Отстройка автоматов с минимальными различиями номинального тока , Как сделать, чтобы ав всех ном. от 1А до 63А выключалис поочереди

Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 2.9.2013, 15:41
Сообщение #1





Гости






Есть задача поочередного отключения нагрузки при затоплении тоннеля водой и т.п.
Линия питания одна. необходимо, чтобы незатопленные участки функционировали.
Были выбраны автоматы всех доступных номиналов с характеристикой D.
Вопрос: если после 1 А-автомата сделвть КЗ, будут ли отключаться другие автоматы (2А, 3А, 4А, 5А, 8А, 10А и т.п.)?
Какова вероятность множественного отключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.9.2013, 19:10
Сообщение #2





Гости






А не проще запитать Ваши нагрузки через магнитные пускатели, включив управление пускателями через датчики влажности? Тогда не прийдётся ждать КЗ при затоплении!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.9.2013, 20:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



применить Поплавковые датчики уровня воды




Сообщение отредактировал moshkarow - 2.9.2013, 20:20


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 3.9.2013, 19:36
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 459
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712




Какова вероятность множественного отключения?
При большом токе кз будут будут отключатся все автоматы можно использовать УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 7.9.2013, 18:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Артем_* @ 2.9.2013, 15:41) *
Какова вероятность множественного отключения?
Примерно 95%. Не морочьте себе голову. Бейте на группы, ставьте датчики и пускатели. Все остальное - проблемы на Вашу голову.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.9.2013, 13:38
Сообщение #6





Гости






Проблема вроде решилась.
Просто не подумали, что КЗ здесь не будет. Мощность при заливании водой коробки с автоматами нами была оценена в 2-3 кВт максимум на начальном этапе. Проверили чайником - работает. Т.е. автоматы по тепловой защите отключаются как и должны по-очереди. По КЗ не пробовали, т.к коробки закрыты и открывать 15 шт. - дело неблагодарное. Да и КЗ не должно быть там - только при повреждении кабеля.
С пускателями, датчиками и поплавками получается очень сложная система (про не морочте себе голову - еще подумать надо). Кроме того. Датчик должен быть в воде, а пускатель от него размыкающийся, еще в сухом месте - следовательно - дополнительный кабель и т.п.
Думаю автоматы будут выключаться макс. до 10А. Дальше коробка будет просто кипеть и выдавливать воду. Коробки IP56/IP67 с учетом герметика и загруженного силикагеля.
Рассматривали УЗО - там аналогично, придется из сухого места еще один дополнительный провод фазы тянуть в воду и оставлять его с заведомо меньшей герметичностью или вообще открыто.
Но УЗО нам показалось менее надежно в плане больших шансов ложного срабатывания (в наших условиях пробивание через влагу). Разве что 300мА-рный взять. Повторно включить в наших условиях уже не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.9.2013, 13:55
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А вопрос безопасности не рассматривается? Т.е. если в тоннеле будет человек и ему придется на себе ощущать все это напряжение, пока тепловое не сработает? А потом еще раз когда вода выше поднимится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2013, 11:02
Сообщение #8





Гости






Резонный довод для случая, если в тоннеле люди при затоплении. По факту - при нахождении людей, на входе ставим УЗО. После удалению людей и перед затоплением - убираем.
Конечно, если через человека пойдет ток отсечки тепловой защиты да еще и в течение этого времени - то шансов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.10.2013, 12:26
Сообщение #9





Гости






Какой-то совсем хитрый тоннель у Вас получается, Вы его самостоятельно затапливаете, или стихия? Какая необходимость его затапливать? В любом случае при затоплении тоннуля должна срабатывать автоматика, а не автоматы от КЗ! Срабатывание АВ - аварийная ситуация!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.10.2013, 4:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Хрень по другому и не скажешь. Главное автоматы топит они срабатывают,а для УЗО фазу куда то выводить надо. за автоматику вообще лучше молчим это ребятам сложно будет. Не ну думал всякое видел но чтобы такой принцип аварийного отключения как затопление автоматов это надо на нобеля посылать сразу. Типичная задумка кабинетных работников с купленными дипломами,как они лихо то в кабинете тех-испытания провели при помощи чайника. У нас тоже лет пять назад по блату молодого гения поставили энергетиком так всю пластиковую гофру пришлось заземлять. Потом как спалил этот гений станок за лимон так и выгнали. Может это наш Рома теперь в тоннеле такую автоматику придумал. Рома если это ты то привет мы тебя помним и гофра до сих пор пластиковая заземлена как ты учил.
Интересно а мужики что после затопления того автомата будут его еще и включать,дай бог только чтобы сами это делали может те кто выживет хоть поумнеет.

Сообщение отредактировал шахтер - 29.10.2013, 4:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 29.10.2013, 5:04
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Может надежней саму подстанцию в тоннеле поставить,затопило и выбило. Вы бы ребята сходили попробовали с высокой стороны с чайника на нее полить. Мне кажется сработать должно быстрей и четче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения