Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2007 Пользователь №: 8309 ![]() |
Помогите, кто в курсе, как рассчитать заземлители: определение сопротивления вертикальных заземлителей, горизонтальных, многоэлектродных заземлителей, заземлителей в грунтах с разными слоями и соответственно с разным удельным сопротивлением грунта (формулы)
-------------------- Хочу научиться всему...
|
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1.Сопротивление одиночного электрода упрощенно определяется:
Ro=(0,366j/L)* lg(4L/D), где Ro-сопротивление растеканию, Ом j- удельное сопротивление грунта, Ом*м (чернозем, торф-20; глина-40; суглинок-100; супесь-300; песок-700) L-длина электрода, м D- диаметр стержня, м (для уголка- 0,75 ширины полки). Заглубление электрода от поверхности земли берется-)-0.7м 2. Количество электродов для контура или очага: No=Ro*F/Rн,где F-коэффициент сезонности (1,6-1, ![]() Rн-сопротивление растеканию тока по норме. Для сетей 380/220 В: Rн=4 Ом-рабочее сопротивление нулевой точки трансформатора (генератора) Rн=10 Ом- сопротивление повторного заземления нуля на вводе в объект Rн=30 Ом- сопротивление повторного заземления нуля по длине ЛЭП Здесь неучтено сопротивление горизонтального участка сети заземления в земле. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а что такое Lg ?
![]() |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата а что такое Lg ?
Десятичный логарифм. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
очень смешно, что я как-то об этом не подумал!
![]() |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Грубо, равнобедренный прямоугольный треугольник вращаете вокруг одного из катетов так, чтобы защищаемый объект оказался под колпаком (объем конуса).
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а как рассчитать высоту молниеприемника на башне Н=70 м.? По формулам ПУЭ, РД высота молниеприемника радиобашни Н=70 м. будет около 14 метров - это же бред, а реально молниеприемник будет около 1,5-2 м. может есть норматив какой-то или я не так считаю?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
В первой формуле логарифм с каким основанием
![]() |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Цитата может есть норматив какой-то или я не так считаю?
РД 34.21.122-87 СО 153-34.21.122-2003 Высота одиночного МП при защите радиобашни д.б. не менее высоты самой башни. На самом деле, для защиты достаточно штыря такой высоты на верхней точке башни, чтобы зона защиты перекрывала растяжки и может быть стоящие рядом здания. Цитата В первой формуле логарифм с каким основанием
Если бы написал Log указал бы основание, а т.к. написано Lg-это автоматом по основанию 10, во всяком случае лет 30 назад так было, может теперь другая математика? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Прошу прощения за неграмотность (оправдания нет) Спасибо за консультацию.
|
![]() |
|
|
Гость_Тор_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
я расяитал молниезащиту тп 35/10 на 2-х одиночных молниеотводах. получилось 6 формул и всё! нужен объём (для диплома) что делать?
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Цитата(Тор) я расяитал молниезащиту тп 35/10 на 2-х одиночных молниеотводах. получилось 6 формул и всё! нужен объём (для диплома) что делать?
Изучите теорию. Опишите физику каждой формулы. Чертежи системы молниезащиты: горизонт и вертикаль. Опишите контур заземления. Вообщем материала предостаточно. |
![]() |
|
Гость_вовк_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Цитата(mikhaell) Помогите, кто в курсе, как рассчитать заземлители: определение сопротивления вертикальных заземлителей, горизонтальных, многоэлектродных заземлителей, заземлителей в грунтах с разными слоями и соответственно с разным удельным сопротивлением грунта (формулы)
напиши адрес скину файл про заземление XML-таблица с вложеными описаниями "почти для первокласников" |
![]() |
|
Гость_Гость_артем_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Здраствуйте!Ответте на такой вопрос!Я впервые столкнулся с расчетом грозозащиты!9-ти этажное здание,по крыше проложена сетка!с крыши спускаються электроды млнееотвода до земли,по старому проекту предусмотренно завязать электрода в контур закопаный в землю на 1м и от стены здания на один метр!Я же завязал электроды в контур по стене здания под обшивку!а этот контур уже заземлил отдельными электродами с двух сторон!такое допускаеться!???разъясните???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ваши стержневые заземлители д/б длиной не менее 2-3 м и соединены между собой горизонтальным заземлителем, проложенным в земле на глубине не менее 0,5м. Стальные токоотводы от сетки с сечением не менее 75 кв.мм, т.е. пруток диам. 10 мм.
Каждый очаг должен состоять не менее чем из 2 электродов, расстояние между ними не более 5м. При высоте здание до 50м достаточно одного спуска, а при большей высоте два спуска от сетки до заземлителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Стальные токоотводы от сетки с сечением не менее 75 кв.мм, т.е. пруток диам. 10 мм. Поправлю, если не возражаете - токоотводы мин. 50 кв.мм, т.е пруток - 8 мм -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Поправлю, если не возражаете - токоотводы мин. 50 кв.мм, т.е пруток - 8 мм Не возражаю, если докажете, что сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов то же, что и сечения токоотводов молниезащиты. Я придерживаюсь другого мнения и считаю токоотводы молниезащиты необходимо выбирать по сечению как PEN-проводник. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.10.2007 Пользователь №: 9646 ![]() |
Всем Доброго здоровья![font="Arial Black"][/font]
Решил из гостей перейти в... сами понимаете, ибо тема весьма насущная... ![]() Сейчас изучаю тему, вопросы и ответы. Позже что нить будет, с учетом теории и моей практики... А так же руководящих документов |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...Я придерживаюсь другого мнения и считаю токоотводы молниезащиты необходимо выбирать по сечению как PEN-проводник. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. Так вроде речь шла не о заземляющем проводнике, а о токоотводах от сетки. Тогда позвольте всё же воспользоваться таблицей 3.1 - "Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС" из СО 153-34.21.122-2003, где токоотводы: сталь - 50, алюминий - 25, а медь - 16 мм2, там же сечение заземлителя: сталь - 80, алюминий - не применяется, медь - 50 мм2. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Тогда позвольте всё же воспользоваться таблицей Это не доказательство, а ссылка Действующий РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Токоотвод 6 мм, в особых условиях даже 12 мм, а в земле 160 кв.мм Чубайсовский СО 153-34.21.122-2003 токоотвод 8 мм. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |