Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 23.7.2007, 13:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте коллеги.

Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт.
И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2007, 14:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Как для эл. проводки по горючим основаниям (кабели негорючие или горючие в металлических трубах) + высокие требования к герметичности вводов в эл. оборудование, распаечным коробкам.
Степень защиты не ниже -JP54.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 12.8.2007, 11:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.7.2007, 13:42) *
Здравствуйте коллеги.

Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт.
И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ?


Первоначальный проект я так понимаю утерян, а для изменения схемы ,его требует ростехнадзор. Проект необходим.
Что касается прокладки кабелей:допускается пркладкакоткрытая по стенам.Систему заземления для цеха ТТ либо TN-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2007, 13:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Столярная мастерская и цех деревообработки это одно и то же ? Тогда по СП31 табл.4.8 класс пожароопаски П-II без"а". По ПУЭ 7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха. Не мерьте. Поверьте, это то самое. А все остальное по gomed12, кроме труб по верхам. Более подробно в ПУЭ 7.4.36 - 7.4.45. Я гофру или металл применяю не для правильности, а для принимающего дяди. А внизу все равно механ.защита необходима и лучше труб (и дешевле) не найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.8.2007, 21:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Я гофру или металл применяю не для правильности

Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание.
В любом случае, прокладка электропроводки не должна ухудшать, существовавший до этого класс пожароопасности помещения.
Иными словами из-за кабеля не должно произойти возгорание.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.8.2007, 14:16
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки

Попробуйте поискать такой документ, думаю там есть полезная информация.
ВНТП 06-85 (Гослесхоз СССР) Нормы технологического проектирования деревообрабатывающих производств по выпуску столярных изделий и паркетных щитов при объеме переработки пиломатериалов до 10 тыс. куб. м в год.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2007, 15:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата: Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание.

Даже при скрытой прокладке в стенах и потолках выполненых из дерева и материалов группы горючести Г2 и Г3 локализационная способность не требуется. Только металл (трубы и короба) и IP4x (для всех кабелей независимо от горючести). Поэтому можно обойтись РЗ-ЦХ (IP43). Для меди 2,5 толщина стенки трубы, обеспечивающая ее лок. способность, не нормируется. Стало быть РЗ-ЦХ и тут подходит?
Спору нет стальная труба гораздо лучше, но и монтаж (особо по верхам) позатратнее.
Цитата: из-за кабеля не должно произойти возгорание.
Я видел кабель "нг" с прогоревшей оболочкой. Сам то не сгорел, но и искру не удержал. Голый кабель пусть и "нг" я бы не прописал. Кругом стружка и пылища..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2007, 15:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ВНТП 06-85 у себя в Стройконсульте к сожалению не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения