Здравствуйте! Помогите принять решение в ситуации:
Есть пылесос 1800W и пароочиститель 900W, нужен удлинитель с 5го этажа, чтобы включать эти приборы на 10 минут внизу (поочередно) для уброки авто. Живу в Одессе, поехал в "Эпицентр" и попросил консультанта-электрика мне помочь, в итоге приобрел: - провод 30м 2х1,0 - вилка 16А - розетка 16А Дома отец сказал, что провод слишком тонкий и возможно, будет сильно греться, а то и вообще не потянет. Их "электрик" уверял, что мол всю домашнюю технику до "двоечки" потянет. Что делать, вернуть этот провод назад с заменой на более толстый или все будет работать? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Потянет. Включайте.
|
![]() |
|
Гость_Дмитрий7_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата Потянет. Включайте. Спасибо большое, пойду включать. Если останусь жив - напишу:) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну если не останешься - тоже пиши, интересно ведь
![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вы не указали материал провода.
Будем думать , что - медь. Лучше заменить на 1.5 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
вы не указали материал провода.... Человек делает удлинитель, купил провод, как Вы думаете гибкий или моножилу? Рассуждаем далее: 1. Вы встречали алюминиевый гибкий провод? 2. ТС указал сечение провода - 2х1,0 - Вы встречали алюминиевые провода (не обмоточные) сечением менее 2,5 мм квадратных? 3. О чём тогда вопрос? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
По току "потянет",но расстояние значительное для 220v, посчитайте падение напряжения при таком сечении,что то мне подсказывает что оно будет больше (10% от 220V) при ваших 1.8 кВт.
Посчитал,сопротивление вашего провода примерно 0.5 Ом,падение напряжения около 5 В. Вывод:подойдет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.10.2013, 13:34 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пять этажей это метров 15 + от розетки метра три, до авто столько же, ну метров 25 - в принципе должно потянуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Цитата Посчитал,сопротивление вашего провода примерно 0.5 Ом,падение напряжения около 5 В. Не верно, 1Ом, при 10А потеряется 10В А насчет потянет не потянет, это смотря c какой силой тянуть, ньютонов 100 думаю не порвётся ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
По какой формуле считали?
И какое сопротивление меди? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
удельное сопротивление 0.0175
длина провода 2*30м сопротивление удлинителя 1.05 Ом вывод : потянет... если пусковые токи выдержит... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Уже ответили за меня фактически
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Правильно,тупанул,забыл на 2 умножить
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Да ерунда, не реактор ж считали
![]() Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Тупо с балкона во двор сбросит.
Про электромонтаж ни слова не нашел. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
пускаю на даче электропилу 2кВт через 30м ПВС 2х0,75 - пилит замечательно..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Киловатты к нагреву проводов при комплексной нагрузке рояль имеют лишь косвенную, тут киловольтамперами рассуждать надобно.
Безобразие какое, так и до витой пары с телефонным проводом докатиться недолгА ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
...Мне вот гораздо больше интересно, как автор многопроволоку будет оноцовывать и "потягивания" вопрос ![]() А зачем здесь провод оконцовывать? Подключил под винтовые зажимы вилки-розетки и вполне достаточно. Относительно механической прочности, вот взял для примера провод ПВС, раз речь ведём об удлинителе: "Провод ПВС способен переносить большие механические нагрузки: среднее значение его прочности равно 10 МПа с коэффициентом линейного удлинения 1,5." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непосредственно в проволочки впивается.
Про 10МПа не понятно, имеется ввиду по сечению собственно жил или по видимому сечению (диаметру) оболочки? 1,5!? зверство какое, не резиновый ж чай ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Низзя просто под зажимы, особенно ежели винт непосредственно в проволочки впивается. Откуда взяли "Низзя просто под зажимы"? Похоже Вы в своей жизни ещё ни одного электроудлинителя не сделали. Где это у вилок-розеток (имею ввиду разборные конструкции) "винт непосредственно в проволочки впивается"? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |