Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться. Работы в порядке текущей эксплуатации 1.6 Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2.5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). (единолично, группа III) Мне непонятно: - что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? работа человека на высоте до 2.5 м или же расположение самого светильника? - что имеется в виду под постоянными приспособлениями? Дело в том, что основная работа электромонтёров моей организации, это ТО светильников расположенных на высоте 3 метра и более. Как оформить такие работы? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м
В правилах вроде все понятно указано. откуда ваш вариант? Что нельзя выпонить в порядке текущей эксплуатации, по перечню, выполняйте по распоряжению или наряду-допуску |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 ![]() |
Так написано в перечне утвержденном директором.
Что подразумевается под постоянными приспособлениями? У меня в ночные смены ТО светильников на высоте 3-4 метра, единолично выполняет электромонтёр. (так уже заведено). Есть ли вариант оформить эти работы в соответствии с правилами? Единолично работать с лестниц, стремянок вроде бы можно только вдали от токоведущих частей. И как провести целевой инструктаж (при работах по распоряжению), если смена электромонтёра начинается в 20:00, когда я уже дома? По телефону - написано только про наряды. Сообщение отредактировал unexpected - 4.11.2013, 14:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Так написано в перечне утвержденном директором. Что подразумевается под постоянными приспособлениями? У меня в ночные смены ТО светильников на высоте 3-4 метра, единолично выполняет электромонтёр. (так уже заведено). Есть ли вариант оформить эти работы в соответствии с правилами? Единолично работать с лестниц, стремянок вроде бы можно только вдали от токоведущих частей. И как провести целевой инструктаж (при работах по распоряжению), если смена электромонтёра начинается в 20:00, когда я уже дома? По телефону - написано только про наряды. но не так написано в ПОТРМ-016-2001...придерживайтесь формулировки правил. На каком основании техническое обслуживание светильников осуществляется в НОЧНОЕ ВРЕМЯ, да еще и одним работником на высоте? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2013 Пользователь №: 35960 ![]() |
Без всяких оснований, так сделано безмозглым начальником цеха в связи с отсутствием энергетика.
Мне необходимо как-то выкручиваться из положения. В декабре ступень. Основные работы электриков - это ТО светильников (согласно ппр), поэтому я ничего сменным и дать не могу... Сообщение отредактировал unexpected - 4.11.2013, 15:16 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Без всяких оснований, так сделано безмозглым начальником цеха печально. безмозглость не основание для ослабления требований правил. но вы рискуете здоровьем и возможно жизнью подчиненного персонала...начните сос служебки на имя работника, выполняющего обязанности ответственного за электрохозяйство |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
В ночное время только замена ламп и ремонт светильника ( если перестал гореть )
есть дежурный слесарь , который поможет. У нас есть тура , есть корзина , которая одевается на вилы погрузчика. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
В ночное время только замена ламп и ремонт светильника ( если перестал гореть ) есть дежурный слесарь , который поможет. У нас есть тура , есть корзина , которая одевается на вилы погрузчика. а до дневной смены не потерпит замена лампы или они все разом перегорают и производство встает? Распоряжение и целевой инструктаж тоже дежурный слесарь организует? А корзина на вилы погрузчика по каким законам правил надевается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата - что имеется в виду под "на высоте до 2.5 м"? Имеется ввиду расположение самого светильника. Цитата И как провести целевой инструктаж (при работах по распоряжению), если смена электромонтёра начинается в 20:00, когда я уже дома? По телефону - написано только про наряды . В чем проблема? Согласно пункту 2.1.4 пусть оперативник с 4 группой отдает распоряжение (не забываем документально оформить это право) и согласно 2.1.11 пусть еще и совмещает члена бригады. В журнале где пункт технических мероприятий напишите что подготовка рабочего места не требуется вроде так оформляют. Цитата На каком основании техническое обслуживание светильников осуществляется в НОЧНОЕ ВРЕМЯ А где написано что нельзя? Или по вашему лампочки только днем перегорают? Или в подсобке перегорела лампочка и там стало "ночное время" Что же теперь не работать? Ждать когда расцветет? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Проблема в том, что перегорание лампочки далеко не всегда является аварией, и подводить под это мероприятие п.2.1.4 не разумно. Не стоит сбрасывать со счетов еще п.2.3.10 ПОТРМ-016-2001, в производственных помещениях можно найти два условия, характеризующее помещения с повышенной опасностью.
Фраза, в журнале, что подготовка рабочего места не требуется будет прямым доказательством незнания правил. А где было написано про запрет, не понятна была спешка в выполнении этого мероприятия, зачем загонять себя в угол, если можно эту работу запланировать на время, когда будет кому организовать эту работу. Смотри п.2.12.12 - п.12.15 ПТЭЭП как проводить эту работу и не надо ждать, когда расЦветет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Проблема в том, что перегорание лампочки далеко не всегда является аварией, и подводить под это мероприятие п.2.1.4 не разумно. А что такое авария? Вот что пишет БСЭ Цитата Авария (итал. avaria, от арабского авар — повреждение, ущерб), 1) неожиданный выход из строя машины, транспортного средства, летательного аппарата и т. д., их повреждение. Википедия с этим согласится. Т.е. если разрушено или вышло из стоя техническое устройство (лампочка) то это можно считать даже не ненормальным режимом работы, а именно аварией. Более того скажу что есть места где люди работаю со станками, пилят, режут что-нибудь и если данное помещение останется без света то они наверняка себе что-нибудь да отрежут. А если это помещение где узел управление целым цехом. Представляете если оператор не на ту кнопку нажмет? Так что я думаю что если автор квалифицирует данную ситуацию как аварию он будет прав и исправлять ситуацию надо сразу же. Цитата Фраза, в журнале, что подготовка рабочего места не требуется будет прямым доказательством незнания правил. ладно вы правы надо там расписать технические мероприятия. Цитата Смотри п.2.12.12 - п.12.15 ПТЭЭП как проводить эту работу и не надо ждать, когда расЦветет Впритык не вижу там запрета работать ночью. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Посмотрите, что такое неотложные работы, про которые и ведется речь в разделе 2.3. ПОТРМ-016-2001. Определение дано в тех же правилах. Ненужно думать, что в цехе перегорят разом все лампочки на высоте 3-4 метра. На механизмах, где можно что то себе отпилить и не то нажать предусматривается местное освещение. Не нужно уповать на общее освещение. Сходите для разнообразие в любой цех. Не сгущайте краски. Перегорание лампочки в светильнике общего освещения к аварии не относится. И меняется и ремонтируется все не бегом, а в соответствии с ппр, на что и была дана ссылка на ПТЭЭП
Повторяю, вы впритык не видите что про запрет не писал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В порядке текущей можно менять лампочки, установленные на высоте не более 2,5м. П. 2.4.6.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
В порядке текущей можно менять лампочки, установленные на высоте не более 2,5м. П. 2.4.6. Мне вот тоже стало интересно: 2,5 метра от пола, от уровня моря, или всё-же, от уровня доски туры? ТС указал, что тура есть. МПОТЭЭ под рукой нет. Ща через Яндекс перечитаю. Штабелёр - да, запрещён. Не сертифицирован он как автолюлька. А что касается наряд-допуска - имхо, или заранее выписывать, или по телефону зачитывать. На РЖД именно так приказы и передаются - по рации (но там, правда, всё на плёнку пишется). Вроде как, и в РЭСе ДРЭС по телефону может зачитать приказ ОВБешникам. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мне вот тоже стало интересно: 2,5 метра от пола, от уровня моря, или всё-же, от уровня доски туры? Написано: светильники! Не подошвы работающего... А высота - это сколько лететь до низу. Светильнику, монтёру - до лампочки. До пола, до перекрытия, до земли...Не до уровня моря же! Читаем "работа на высоте". Цитата Наши давно бросили наряды по телефону получать. Работают по аварийной заявке... А приказы на включение - отключение - заземление как получить от диспетчера иначе, нежели как по телефону/радиосвязи? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Написано: светильники! Там ещё написано, что перечень не исчерпывающий, и что исчерпывающий перечень утверждается руководителем. Воть! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вот что я нашел
Необходимо ли электромонтеру, выполняющему работы в порядке текущей эксплуатации в ЩУ и ПР, расположенных в производственных цехах, при подсоединении и отсоединении КЛ 0,4 кВ, отдельных электроприемников (отключение которых производится непосредственно в ЩУ и ПР, расположенных в производственных цехах) ставить в известность местный оперативный персонал о месте и характере работ с записью в оперативный журнал? Как выполнять ремонт магнитных пускателей в расположенных в производственных цехах ЩУ, щитах управления промышленного оборудования (где установлены и пускатели, и автоматические выключатели): в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению с записью в журнале «нарядов и распоряжений»? ОтветВиктор Шатров, НП СРО «Обинж-Энерго» В порядке текущей эксплуатации, в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», работы могут выполняться только оперативным персоналом на закрепленном за ним участке (п. 2.4.1) или специально подготовленным работником на стационарных испытательных установках (п. 5.1.5). Присоединение и отсоединение кабельных линий, ремонт магнитных пускателей должны выполняться по распоряжению с оформлением работ в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (Приложение № 5). -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
при чём тут КЛ, если речь идёт о замене лапочек???
Моё мнение таково - не по-закону, а в реале - вообще ничего не нужно. Поменяли лампочку втихаря, и усё. Я на работе тоже ковыряюсь - от РУ 0,4 КТП до тех-же лампочек КЛЛ. Допуска нет, и быть по должности не может. А у ТС работы ведутся после 20:00 - ИРТН в это время дома сидят, ну, или, в бане. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А от этого никто не застрахован - независимо от наличии наряд-допуска, и формального выполнения требований ПОТРМ.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |