Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Двигатель 220 В. Какое подключение к нему можно применить? , Хочу подключить к частотнику , какой выбрать и как подключить?

Leshik
сообщение 11.11.2013, 14:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 36506



Привет. С электрикой знаком только со школьной программы.
На станке у меня стоит двигатель на 220 В .
Хочу понять , могу ли я подключить к нему частотник? какой выбрать ? трехфазный или однофазный для асинхронных двигателей с конденсатором?


Прикрепленное изображение

Это,думаю схема переключения направления вращения.
Прикрепленное изображение

это табличка мотра

Сейчас еще крышку вскрою и погляжу.

Схема соединения проводов.
Прикрепленное изображение

В двигатель идут пять проводов .Все кроме W2

Еще с клем U1U2 идут провода в блок станка(скорей всего это 220В)
И еще два черных провода идут в блок станка с клем W2 и V1 ? наверно для изменения оборотов двигателя.




может кто нарисует схему этого двигателя?

Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.11.2013, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....901987671340231


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshik
сообщение 11.11.2013, 19:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 36506



Цитата(moshkarow @ 11.11.2013, 16:53) *


Если бы все так просто было.
На этом моторе стоит два конденсатора в рабочей обмотке. Пускового включателя на станке нет.


Вот прикинул схему обмоток этого мотора. Незнаю , бывают ли такие?
Прикрепленное изображение


Вопрос , будет ли работать с таким мотором какой нибудь частотник? Или забросить эту идею и приобрести трехфазный мотор и частотник для него?

По виду мотор подключенный звездой, только вот одинаковы ли обмотки для подключению трехфазного частотника на 220В?

Можно по идее и треугольником подключить, лишь бы встречка не получилась.

Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 19:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2013, 19:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Очень похоже, что вообще это трехфазный стандартный мотор, подключенный по однофазной схеме. Если я прав, то частотник вы приладить к нему сможете очень даже просто. А вообще, есть однофазные частотники, вопрос только для чего он вам.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshik
сообщение 11.11.2013, 20:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 36506



Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2013, 19:38) *
Очень похоже, что вообще это трехфазный стандартный мотор, подключенный по однофазной схеме. Если я прав, то частотник вы приладить к нему сможете очень даже просто. А вообще, есть однофазные частотники, вопрос только для чего он вам.

Однофазный частотник подключается к асинхронным двигателям тремя проводами.
Два идут к обмоткам , а один вместо кондера. Кондер уже не требуется для работы.

К этому двигателю я не представляю как подключить однофазный частотник.

Частотник с выходом на три фазы дешевле чем однофазный при одинаковой мощности .



Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 20:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2013, 20:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Leshik @ 11.11.2013, 23:47) *
К этому двигателю я не представляю как подключить однофазный частотник.

Я пока тоже.
Цитата
Частотник с выходом на три фазы дешевле чем однофазный при одинаковой мощности .
Так и я о том же, тем более двигатель похож на трехфазный. А нет возможности измерить точно сопротивление обмоток? Этот замер решит все вопросы. Если будут равные показания, то это точно трехфазник. А если сопротивления будут сильно разниться, то это точно специально заточенный под одну фазу двигатель. В этом случае придется ждать кого нибудь по умней


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.11.2013, 21:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



двигатель 3-х фазный
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________2_______2002____.___________________.htm ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Прикрепленный файл  _____________2_______2002____.___________________.htm ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1020
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshik
сообщение 30.4.2014, 22:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 36506



Наконец то дошли руки до подключения двигателя через частотник.

Этот мотор не работает как хотелось бы. Вибрация и не развивает обороты. Соединения обмоток не изменить на нужную последовательность.

Установил трехфазник АИР . Просто песня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 18:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены