Подключение водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение водонагревателя |
17.11.2013, 11:58
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22735 |
Нужно ли ставить УЗО. Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ. И еще я только изучаю ПУЭ разясните пожалуйста: 1.7.80 ПУЭ(седьмое издание,раздел 1,2006 год) Не допускается применятьУЗО,реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников,получающих питание от системы TN-C,защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи,питающей электроприемник, до защитно коммутационного аппарата.) |
|
|
||
|
|
17.11.2013, 12:14
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
вам нужно подключть все, как указано на схеме. на водогрейке отмечен знак "заземление".
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост, тем более полностью
|
|
|
17.11.2013, 12:37
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18364 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ТС несомненно видит этот знак.
"Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ" ??? |
|
|
17.11.2013, 12:50
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22735 |
Так приходит всего четыре провода а "земля" то куда подключить?
|
|
|
|
|
17.11.2013, 13:48
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну если вы точно уверены, что у вас TN-C, а не что-то другое, то, согласно ПУЭ, PEN присоединяется к зажимам N и PE
В ПУЭ есть соответствующая картинка. Только вот сечение PEN-проводника должно соответствовать требованиям |
|
|
17.11.2013, 13:48
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22735 |
Хорошо.А по поводу УЗО что скажите?
|
|
|
17.11.2013, 13:52
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А оно вам надо узо? Вообще в таких электроприемниках должно быть встроенное узо, почитайте тех.характеристики.
|
|
|
|
|
17.11.2013, 13:52
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Чтобы применить УЗО по всем правилам, Вам необходимо сделать пятипроводку. У Вас дача/частный дом? Как организовано электроснабжение?
|
|
|
17.11.2013, 13:54
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 22735 |
Просто приходит ВЛ 4х проводная
|
|
|
17.11.2013, 14:03
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А к Вам приходит СИП?
Тогда по правилам нужен переход с ТN-C на TN-C-S. Также возможен вариант с ТТ. |
|
|
|
|
17.11.2013, 22:06
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18364 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хорошо.А по поводу УЗО что скажите? В СП31-110 есть приложение А1 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с <землей>). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. т.е. до переделки проводки ("у вас TN-C,.. то.. PEN присоединяется к зажимам N и PE") УЗО будет весьма полезным. И после переделки лишним не станет. При ТТ и вовсе необходимо. Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2013, 22:08 |
|
|
18.11.2013, 14:57
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
УЗО нужно поставить до автомата.
Если нет своего контура заземления, то лучше вообще не заземлять данное устройство. При условии повторного заземления на вводе в здание, то заземление водонагревателя на РЕН. И то, если повторное заземление надежное. |
|
|
18.11.2013, 16:51
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.11.2013, 20:59
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18364 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.11.2013, 12:06
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
19.11.2013, 12:27
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18364 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры, элмагнитных пускателей и др. УЗО установленное непосредственно после вводного АВ эти штуки защищать не будет ? Имхо не стоит лезть в комплектный щиток (м.б. на гарантии). Только одна оговорка:катушки пускателей должны быть на 220 в. В случае Uкат=380В - УЗО непосредственно перед ТЭНами. А это почему ? |
|
|
19.11.2013, 16:35
Сообщение
#17
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
19.11.2013, 16:47
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Бред, в нулевом проводнике векторная сумма токов фазных проводников. При симметричной нагрузке там вообше ток не течет. По вашему узо всегда будет срабатывать
|
|
|
19.11.2013, 17:13
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18364 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Совершенно верно!На гарантии думаю. И я думаю, что "на гарантии" - повод не ставить УЗО после АВ. И совсем не повод " для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры..". УЗО после АВ защитит не хуже. В принципе. Сообщение отредактировал Олега - 19.11.2013, 17:15 |
|
|
22.11.2013, 10:16
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Бред, в нулевом проводнике векторная сумма токов фазных проводников. При симметричной нагрузке там вообше ток не течет. По вашему узо всегда будет срабатывать Уважаемый, Вы схему видели?Здесь и речи нет о симметричной нагрузке! Т.е. ТЭНы на 220 в. Тогда будут включены все 3 нагрузки - ток в N проводнике максимальный! И я думаю, что "на гарантии" - повод не ставить УЗО после АВ. И совсем не повод " для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры..". УЗО после АВ защитит не хуже. В принципе. Уважаемый, а что если произойдет утечка с датчика температуры на корпус?АВ не сработает! Т.е. варианта установки 2: 1. До АВ не вскрывая щит управления (гарантия); 2. После ЩУ, что нежелательно т.к. не все цепи под напряжения будут под контролем! 3. Необходимо устройство защитного заземления. 4. Если не ставить УЗО, то рассчитать ток КЗ на отработку АВ. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|