![]() 1800W 30 м 2х1,0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 1800W 30 м 2х1,0 |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Из логики и нормативных правил. Похоже как раз другое, а именно, что вы ни с первым ни с последним не в ладах
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Из логики и нормативных правил. Похоже как раз другое, а именно, что вы ни с первым ни с последним не в ладах ![]() А шайбу типа "звёздочка" никогда не встречали? Самое слабое место для излома лужёной медной жилы - граница между лужёным и чистым участком меди. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?
![]() Слабое, и что теперь? Во-первых, провод обязан быть перед выходом из "вилко-розетки" зафиксирован за оболочку от механических внешних воздействий. Во-вторых, после пайки ничто не мешает это место усилить, термоусадочным кембром, например, или плотной обмоткой изолентой. p.s. Мегапаскалята то к какой из площадей применимы? Сообщение отредактировал sve - 19.10.2013, 16:41 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
При чём здесь данный тип шайбы? Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав? ![]() Н-да, похоже шайбу "звёздочка", предназначенную, как раз, для подключения многопроволочных жил проводов, Вы не видели, раз не знаете как она ставится - "Вы ее между тоцом винта и несчастной многопроволочной жилой рекомендуете впихивать предварительно в полоску скатав?" А она напоминает обычные шайбы, только имеет ограничительные лепестки для предотвращения выпадания отельных проводничков пногопроволочной жилы. Расположены эти лепестки по окружности шайбы, перпендикулярно её плоскости, а "звёздочка", потому, что и напоминает звёздочку, выполнена из латуни или меди. Ставится как обыкновенная шайба под гровер, и не надо её скатывать ни в какую полоску. |
![]() |
|
|
Гость_lanchakov_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вставляется в дырку, а сверху его винт зажимает.
Зачем такое делают непонятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
В торцевом зажиме нет места никаким шайбам, будь то хоть "звездочка", хоть "пентаэдр".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
. Если останусь жив - напишу ![]() А автор то уже больше пол суток на связь не выходит... Очкую я чего то.. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
а в случае не дай бог короткого замыкания
что раньше произойдет, провод расплавится а потом отключится групповой автомат на 16а 220/1ом= 220 ампер, а расцепитель на 1500 ампер? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
В торцевом зажиме нет места никаким шайбам, будь то хоть "звездочка", хоть "пентаэдр". Так и я о том же, примерно, что вилки-розетки Вы видели только с торцевыми зажимами. А теперь порассуждаем: при старом способе подключения многопроволочной жилы проволочки скручивались по ходу заводской скрутки, только плотнее, жила изгибалась колечком, сверху колечка ставилась "звёздочка", на неё шайба "гровер", и винт затягивался. И стоят такие оконцевания у нас на электростанции более 40 лет. В таком оконцевании винт от раскручивания предохраняет гровер, а в торцевом зажиме что? Упругость металла жилы? Так медь достаточно пластична и со временем качество контакта ухудшится. В подобных вопросах дискутировать можно долго, если есть желание можно продолжить, только, наверное, удобнее это сделать в "курилке" (да рассудят нас модераторы)! |
![]() |
|
Гость_Vasil_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вставляется в дырку, а сверху его винт зажимает. Зачем такое делают непонятно. Очевидно - быстромонтаж. Есть еще и что некоторые производители которые экономят на оконечниках. Так они додумались чтобы жилы винтом не перерезались загонять провод, подогнув зачищеные жилы к изолированной части провода, при этом винт давит на изоляцию а с противиположной зачищеные жилы прижимаются к поверхности отверстия. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А автор то уже больше пол суток на связь не выходит... Очкую я чего то.. Да рано еше кисель пить,за его грешную душу,завтра объявится. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Цитата при старом способе подключения многопроволочной жилы проволочки скручивались по ходу заводской скрутки, только плотнее, жила изгибалась колечком, сверху колечка ставилась "звёздочка", на неё шайба "гровер", и винт затягивался. ...не просто изгибалась колечком, а колечко замыкалось путём скрутки вокруг основания провода, пропаивалось, затем обычная плоская шайба+гровер+винт=типичная советская 4мм вилка, служащая в составе приборов (вне электростанций) и по сей день ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
...не просто изгибалась колечком, а колечко замыкалось путём скрутки вокруг основания провода, пропаивалось, затем обычная плоская шайба+гровер+винт=типичная советская 4мм вилка, служащая в составе приборов (вне электростанций) и по сей день ![]() А вот это отнюдь не всегда! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
В сем мире всё отнюдь не всегда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
а в случае не дай бог короткого замыкания Причем тут 1500 А. Расцепитель у класса С будет 5-10 номиналов. Так-что сработает даже электромагнитный. что раньше произойдет, провод расплавится а потом отключится групповой автомат на 16а 220/1ом= 220 ампер, а расцепитель на 1500 ампер? Но я все равно не понимаю, зачем было покупать такой тонкий провод. Взял бы 2,5, была бы путевая переноска. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Причем тут 1500 А. Расцепитель у класса С будет 5-10 номиналов. Так-что сработает даже электромагнитный. Но я все равно не понимаю, зачем было покупать такой тонкий провод. Взял бы 2,5, была бы путевая переноска. толщиной в палец лишние затраты тоже не хорошо, достаточно того, чего достаточно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Сейчас полно вилок и розеток, в которых провод вставляется в дырку, а сверху его винт зажимает.
делал я такой удлинитель.Хотел сделать правильно.На многопроволочный провод 1,5 мм2 надел втулочный наконечник. не лезет в отверстие ( дырка сами знаете где ) Пришлось наконечники срезать. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:35 |
|
![]() |