Здравствуйте коллеги.
Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт. И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Как для эл. проводки по горючим основаниям (кабели негорючие или горючие в металлических трубах) + высокие требования к герметичности вводов в эл. оборудование, распаечным коробкам.
Степень защиты не ниже -JP54. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт. И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ? Первоначальный проект я так понимаю утерян, а для изменения схемы ,его требует ростехнадзор. Проект необходим. Что касается прокладки кабелей:допускается пркладкакоткрытая по стенам.Систему заземления для цеха ТТ либо TN-S |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Столярная мастерская и цех деревообработки это одно и то же ? Тогда по СП31 табл.4.8 класс пожароопаски П-II без"а". По ПУЭ 7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха. Не мерьте. Поверьте, это то самое. А все остальное по gomed12, кроме труб по верхам. Более подробно в ПУЭ 7.4.36 - 7.4.45. Я гофру или металл применяю не для правильности, а для принимающего дяди. А внизу все равно механ.защита необходима и лучше труб (и дешевле) не найти.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Я гофру или металл применяю не для правильности Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание. В любом случае, прокладка электропроводки не должна ухудшать, существовавший до этого класс пожароопасности помещения. Иными словами из-за кабеля не должно произойти возгорание. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки Попробуйте поискать такой документ, думаю там есть полезная информация. ВНТП 06-85 (Гослесхоз СССР) Нормы технологического проектирования деревообрабатывающих производств по выпуску столярных изделий и паркетных щитов при объеме переработки пиломатериалов до 10 тыс. куб. м в год. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата: Для проводов и кабелей горючих, только в стальных трубах, которые локализуют возгорание.
Даже при скрытой прокладке в стенах и потолках выполненых из дерева и материалов группы горючести Г2 и Г3 локализационная способность не требуется. Только металл (трубы и короба) и IP4x (для всех кабелей независимо от горючести). Поэтому можно обойтись РЗ-ЦХ (IP43). Для меди 2,5 толщина стенки трубы, обеспечивающая ее лок. способность, не нормируется. Стало быть РЗ-ЦХ и тут подходит? Спору нет стальная труба гораздо лучше, но и монтаж (особо по верхам) позатратнее. Цитата: из-за кабеля не должно произойти возгорание. Я видел кабель "нг" с прогоревшей оболочкой. Сам то не сгорел, но и искру не удержал. Голый кабель пусть и "нг" я бы не прописал. Кругом стружка и пылища.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ВНТП 06-85 у себя в Стройконсульте к сожалению не нашел.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |