Добрый день уважаемые)
Вроде я и не чайник, знаю что такое 3-х фазные сети, что такое 1-фазные сети....но то что я увидел ввело меня в ступор, так как опыта маловато. Старый дом. старый щит, который находится в квартире. Заземления естественно в квартире нет. Имеется выключатель, который из за своей старости уже начинает выключаться сам(пропадает контакт), причём то ночью, то днём...в общем не важно...нужно его поменять. Собераюсь поменять его на обычный автомат 16 ампер...думаю больше и не надо. Проблема: 1)к нему подходит слишком много проводов 2)подскажите, стоит ли он перед счётчиком...или же после него. Поворотный выключатель под счётчиком ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 14.10.2013, 9:11 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В разрыв ставите АВ на фазу ноль на шинку или купите двух полюсный АВ. Стоит до счётчика. Все четыре провода это ничто иное как фаза и ноль идут в разрыв пакетным выключателем. Менять придётся либо под напругой либо просить чтобы отрубили на врушке стояк.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 ![]() |
Спасибо. Так и думал.
просто убедился в конструкции поворотного переключателя. Ещё вопрос. Когда я выключаю нижний(поворотный) переключатель, естественно всё выключается и никакиех звуков от счётчика не идёт. когда я выключаю два автомата после счётчика, то всё в квартире выключается. НО! Счётчик не перестаёт гудеть...но при этом заметного вращения пока не заметил. гудение это явление остаточной индукции так как напряжение всё же подходит, или же счётчику пора на помойку(но так не охото его менять ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
счетчик пора на помойку.
Он у вас на 5А . А ВЫ автомат ставите 16 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
счетчику пора на помойку вместе с пакетником и АЕ-1031 ибо содержат только тепловой расцепитель. советую выдрать всё это безобразие и поставить закрытый щиток с вводным автоматом, маленьким электронным счетчиком и дифавтоматом на выходе..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Тем более всё это вам обойдётся в 1000-1500 руб и будет занимать в 3 раза меньше места
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3950 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
гудение это явление остаточной индукции так как напряжение всё же подходит, или же счётчику пора на помойку(но так не охото его менять ![]() гудение - это нормальное явление для старых счетчиков. Проверить его Вы можете сами, включив лампу на 100Вт и посчитав кол-во оборотов диска. Если он работает нормально, то оставляйте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 ![]() |
счетчик пора на помойку. Он у вас на 5А . А ВЫ автомат ставите 16 какой есть под рукой, такой и поставлю...не хочу покупать, так как квартира съёмная...не моя поэтому и не хочу заморачиваться, а сделать так что б свет не выключался...вот и всё) Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 14.10.2013, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А пожар устроите в съёмной квартире - кто с хозяином рассчитываться будет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
указать хозяину на недостатки.
и счет арендной платы привести в порядок щит. посмотреть какой кабель идет с лестничной площадки до квартирного щитка Сообщение отредактировал moshkarow - 14.10.2013, 17:00 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
После чего ждать повышения арендной платы
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 ![]() |
указать хозяину на недостатки. и счет арендной платы привести в порядок щит. посмотреть какой кабель идет с лестничной площадки до квартирного щитка посмотреть наврятли получится. Так как видно что щит сделан прям в стене...провода идут в ней же...+ проводов кроме как ТВ антены в квартиру не видно....а расфигачивать стену я тем более не хочу и не буду. Дому 30 лет...и он вроде вообще был раньше общагой...его переделали под норм квартиры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
или же счётчику пора на помойку(но так не охото его менять А почему никто не обратил внимание на стекло счетчика? ИМХО безпроблемно уже и не заменить ![]() ![]() + на пакетнике следы левого подключения.. Сообщение отредактировал haramamburu - 14.10.2013, 19:44 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 ![]() |
А почему никто не обратил внимание на стекло счетчика? ИМХО безпроблемно уже и не заменить ![]() + на пакетнике следы левого подключения.. Ну тык....я этим стеклом и пользуюсь...останавливаю им диск..когда включены киловатные приборы(пылесос и тд) ![]() замена щитка меня щас мало беспокоит, проблемой был главный переключатель. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
АЕ-1031 ибо содержат только тепловой расцепитель Вот это не знал,спасибо буду знать. Ну тык....я этим стеклом и пользуюсь...останавливаю им диск..когда включены киловатные приборы(пылесос и тд) ![]() замена щитка меня щас мало беспокоит, проблемой был главный переключатель. Дин рейку прикрутите на саморезы выкинув древние автоматы и поставите современный автомат.Одно полюсной или двухполюсной на ваш вкус.Цена небольшая получится если сами будете делать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.10.2013, 17:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да... и счетчик можно не менять.. а просто выкинуть... в случ. проверки его все равно что нет... насчитают по среднему за последнему ... за три года (по моему..)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Да... и счетчик можно не менять.. а просто выкинуть... в случ. проверки его все равно что нет... насчитают по среднему за последнему ... за три года (по моему..) Не надо,юридически счетчик существует,пусть будет. А какой то это проблемы сбытовой компании. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_ester_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
В современных реалиях четырехциферный счетчик - это подарок судьбы, ну или Чубайса.
Он сматывается перерасходом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата АЕ-1031 ибо содержат только тепловой расцепитель Отмечу что Автомат АЕ 1031-1 с электромагнитным и тепловым расцепителями Автомат АЕ 1031-2 с тепловым расцепителем Первые почти не встречаются, но есть. Держал в руках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
В современных реалиях четырехциферный счетчик - это подарок судьбы, ну или Чубайса. Он сматывается перерасходом. ![]() Отмечу что Автомат АЕ 1031-1 с электромагнитным и тепловым расцепителями Автомат АЕ 1031-2 с тепловым расцепителем Первые почти не встречаются, но есть. Держал в руках. хм, не знал, поскольку в руках не держал, не разбирал, спасибо.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |