Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допускается ли такая установка счетчика?

Nomatter
сообщение 2.12.2013, 12:59
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Недавно мне сказали электрики из электросети, что необходимо устанавливать счетчик прямого включения чтобы в него были заведены провода непосредственно идущие от точки балансового присоединения. То есть если, к примеру, в дом идет спуск с опоры (фаза и ноль) выполненый проводом СИП то именно его я должен и завести в счетчик, без всяких переходов на медные провода через "орехи" или другую линейную арматуру и никаких распаек не должно быть. Дескать сейчас если выполнить такие распайки счетчик не опломбируют. Собственно вопрос - это правда? Просто не нашел на какие пункты нормативнотехнических документов могут ссылаться такие требования. Вот в ПУЭ например вот что нашел: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться комутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 2.12.2013, 13:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



В 6 ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 13:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Так и делаем, но автомат перед счетчиком всегда есть. Как раз на п. 7.1.64 и сошлитесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2013, 17:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(next @ 2.12.2013, 14:20) *
не допускается.

а речь разве о пайке?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 2.12.2013, 18:33
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(с2н5он @ 2.12.2013, 17:09) *
а речь разве о пайке?


Привел единственный пример из ПУЭ где есть что то про соединения до счетчика, я думаю не один монтер сбыта не примет учет если будут соединения (скрутки,пайки и т.п) т.е нарушена целостность кабеля от изоляторов до счетчика (вводного АВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2013, 20:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если я правильно понял, то ТС о соединении на изоляторах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 2.12.2013, 23:38
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 2.12.2013, 21:12) *
Если я правильно понял, то ТС о соединении на изоляторах

Да на изоляторах опоры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 3.12.2013, 10:48
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



До учетной ячейки (ЩУ).
1. Провод должен быть визуально просматриваться от опоры до ЩУ.
2. Провод должен быть целостный.
Ну, а в учетной ячейке АВ-(ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ )-СЧЕТЧИК-АВ все под пломбировку. за исключением отходящих АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 