Выбор автоматического выключателя по току КЗ

Shturman1
сообщение 11.9.2013, 12:44
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Согласно 3.1.11 ПУЭ, должно выполнятся требование Iтепл.разцеп.<=Iдлит.каб

А может правильнее так Iном.авт.<=Iдлит.каб. В пункте 3.1.11 идет речь про номинальный ток автомата, а не про ток срабатывания расцепителя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 12:49
Сообщение #62


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 13:44) *
А может правильнее так Iном.авт.<=Iдлит.каб. В пункте 3.1.11 идет речь про номинальный ток автомата, а не про ток срабатывания расцепителя

Ох ты ж..
Мы же это уже 3 раза обсудили.

ПУЭ
Цитата
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;


Сообщение отредактировал SAIGAK - 11.9.2013, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.9.2013, 14:22
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вы меня все таки убедили. Действительно сравнение длительного тока кабеля идет с током расцепителя, а не с номинальным током автомата. Че то я затупил этот момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 14:32
Сообщение #64


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Shturman1 @ 11.9.2013, 15:22) *
Вы меня все таки убедили. Действительно сравнение длительного тока кабеля идет с током расцепителя, а не с номинальным током автомата. Че то я затупил этот момент.

Бывает. Все же просто. Как только ток кабеля чуть превысил длительный допустимый, тепловой расцепитель с обратной токовременной характеристикой начал греться, чтоб в скором времени отключить перегрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.9.2013, 14:34
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну так на чем вы останавливаетесь? Какой автомат будете ставить на 4 мм.кв?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 14:46
Сообщение #66


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Для медного кабеля 4 мм.кв. Iдлит.каб.=36*0.93=33,38 А (а точно надо на 0,93 умножать?) по ГОСТ Р 53769-2010 ставлю автоматически выключатель с Iном=20А, соответствующий ГОСТ Р 50345-2010, Iтепл.расц. = 1,45*Iном. Проверяем 1,45*20 < 33,38. Требование п. 3.1.11 Выполнено.

Правда в проекте я использовал кабель 6 мм. кв., так как длина кабеля у меня 225 м и мне нужно было уложиться в допустимое падение напряжения. Но автомат я поставил на Iном=20А, хотя можно и на 25А, чтоб чувствительность по КЗ была больше.

ЗЫ. Поправлюсь. Можно было поставить автомат на 25А, но я решил поставить на 20А, чтоб чувствительность по КЗ была больше.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 11.9.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.9.2013, 14:56
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Согласен полностью
Цитата
Но автомат я поставил на Iном=20А, хотя можно и на 25А, чтоб чувствительность по КЗ была больше.

А разве чувствительность при КЗ не уменьшаеться при увеличении номинала автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 14:58
Сообщение #68


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Вы абсолютно правы.
Я, видимо, опять криво выразился.
На кабель 6 мм. кв. можно ставить автомат 25А, но я решил поставить 20А, чтоб чувствительность была выше.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 11.9.2013, 15:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.9.2013, 14:59
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А-а-а ну все встало на свои места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.9.2013, 15:14
Сообщение #70


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Номинальный ток расцепителя и ток трогания расцепителя это разные вещи. В пособии даются примеры расчета и на случай нерегулируемой обратнозависимой характеристики берется именно номинальный ток, а для случая с регулируемой - ток трогания.
Но в данном случае, когда цель у нас докопаться до научно правильного подхода, я согласен, что необходимо гарантировать непревышение длительно допустимого тока до момента гарантированной сработки аппрата защиты, т.е. сравнивать 1,45*Iном и длительно допустимый ток.
Но только вот бы мне согласовали на квартирный стояк с автоматом в 200 А, сечение 150 мм^2.

А вот еще у меня есть 250 А автомат... кабель 240 мм^2 получается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 15:18
Сообщение #71


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 16:14) *
Номинальный ток расцепителя и ток трогания расцепителя это разные вещи. В пособии даются примеры расчета и на случай нерегулируемой обратнозависимой характеристики берется именно номинальный ток, а для случая с регулируемой - ток трогания.
Но в данном случае, когда цель у нас докопаться до научно правильного подхода, я согласен, что необходимо гарантировать непревышение длительно допустимого тока до момента гарантированной сработки аппрата защиты, т.е. сравнивать 1,45*Iном и длительно допустимый ток.
Но только вот бы мне согласовали на квартирный стояк с автоматом в 200 А, сечение 150 мм^2.

А вот еще у меня есть 250 А автомат... кабель 240 мм^2 получается

Как я понял проблема в терминологии. В ПУЭ одни термины, в ГОСТах - другие. Я их перелопатил, даже определения выписал. Вывод мой такой: номинальный ток расцепителя - это и есть ток трогания расцепителя.

Приведите, пожалуйста, примеры из пособия. Пособие у меня имеется.

А какие характеристики автомата и что за кабель?


ЗЫ. Я не электрик. Я проектирую установку лифтов, их питание и диспетчеризацию. Я могу чего-то не знать.

Мне, кстати, электрики с одного белорусского лифтового завода так и не ответили какое допустимое падение напряжение при пуске двигателя icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал SAIGAK - 11.9.2013, 15:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.9.2013, 15:37
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Моё ИМХО. Соотношение 1,45*Iном применимо только к модульным автоматам. Для промышленых автоматов которые стоят в главных щитах время-токовые характеристики другие и гарантированое отключение в них наступает при меньшей кратности. Я вот посмотрел на ВА88 от ИЭК и там гарантрованое отключение происходит где-то 1,3*Iном. кроме того есть пункт ПУЭ
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

Только вот как определить возможна ли перегрузка по условиям технологического процесса или по режиму работы сети я не в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 11.9.2013, 15:43
Сообщение #73


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Shturman1
Вы правы.
Я об этом сказал в последнем сообщении на предыдущей странице.
Цитата
Согласно 3.1.11 ПУЭ, должно выполнятся требование Iтепл.разцеп.<=Iдлит.каб.
Вы верно заметили, что надо указывать конкретную модель автомата. Так вот автоматы по ГОСТ Р 50345-2010 (это большинство модульных автоматов), о которых я говорю, имеют Iтепл.разцеп.=1,45*Iном. Следовательно, должно выполняться требование 1,45*Iном<=Iдлит.каб.



Цитата
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

Да я это видел. Но вроде как защищать от перегрузки лучше все сети. Кажется, об этом говорилось в разъяснениях к 7-му ПУЭ.
Попробую найти цитату. Но я могу ошибаться.

Кстати, основная часть моей работы - это проекты по замене лифтов. Так вот в ГРЩ стоят автоматы с двумя расцепителями - на перегрузку и КЗ.

На какую отключающую способность посоветуете ориентироваться при установке автоматов в ГРЩ жилых зданий, больниц? Я понимаю, что надо расчитывать ток КЗ в начале защищаемой линии, но не всегда мне удается найти данные ТП. И ещё, у автоматов указывается два типа отключающих способностей (речь не о предельной) по разным евростандартам. На какую ориентироваться? Я лишь понял, что одна для промышленных условий, другая - для жилых.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 11.9.2013, 16:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.9.2013, 16:13
Сообщение #74


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(SAIGAK @ 11.9.2013, 15:18) *
Как я понял проблема в терминологии. В ПУЭ одна термины, в ГОСТах другие. Я их перелопатил, даже определения выписал. Вывод мой такой: номинальный ток расцепителя - это и есть ток трогания расцепителя.

Номинал это то, что мы можем длительно, а трогание это то, на что мы уже реагируем.
Цитата
Приведите, пожалуйста, примеры из пособия. Пособие у меня имеется.

п.8.3, 8.4

Цитата
А какие характеристики автомата и что за кабель?

Ну автомат с комбинированным расцепителем, кабель пять одножильных ВВГнг(А)-LS (принятие меди вместо алюминия не обсуждается). В данном случае коэффициенты давайте не рассматривать и принимать что 5 одножильных и один пятижильный это одно и тоже. Т.е. я вам это говорю потому, что вы интересуетесь, но к вопросу принципиано, это не относится. Рассматриваем абстрактный автомат по госту и абстрактный кабель по госту(поправки на уславия прокладки пусь каждый предусматривает уже по месту).
Пока писал ответ, уже новые посты появились и я понял, что пропустил область действия ГОСТ Р 50345-99 - до 125А. Буду изучать конкретные характеристики.
Цитата
Мне, кстати, электрики с одного белорусского лифтового завода так и не ответили какое допустимое падение напряжение при пуске двигателя icon_mrgreen.gif

Асинхронники при понижении напряжения до 0,85Uном надо уже отключать (сходу на документ не сошлюсь). Катушка контактора отваливается по разным данным из тырнета от 40 до 70% Uном. Во время пуска нужно, чтобы просадка напряжения не отключала контактор. Для не очень мощных двигателей 0,85 Uном при пуске выдержать не очень трудно. Сумбурно написал... 0,85Uном это в рабочем режиме, а при пуске не скажу есть ли ограничения именно для двигателя. С двигателями на сотни кВт не сталкивался потому глубоко не копал, но этот пробел надо бы и мне восполнить.

Сообщение отредактировал Pantryk - 11.9.2013, 16:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.9.2013, 11:13
Сообщение #75


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Pantryk @ 11.9.2013, 17:13) *
Номинал это то, что мы можем длительно, а трогание это то, на что мы уже реагируем.

п.8.3, 8.4


Хмм...
Вы правы. Тогда я не понимаю суть этого требования:
Цитата
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100 % для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;

Ведь остается возмножность перегрузки кабеля.
Я бы все равно ориентировался на ток трогания расцепителя, чтоб не допустить перегрузки.
Т.е. применял бы Iтрог.расц. <= Iдлит.каб., а не Iном.расц. <= Iдлит.каб.

В пособии рассмотрены автоматы с переключаемым номинальным током расцепителя. Какой тогда номинальный ток расцепителя и ток трогания расцепителя у автоматов без возможности переключения, в частности у большинства модульных?

Думаю, товарищ все верно сказал icon_biggrin.gif
Цитата(Олега @ 11.9.2013, 11:17) *
Тема эта "дежурная". Посмотрите Пособие к главе 3.1 ПУЭ, и в дальнейшем используйте ток трогания теплового расцепителя.


Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.9.2013, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 16.9.2013, 19:54
Сообщение #76


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Возник еще один вопрос по выбору автоматического выключателя.
п. 3.1.3 ПУЭ
Цитата
Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети.

Что подразумевается под отключающей способностью - номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu или Icn?) или номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)?

Например, у автоматических выключателей ABB S200 имеется несколько параметров:
Номинальная отключающая способность (Предельный Icn) согласно IEC/EN 60898 (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)) : 6000 А
Номинальная отключающая способность (Предельный Icu) согласно IEC/EN 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2-2010) : 10 кА
Рабочий Ics : 7,5 кА

Какой параметр смотреть?

У ИЕК указана только номинальная отключающая способность, а у КЭАЗ - номинальная предельная наибольшая отключающая способность.

Я понимаю, что максимальный КЗ надо расчитывать, но не могли бы посоветовать с какой отключающей способностью автомат как правило ставится в ГРЩ многоквартирного жилого дома или больницы?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.9.2013, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 16.9.2013, 20:01
Сообщение #77


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
с какой отключающей способностью автомат как правило ставится в ГРЩ многоквартирного жилого дома или больницы?

на этом форуме уже рассматривался вопрос, гост не помню, как раз по ГРЩ и ВРУ (10 кА с головой, на ввод и 4,5-6 кА на отходящие)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 16.9.2013, 20:09
Сообщение #78


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Ага, я где-то именно такое мнение и слышал.
Теперь осталось разобраться, что является отключающей способностью. Например, у того же ABB S200, у которого аж 3 похожих параметра.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.9.2013, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 16.9.2013, 20:12
Сообщение #79


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



ГОСТ Р 51732-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УСТРОЙСТВА
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.9.2013, 21:16
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(SAIGAK @ 16.9.2013, 21:09) *
Теперь осталось разобраться, что является отключающей способностью. Например, у того же ABB S200, у которого аж 3 похожих параметра.

Остановите свой выбор на первом, по крайней мере для расчётов лучше брать "наихудшее" (наименьшее) значение параметра... К тому же, это значение указано на мордочке автомата, так сказать, на всеобщее обозрение... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения