Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Греется контакт ножей рубильника , Как исправить?

moshkarow
сообщение 22.8.2013, 9:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



тогда такой вариант

а автомат такой ВА 47-100
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35

Сообщение отредактировал moshkarow - 22.8.2013, 9:42


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 22.8.2013, 13:08
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
говорили что должен быть именно рубильник чтобы разрыв цепи был видимым.
Не могу сказать на сколько это необходимо.

не помню как счас по ПУЭ, но раньше не только в ТП в ячейках, но и в ВРУ и на отдельных участках для видимого разрыва, допуска к работам.

по качеству ИЕК ЯРП - терпимо, да и цена вменяемая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.8.2013, 13:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 ,
утв. постановлением Минтруда России от 05.01.01 № 3 и приказом Минэнерго России от 27.12.00 № 163
(с изменениями от 18.02.03)





3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.
3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Необходимо вывесить запрещающие плакаты.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 22.8.2013, 14:14
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Хуже рубильника, чем ВР-32 миром пока не придумано. На номинал выше необходимого тока берешь, и то срок службы - пол-года. Контакта надежного между ножами и губками достичь не удается, пружины от тепла отпускаются и перестают выполнять возложенные на них функции.... Ставьте врубной рубильник с медными ножами и будет вам щасте. Вариант в 21 посте тоже еще то дерьмо, т.к. у рубильника тепло рассеивается, а у автомата на дин-рейку просто выгорают переборки до дыр. Конструкторы или законченные идиоты или заканчивали юрфак, раз не предусмотрели вентиляции контактов. Вот, идеал, в принципе http://ekb.pulscen.ru/products/rubilnik_160a_apator_5981595 Я и о конструктиве и о качестве материалов поскольку медь специально для вас анодировали. Позаботились. Если кто-то скажет, что это реклама, пусть у него откроется диарея. В отличии от наших производителей, двигающих прогресс вперед, эти ребята и про опломбировку не забыли, сделали очень удобные уши и под указатель напряжения оставили отверстия и предохранители можно ставить с сигналками.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.8.2013, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.8.2013, 14:20
Сообщение #25





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 14:14) *
...Конструкторы или законченные идиоты или заканчивали юрфак, раз не предусмотрели вентиляции контактов.

Ма-а-а-а-ленькую каплю уточнения: правильнее сказать "охлаждение контактов", ибо вентиляция и охлаждение - суть разные вещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 22.8.2013, 14:22
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.8.2013, 15:20) *
Ма-а-а-а-ленькую каплю уточнения: правильнее сказать "охлаждение контактов", ибо вентиляция и охлаждение - суть разные вещи.

Оно-то правильнее сказать, только я имел в виду именно вентиляцию. Теплоотвод свободный, а не предлагал припаять рубильник к радиатору сплит-системы. Мысль неплохая, но существенно увеличивает затратыicon_wink.gif

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.8.2013, 14:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2013, 14:28
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ORGANIZM® @ 22.8.2013, 15:14) *
Вот, идеал, в принципе

уже было предложено, кстати поляки его скопировали у АВВ, но это уже ТС решать что брать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 22.8.2013, 14:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 22.8.2013, 15:28) *
уже было предложено, кстати поляки его скопировали у АВВ, но это уже ТС решать что брать

Скопировали, значит молодцы. Правильное решение, скопировать и выполнить качественно. АВВ - буржуйская техника. У них реверсивный рубильник на 250А продается по цене Жигулей. Так-то оно всё хорошо, вроде..... но я щетаю их устройства гаджетами. И еще я щетаю, что нельзя ТС самому давать возможность принимать решение. Надо коллективом.
Прошу прощения, не видел ссылку и, следовательно не знал, что уже предложено.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.8.2013, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2013, 16:25
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Кстати малость соврал, стоят у нас два таких поляка на КТП, как минимум лет 6, полёт нормальный


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 22.8.2013, 17:07
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
АВВ - буржуйская техника. У них реверсивный рубильник на 250А продается по цене Жигулей

не советовал как раз по этой причине. У меня в хозяйстве стоит три 100 А снежных человека (ЕТІ), качество не хуже АВВ и на много дешевле.
+размыкать можно под нагрузкой (есть дугогасящие камеры)
+продумано конвективный теплоотвод (вентиляция)
+надежно, окуратно, даже красиво

-цена
-предохранители ихнего типоразмера (это не ПН, которых на каждом углу)
-очень близко контакты и при вытягивании предохранителя стремно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.8.2013, 18:17
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Сейчас промерял магнитом контакты - губки самого рубильника (те что охватывают ножи) - магнитятся
Контакты под гибкие вставки тоже магнитятся
И вот что от них остается в скором времени. Здесь ещё губки медные, а ножи вставок стальные, а если и то и другое - жалезо?

Сообщение отредактировал uvk2 - 22.8.2013, 18:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 22.8.2013, 18:25
Сообщение #32





Гости






Ремарка.Оборудование производства Чехословакии,Венгрии,Румынии,Польши,Болгарии,ГДР обслуживал всю рабочую жизнь,они везде в нашей необъятной.Самые хорошие слова о них,хорошее оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.8.2013, 18:43
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
говорили что должен быть именно рубильник чтобы разрыв цепи был видимым.
Не могу сказать на сколько это необходимо.
А вот это необходимо выяснить, ибо это определяет выбор аппарата. Не слушайте что говорит начальник или еще кто-то а сами найдите необходимую нормативку и будете на высоте. Вы инженер, а не менеджер, вам и необходимо "соответствовать". Те выдержки из правил, что здесь цитировали, это, так сказать для общего применения. А у вас медтехника. Может там действуют какие-то свои специфические требования и разрыв действительно нужен. Это надо выяснять.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 22.8.2013, 21:19
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



всем огромное спасибо!!!
кое где посмеялся, но еще над большим надо подумать, всем еще раз огромное мерси!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.8.2013, 21:55
Сообщение #35





Гости






Цитата
И вот что от них остается в скором времени. Здесь ещё губки медные, а ножи вставок стальные, а если и то и другое - жалезо?


В вашем случае, судя по фото, левый контакт вставки отгорел из за плохого контакта болтового соединеия пинцета и клеммы(либо налицо подмена пинцета и ножа вставки(пинцет поплавился, а на ноже просто следы окисления)).

А на правой отсутствие пружины(или она была отожжена в процессе эксплуатации, и потеряла пружинистость) в момент пропадания контакта между пинцетом и ножом.

Цитата
Здесь ещё губки медные, а ножи вставок стальные


И да, вы либо лукавите про стальной нож, либо я просто отстал от жизни. Такого размера вставки частник редко покупает, они нацелены на юр. лица. Магазин(проверяет производителя) продавший вставку со стальным ножом рискует нехоло встрять, например погоревший детский садик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.8.2013, 6:08
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Edd, вы действительно отстали от действительности. Стальные и алюминиевые ножи у вставок сейчас не редкость. Редкостью становятся медные. На ножах следы не окисления а выгорания поверхности. Рубильник был новый, и все соединения в нем мною собственноручно протянуты.

Это для неверующих:

Сообщение отредактировал uvk2 - 23.8.2013, 22:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.8.2013, 20:25
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Самый лучший вариант, переходите на автоматические выключатели. Советую ABB или Schneider Electric (не реклама). В крайнем случае наши отечественные ВА (но в них много отказов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 23.8.2013, 21:06
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Цитата(refren @ 22.8.2013, 9:58) *
35 квадрат меди в ЭТО не влезет, а при монтаже этот пластик просто порвет.
+автомат на 100А лучше взять побольше нежели обычный АП-шник

Про переходные шины что нибудь слышали???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 27.8.2013, 12:24
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Это для неверующих:

прикольно
Цитата
Самый лучший вариант, переходите на автоматические выключатели. Советую ABB или Schneider Electric (не реклама). В крайнем случае наши отечественные ВА (но в них много отказов).

Цитата
Цитата(refren @ 22.8.2013, 9:58)
35 квадрат меди в ЭТО не влезет, а при монтаже этот пластик просто порвет.
+автомат на 100А лучше взять побольше нежели обычный АП-шник

Про переходные шины что нибудь слышали???


это все класно, но он-то у него (ЯРП) как ВРУ, а тут нужен видимый разрыв, охрана труда или пожарник доковыряется, можно поставить рубильник и автомат, а смысл
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 27.8.2013, 15:42
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Автомат нормальный поставить на 100А и не парится!Дин рейку я думаю вы сможете прикрутить на саморезы


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы