времени ток, равный 0,85 тока нерасцепления.

Цитата
9.12.11.4.1 Соотношение между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями (коэффициент )

Соотношение коэффициента между рабочей и номинальной наибольшими отключающими способностями должно соответствовать указанному в таблице 18.


Таблица 18 - Соотношение между рабочей (Ics) и номинальной (Icn) наибольшими отключающими способностями (коэффициент K )
Icn, A K
До 6000 включ. 1,00
Св. 6000 до 10000 включ. 0,75 *
Св. 10000 0,50 **
* Минимальное значение Ics =6000 А.
** Минимальное значение Ics =7500 А.


Т.е. Icn это тоже самое что и Icu. Если указано 6000 в квадратике, то как минимум Icn=Icu=Ics=6000А.
Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500.
Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные.

Сообщение отредактировал Pantryk - 17.9.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 17.9.2013, 18:41
Сообщение #82


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 13:19) *
Автомат то один и тот же, просто условия испытаний разные, поэтому и значения по разным стандартам разные.

Я в курсе, спасибо. В моем сообщении я же не просто так ГОСТы указал.

Цитата(Pantryk @ 17.9.2013, 13:19) *
Согласно промышленного стандарта Icn 10000, и указано Isc = 7500.

В промышленном стандарте нет Icn, в нем есть Icu.

Т.е. Вы советуете ориентироваться на Icu, так как в ГРЩ нет доступа неквалифицированного персонала?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 17.9.2013, 18:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 8:57
Сообщение #83


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
так как в ГРЩ нет доступа неквалифицированного персонала?
поправочка, должен быть исключен доступ неквалифицированного персонала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 9:46
Сообщение #84


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я вообще за то, чтобы был запас. И если здание жилое, то и применять по жилью не важно щитовая или этажный щит. Вообще, я склоняюсь к тому, что автомат нужен, чтобы отключать кз не один раз, иначе дешевле поставить предохранители. Поэтому Для жилья на ВРУ я бы взял автомат на котором 10000 в прямоугольничке написано. А при больших токах КЗ ориентировался бы на Ics. Тут наверное аналогия некоторая с выбором по рабочему току автомата. Номинал один, а выбираем по фактической работе. Т.е. номинал 10000 (Icu), а выбираем по Ics. Но это уже мое личное мнение и никаких документов привести не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.12.2013, 0:53
Сообщение #85


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Снова прощу помощи в выборе автоматического выключателя. Вопрос один - какой подобрать автомат, чтобы он не срабатывал от пускового тока двигателя лифта. Длительность пуска двигателя не знаю.

Лифт №1
P=8,6кВт
cosφ=0,8
Iном=16,3А
Iпуск=70А
Кабель ВВГнг 5х6 мм2 l=95м, автомат ABB S 203 M-C 20A. (характеристика С, буква М означает увеличенную ПКС)
Минимальное время срабатывания по графику при I/In=70/20=3,5 составит 2,5с.
Можно, конечно, поставить автомат на 25А, тогда минимальное время срабатывания составит 3,5с.

Лифт №2
P=12,2кВт
cosφ=0,8
Iном=23,2А
Iпуск=90А
Кабель ВВГнг 5х6 мм2 l=95м, автомат ABB S 203 M-C 25A.
Минимальное время срабатывания по графику при I/In=90/25=3,6 составит 2,5с.
Можно поставить автомат на 32А, но тогда по моим расчетам нужно увеличивать сечение кабеля 5х10 мм2, что кажется неразумным.
Можно поставить автомат на 32А с характеристикой К, способный защитить кабель 5х6 мм2 от перегрузки. Тогда минимальное время срабатывания составит 3с - не велика разница.

Что посоветуете? Может кто-нибудь приблизительно знает длительность пуска двигателя?

Токовременные характеристики автоматов ABB тут - стр. 349-350 pdf'a:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...EM_PRO_2012.pdf

Спасибо.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 1:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_электрический_*
сообщение 18.12.2013, 9:09
Сообщение #86





Гости






Вот. я не могу понять. Всегда двигатели защищали тепловыми реле, сейчас есть автоматы АВВ типа MS...
Зачем вы колхозите с разными ВТХ автоматов? ВВГ 5х6 держит 42А долговременно. Ставьте на защиту кабеля С40А, на защиту двигателя либо реле тепловое, либо АВВ MS (их там превеликое множество).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.12.2013, 9:10
Сообщение #87


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



На заводе узнать дительность пускового тока не удалось, зато узнал выключатели, устанавливаемые в станции управления - ВА-47-29 3P "C" 16А и 25А соответсвенно для лифтов №1 и №2.
Тогда для защиты питающего кабеля лифта №1 можно спокойно ставить автомат на 20А. Но как быть с лифтом №2? Автомат на 25А, предельно допустимый для кабеля 5х6 мм2, ставить нельзя - он сработает раньше, чем тот, что в станции управления, так как на нем напряжение будет чуть больше.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 9:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_электрический_*
сообщение 18.12.2013, 9:15
Сообщение #88





Гости






Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25А предельно допустимый? Откройте ПУЭ табл. 1.3.6
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.12.2013, 9:21
Сообщение #89


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Гость_электрический @ 18.12.2013, 10:15) *
Кто сказал, что для медного кабеля 6мм, автомат 25А предельно допустимый? Откройте ПУЭ табл. 1.3.6

Если прочитаете эту тему целиком, то увидите, что мы с некоторыми товарищами пришли к выводу, что автомат должен отвечать требованиям Iтрог.тепл.расцеп. < Iдлит.каб.
Iтрог.тепл.расцеп. = 1,45*Iном для автоматов по ГОСТ Р 50345-2010.
Т.о. 1,45*Iном < Iдлит.каб или Iном < Iдлит.каб/1,45
Iдлит.каб. = 46*0,93=42А для ВВГ 5х6 мм2 по ГОСТ Р 53769-2010.
Следовательно, Iном < 42/1,45 или Iном < 28А. Ближайший меньший - 25А.


Моя задача защитить только кабель, двигатель я не защищаю.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 9:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость электрический_*
сообщение 18.12.2013, 10:46
Сообщение #90





Гости






В ГОСТЕ на кабель есть такие строки

10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.


Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит:
Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А
Ближайший 32А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.12.2013, 11:11
Сообщение #91


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 11:46) *
В ГОСТЕ на кабель есть такие строки

10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.


Насколько они длительные, сказать трудно. Но... Раз допустимо, значит:
Для ВВГ 6мм в вашем случае это 42х1,16=48,7А, 48,7/1,45 = 33,6А
Ближайший 32А


Верно говорите. В ПУЭ перегрузка ограничена 6 часами. По логике в ГОСТе тоже должно быть временное ограничение, иначе это значение тока становится длительно допустимым. Или же в ГОСТе это некий запас?

Если все же время ограничено, то при длительном токе 32х1,4=44,8А кабель перегреется (Iдлит.каб.=42А), так как отключение автомата не гарантируется (I/Iном=1,4).

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.12.2013, 11:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость электрический_*
сообщение 18.12.2013, 11:37
Сообщение #92





Гости






Так ограничено время или не ограничено?
Если нет четких указаний, значит это тот запас, после которого кабель выживет, но нужно мегер крутануть на всякий случай.
И все таки мне непонятны ваши опасения, хотя бы потому, что нагрузка в вашем случае статическая. Другие, непредсказуемые нагрузки на этот кабель упасть не должны, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.12.2013, 11:44
Сообщение #93


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Гость электрический @ 18.12.2013, 12:37) *
Так ограничено время или не ограничено?
Если нет четких указаний, значит это тот запас, после которого кабель выживет, но нужно мегер крутануть на всякий случай.
И все таки мне непонятны ваши опасения, хотя бы потому, что нагрузка в вашем случае статическая. Другие, непредсказуемые нагрузки на этот кабель упасть не должны, верно?

Да, нагрузка статическая. Однако, на вводном устройстве есть клеммы, куда можно постороннюю нагрузку повесить, например, свет. Я перестраховываюсь. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 6.3.2014, 10:46
Сообщение #94


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Уважаемый, SAIGAK, спасибо за поднятую тему. Сейчас бодаюсь с подрядчиком, пытаясь заставить поменять автомататы 25А в цепи защиты кабеля ВВГ 3х2,5 хотя бы на 20А. Но сложившийся стереотип не позволяет ему этого сделать. Упор делается на таблицу ПУЭ.
Но расчеты и доводы в этой теме верные.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 6.3.2014, 11:30
Сообщение #95


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Кстати, хотел все написать, но руки не доходили.

Я все-таки нашел ответ на свой вопрос: "Почему в ПУЭ достаточным условием защиты кабеля от перегрузки считается Iном ≤ Iдлит.каб ?"

Ответ есть в примечании к п. 433.2 ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока", где говорится:
Цитата
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств

Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей.

Примечание
Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

Поясню. I2 = Iтрог.тепл.расцеп. А для автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50345-2010, Iтрог.тепл.расцеп = 1.45*Iном. Т.е. условие №2, для таких выключателей выполняется автоматически при выполнении условия №1.

Касаемо примечания. Например, если кабель питает один только лифт, то продолжительные небольшие перегрузки невозможны, и при выборе автоматического выключателя достаточным условием защиты кабеля будет Iном ≤ Iдлит.каб. Если необходимо защитить группу розеток, то имеется вероятность продолжительных небольших перегрузок. Значит, надо перестраховаться и выбирать автоматический выключатель по условию Iтрог.тепл.расцеп. ≤ Iдлит.каб.

PS. Я было засомневался в актуальности ГОСТ Р 50571.5-94 для современных устройств защиты, но в современном британском стандарте BS7671:2008 "Requirements for Electrical Installations", который должен по идее быть копией международного стандарта IEC 60364-4-43:2008 (МЭК 60364-4-43:2008), говорится точно тоже самое.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 9:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 7.3.2014, 10:28
Сообщение #96


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



На пускателе двигателя у Вас должно стоять тепловое реле , так что если какая-то лажа с двигателем ,то ток в кабеле всё равно не превысит номинальный ток кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 7.3.2014, 11:28
Сообщение #97


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал.
Поясните, пожалуйста, если

Цитата
Я все-таки нашел ответ на свой вопрос: "Почему в ПУЭ достаточным условием защиты кабеля от перегрузки считается Iном ≤ Iдлит.каб ?"

Ответ есть в примечании к п. 433.2 ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока", где говорится:


тогда 1,45 х допустимый ток кабеля, получаем: номинал автомата = допустимый ток кабеля?
Или я что-то не догоняю?
Тогда все рассуждения темы, по сути, коту под хвост?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 7.3.2014, 14:34
Сообщение #98


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Джин @ 7.3.2014, 11:28) *
Я, или затупил. Или на асфальте в лыжах встал.

Хорошее высказывание: "Я или затупил или затупил". icon_mrgreen.gif

Вы все правильно поняли.

На всякий случай напишу ещё раз.
ГОСТ Р 50571.5-94:
Цитата
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45IZ,

где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей.

Есть различные ГОСТы на автоматические выключатели. Большинство модульных автоматических выключателей для жилых зданий выполняются по ГОСТ Р 50345-2010. У таких автоматических выключателей в соответствии с ГОСТом ток трогания теплового расцепителя равен:
I2=1,45In
В формуле №2 заменяем I2 на 1,45In, получаем:
1,45In ≤ 1,45IZ
Делим обе части неравенства на 1,45 :
In ≤ IZ
Данное требование уже имеется в формуле №1 :
IB ≤ In ≤ IZ

Вывод.
При выборе номинала автоматического выключателя, у которого I2≤1,45In (в частности для автоматических выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50345-2010), для защиты цепи от перегрузки достаточно выполнения условия №1, так как условие №2 выполняется автоматически.

При выборе номинала автоматического выключателя, у которого I2>1,45In, требуется проверка условия №2.

Или можно не заморачиваться и для всех автоматических выключателей проверять условие №2.
-------------------------------------------------------------------------------------------


Цитата(Джин @ 7.3.2014, 11:28) *
Тогда все рассуждения темы, по сути, коту под хвост?

Это тому коту, что на аватаре? icon_mrgreen.gif
Нет! Не надо коту под хвост!

Главная цель достигнута. Было найдено подтверждение того, что условие In ≤ IZ ( Iном ≤ Iдлит.каб. ) не обеспечивает защиту от перегрузки во всех случаях.
Данное условие не обеспечивает достаточную защиту, если в защищаемой цепи имеется возможность возникновения длительной и небольшой перегрузки, от которой не сработает автоматический выключатель и кабель будет перегружен. В таких случаях необходимо применять правило Iтрог.тепл.расц. ≤ Iдлит.каб.
-------------------------------------------------------------------------------------------


Цитата(Alexdovgal @ 7.3.2014, 10:28) *
На пускателе двигателя у Вас должно стоять тепловое реле , так что если какая-то лажа с двигателем ,то ток в кабеле всё равно не превысит номинальный ток кабеля

Защитное устройство должно стоять в начале защищаемой цепи, за исключением некоторых случаев. Случай с двигателем не входит в список этих случаев.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 14:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.3.2014, 15:19
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 7.3.2014, 15:34) *
При выборе номинала автоматического выключателя, у которого I2>1,45In, требуется проверка условия №2.

У какого АВ I2>1,45In ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 7.3.2014, 15:50
Сообщение #100


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 7.3.2014, 15:19) *
У какого АВ I2>1,45In ?

Не знаю таких. Зависимость выведена из условий, указанных в ГОСТе.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 7.3.2014, 15:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 21:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены