Трансфоматор ТМ-4000/35 греется, Омики изоляция в норме, доходит до 95С, загруженность 30%, если есть варианты что делать ответьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2007, 14:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Или масло, или витковое обмоток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 26.6.2007, 7:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Проверь уровень масла, возможно нет циркуляции в радиаторах, или радиаторы засорились. Какая температура окружающей среды среды? Насколько достоверны показания амперметра? Сколько лет транс-ру, условия эксплуатации? Как давно брали анализ масла и проводили измерения Rиз и Кадс


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bro
сообщение 2.7.2007, 8:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.6.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 8883



SergAn

Температура окруж среды t С=40, Трансу более 20 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 2.7.2007, 9:53
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



40 градусов это достаточно жарко. Были ли такие случаи у этого тран-са или такой нагрев впервые?
Можно предположить так же внутреннее замыкание в магнитопроводе.
Если есть такая возможность - сравните токи по высокой стороне и по низкой, и мощность. Если по первичной потребляется больше (намного), значит где-то внутренние проблемы. Если баланс мощностей соблюдается (примерно, по первичке потребление будет больше в любом случае на величину потерь), значит внутренних повреждений обмотки и магнитопровода нет, надо смотреть охлаждение трансформатора. Желательно сделать анализ масла, и проверить циркуляцию его по радиаторам. Проверить естественную циркуляцию воздуха в помещении.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bro
сообщение 24.9.2007, 11:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 25.6.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 8883



Цитата(SergAn @ 2.7.2007, 6:53) *
40 градусов это достаточно жарко. Были ли такие случаи у этого тран-са или такой нагрев впервые?
Можно предположить так же внутреннее замыкание в магнитопроводе.
Если есть такая возможность - сравните токи по высокой стороне и по низкой, и мощность. Если по первичной потребляется больше (намного), значит где-то внутренние проблемы. Если баланс мощностей соблюдается (примерно, по первичке потребление будет больше в любом случае на величину потерь), значит внутренних повреждений обмотки и магнитопровода нет, надо смотреть охлаждение трансформатора. Желательно сделать анализ масла, и проверить циркуляцию его по радиаторам. Проверить естественную циркуляцию воздуха в помещении.


Баланс мощностей соблюдается на величину потерь, химический анализ показал норму, транс находится в Открытом распредустройстве
Заранее спасиб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fixa76
сообщение 31.10.2007, 17:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 9676



Проведи комплексную проверку трансформатора мостом Р3842 или подобным разность сопротивления обмоток фаз не должна превышать 2%.Если больше то либо витковое либо соединения на анпфсавке. А лучше почитай вот это.


2.2.5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Измеряются междуфазные сопротивления на всех ответвлениях обмоток всех фаз,
если для этого не потребуется выемки сердечника. При наличии нулевого провода
дополнительно измеряется одно из фазных сопротивлений. Сопротивление должно
отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении
других фаз, или от данных завода-изготовителя.
Измерением сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов
выявляются дефекты:
в местах соединений ответвлений к обмотке;
в местах соединений выводов обмоток к выводам трансформатора;
в местах соединения отпаек к переключателю;
в переключателе - в контактах переключателя и его сочленениях;
обрывы в обмотках (например, в проводах параллельных ветвей).
Измерения сопротивления постоянному току производятся мостовым методом или
методом амперметра-вольтметра (см. рис. 2.3).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 1.11.2007, 11:34
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Баланс мощностей соблюдается на величину потерь, химический анализ показал норму, транс находится в Открытом распредустройстве
Заранее спасиб

Если нагрузка точно такая как Вы говорите - 30%, и все остальное в норме, а транс греется до 95град это довольно интересно. Попробуйте еще раз проверить циркуляцию масла в радиаторах. В моей практике бывали случаи, когда масло не доходит до верхнего края радиатора и нет циркуляции, а соответственно и охлаждения.
Ваше первое сообщение было в июне. Неужели он в течении всего этого времени так и греется? Хотя если бы было какое-то серьезное повреждение, то оно бы проявилось.
Кстати, а обдув у Вас работает?


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 16:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены