Всем привет.
контакт ножей ухудшился и начался рост температуры (3 дня назад было 40 градусов)



На ножах видна смазка (или какая то паста), не соскабливал.
В теории надо обесточить и убрать смазку(недавно рубильник отключали и смазка могла попасть между контактами)

Вопрос в следующем как поджать все ряды контактов?
при повороте рубильника на 90 градусов откроется только верхний (ближний) ряд контактов, как поджать нижний (дальний) ряд? (нижние поджать для профилактики)
Неужели надо разбирать весь рубильник?

стоит ли протирать контакты растворителем да бы удалить смазку?
стоит ли шлифовать 0-кой (шкуркой)?

на фото плохо видно, но там 63,3 градуса
/какова нормальная температура контактов? номинал 100А
реально не более 50А проходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость 5ive_*
сообщение 20.8.2013, 13:14
Сообщение #2





Гости






Если начинает плавиться изоляция на вводном кабеле - значит контакт горит . как правела смазка не мешает но если на нем много пыли или грязи , плохой контакт и почистить не помешает, потом смазать . Бывает еще от нагрузки - проверь нагрузку на фазах ( если намного отличается - уровновесь) . А разобрать его не долго 10 мин ( открутить лапы, и на самом рубильнике 2 гайки) . Когда будешь ровнять губки не переровняй ! ( не затянешь рубильника ) и немного не так поставишь губки - не соберешь рубильник ( запомни какой стороной стоят ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 20.8.2013, 17:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



а смазывать чем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.8.2013, 18:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Существует токопроводящая паста для подвижных соединений. А в остальном, проверьте из какого металла сделаны токопроводящие части у этого рубильника. Вроде красной меди нигде не видно, не удивлюсь, если там крашеное железо. Тогда в помойку его, без вариантов. А если всеже из меди, тогда демонтируйте и разбирайте контактную часть. Заодно и конструкцию изучите.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 21.8.2013, 11:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Полез вчера это все разбирать ...
Руки поотрубать тем кто этот щит проектировал! Крепеж самого рубильника сделан таким образом что болт закручен гайкой с той стороны щита и ее нельзя открутить не снимая весь щит от стены...
А это то еще удовольствие потому как он уже оштукатурен по периметру ((
контакты как смог очистил от смазки - там где грелось смазка из светло серой превратилось в темно коричневую - подгорела.
С утра померил температура не упала, все те же - 60 градусов.
напильником поскоблил,в роде металл мягкий но по цвету медь не красная, а больше розовая (может освещение было плохое может латуни добавили)
попробовал притереть друг к другу контакты поворачивая туда сюда рубильник - но по моему это мертвому припарки.

Если температура продолжит расти придется демонтировать щит...
Какие еще варианты есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Выхухля_*
сообщение 21.8.2013, 11:32
Сообщение #6





Гости






Цитата
Какие еще варианты есть?

проверить все болтовые соединения и пружины (полукольцо на губках)
Цитата
а смазывать чем?

графиткой, на крайняк солидолом

ПС самое главное проверте плоскости ножей, очень часто они не ровные и промерте ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 21.8.2013, 16:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Цитата(Выхухля @ 21.8.2013, 12:32) *
проверить все болтовые соединения и пружины (полукольцо на губках)

графиткой, на крайняк солидолом

ПС самое главное проверте плоскости ножей, очень часто они не ровные и промерте ток


Полукольцо на губках плавких вставок в норме, греется именно контакт на "ножах" куда нацелен лазерный луч (смотри фото)
Ток промерял неоднократно - в пики 60А,50А,50А - первая фаза на 10А больше - тут ничего не поделать - на этой фазе висит отдельный кабель
На сколько я понимаю раз вставки стоят на 100А, то и рубильник 60А должен в легкую проглатывать.
Попробую графитку поискать.
Спасибо!



Цитата(stop @ 21.8.2013, 15:47) *
Слушай чел, где ты работаешь? icon_mrgreen.gif


Друг я работаю инженером мед техники, подобные рубильники я видел, но ни разу их не обслуживал - отсюда и вопрос как с ними управляться. А по скольку днем оборудование работает с рубильником приходится ковыряться ночью, со всеми вытекающими.
"этих фото в инете хоть жопой ешь" тебе сфотографировать на заказ этот щит с предметом который ты назовешь? Давай на спор? или ты трепло и боишься?

" температурный режим в норме." - на этом форуме никто не сказал что 60 градусов это норма, поэтому скорее ты врешь чем все. Приведи доказательства, ибо я в это не мой профиль.
За каждый найденный гвоздь и жучок на фото я готов платить тебе по 1000 рублей.
Напрашивается вопрос, ты всегда лезешь в незнакомое оборудования с мыслью "а разберу и заодно разберусь как оно работает" ?
Если честно ты мне напоминаешь шабашника кидающего понты и ничего не умеющего делать профессионально.
Возможно мое мнение субъективно, но твои слова и сленг говорят сами за себя.

Фото будут ниже

Сразу поясню по фото ибо качество плохое -
общий автомат на 100А
Все остальные автоматы стоят с завышением (кроме однополюсных) ибо у них на месте есть автомат по номиналу
Автомат на 50А тоже промежуточный - -на него смотреть не стоит

Щит с рубильником

Щит с автоматами целиком

Автоматы


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Выхухля_*
сообщение 21.8.2013, 16:44
Сообщение #8





Гости






Цитата
Сразу поясню по фото ибо качество плохое -
общий автомат на 100А
Все остальные автоматы стоят с завышением (кроме однополюсных) ибо у них на месте есть автомат по номиналу
Автомат на 50А тоже промежуточный - -на него смотреть не стоит

да они на..... не надо, причем автоматы к рубильнику....
Цитата
На сколько я понимаю раз вставки стоят на 100А, то и рубильник 60А должен в легкую проглатывать.

да он должен 100 А х 1.4 держать
Цитата
С утра померил температура не упала, все те же - 60 градусов.

для провода это допустимо, для "железа" по идее, тоже

ПС ежели ЯРП ИЕКовское, то по качеству еще терпимо, ежели нашей конторы производства - сочувствую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 21.8.2013, 17:34
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



У нас в сетях такие рубильники больше года не стоят, выгорают . Попробуй подтянуть гайки на шпильках, которые проходят через весь рубильник, ключики по моему на десять. Вообще такие рубильники я сразу советую менять пока не произошло возгорание.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.8.2013, 18:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



refren, всеж таки потрогайте магнитом железяки внутри рубильника, губки, шинки, ножи вставок. У нас аналогичной конструкции ящик но на 250А выгорел через полгода при нагрузке в 60-70А. Сделан был в исправительном учреждении. Причина - губки под предохранители из луженого железа. Подвижная часть (если их можно назвать ножами) - две замыкающие пластины на каждом полюсе поджимаются пружинками, может ослабли или выскочили или не были поставлены, всё может быть.
Цитата
Какие еще варианты есть?
Не мучайтесь с этим г, поставьте автомат, в тот же ящик.

PS. Надеюсь этот рубильник не на линии операционной или реанимации!


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 21.8.2013, 18:56
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Цитата(димитри @ 21.8.2013, 18:34) *
У нас в сетях такие рубильники больше года не стоят, выгорают . Попробуй подтянуть гайки на шпильках, которые проходят через весь рубильник, ключики по моему на десять. Вообще такие рубильники я сразу советую менять пока не произошло возгорание.


Понял, спасибо!

Цитата(uvk2 @ 21.8.2013, 19:19) *
refren, всеж таки потрогайте магнитом железяки внутри рубильника, губки, шинки, ножи вставок. У нас аналогичной конструкции ящик но на 250А выгорел через полгода при нагрузке в 60-70А. Сделан был в исправительном учреждении. Причина - губки под предохранители из луженого железа. Подвижная часть (если их можно назвать ножами) - две замыкающие пластины на каждом полюсе поджимаются пружинками, может ослабли или выскочили или не были поставлены, всё может быть.Не мучайтесь с этим г, поставьте автомат, в тот же ящик.

PS. Надеюсь этот рубильник не на линии операционной или реанимации!



Спасибо огромное, про магнит даже не подумал ))
А подскажите как выбирать подобный рубильник? Ходить с магнитом или есть заведомо хорошие рубильники?
На картинках в нете можите показать, буду очень признателен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.8.2013, 20:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А Вам там обязательно нужен рубильник?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.8.2013, 6:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Ходить с магнитом или есть заведомо хорошие рубильники?
Сомневаюсь что есть, по крайней мере мне не встречались. Посему лучше ходить с мангитом. Учитывая качество современных ЯРВ я категорически против рубильников. Хотя бы потому, что количество соединений (переходных контактов) в нем 7 штук. И каждое может подвести. Если уж так необходимо для персонала чтобы ручка торчала снаружи, то есть автоматы с приводами, которые выводятся наружу ящика. Это на тот случай, если персоналу нельзя открывать ящик. Ещё замечание. На фотке у вас приходящий рабочий ноль прикручен к одному углу ящика, а уходящий к другому. И вот этот кусок тонкого железа между нулями на мой взгляд не есть хорошо.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.8.2013, 6:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Всего не читал.
То что вижу:
Рубильник хлипенький, а сверху жилы с изломом и тянут конструкцию в лево, вот вам и перекос и хреновый контакт на губках. Постарайтесь избавиться от "тяжения" от жил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 22.8.2013, 8:25
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Цитата(с2н5он @ 21.8.2013, 21:56) *
А Вам там обязательно нужен рубильник?


На сколько я в курсе должен быть видимый разрыв цепи ?
или автомат для этой цели тоже подойдет?
/рубильник стоял до меня


Цитата(uvk2 @ 22.8.2013, 7:07) *
Сомневаюсь что есть, по крайней мере мне не встречались. Посему лучше ходить с мангитом. Учитывая качество современных ЯРВ я категорически против рубильников. Хотя бы потому, что количество соединений (переходных контактов) в нем 7 штук. И каждое может подвести. Если уж так необходимо для персонала чтобы ручка торчала снаружи, то есть автоматы с приводами, которые выводятся наружу ящика. Это на тот случай, если персоналу нельзя открывать ящик. Ещё замечание. На фотке у вас приходящий рабочий ноль прикручен к одному углу ящика, а уходящий к другому. И вот этот кусок тонкого железа между нулями на мой взгляд не есть хорошо.


Ноль прикручен на красный изолятор в правом верхнем углу вход и выход
а внизу справа щита это земля, она идет только на этот щиток
Все оборудование заземлено на полосу (под щитом) - отдельный контур заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.8.2013, 8:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



автомат подойдет.
В сетях 0.4 кв видимый разрыв делать не обязательно.
кроме низкой стороны тр-ра


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 22.8.2013, 8:39
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Цитата(Sinus @ 22.8.2013, 7:24) *
Всего не читал.
То что вижу:
Рубильник хлипенький, а сверху жилы с изломом и тянут конструкцию в лево, вот вам и перекос и хреновый контакт на губках. Постарайтесь избавиться от "тяжения" от жил.


Сейчас промерял магнитом контакты - губки самого рубильника (те что охватывают ножи) - магнитятся
Контакты под гибкие вставки тоже магнитятся

Будем его менять к чертовой матери
а вот автомат или хороший рубильник придется обсуждать с начальством
говорили что должен быть именно рубильник чтобы разрыв цепи был видимым.
Не могу сказать на сколько это необходимо.



Цитата(moshkarow @ 22.8.2013, 9:25) *
автомат подойдет.
В сетях 0.4 кв видимый разрыв делать не обязательно.
кроме низкой стороны тр-ра



Понял, спасибо
А можно обычный автомат, с рубильником на морде? (что бы его выключить/включить нужно будет открыть щит)
или нужен такой что бы можно было выключить/включить автомат без открывания ящика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.8.2013, 8:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



а что вам мешает поставить
например .Вот это


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
refren
сообщение 22.8.2013, 8:58
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Цитата(moshkarow @ 22.8.2013, 9:52) *
а что вам мешает поставить
например .Вот это


35 квадрат меди в ЭТО не влезет, а при монтаже этот пластик просто порвет.
+автомат на 100А лучше взять побольше нежели обычный АП-шник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2013, 9:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если начальству хочется рубильник можете попробовать этот или АВВ-шный (оттуда слизан, искать лень icon_biggrin.gif) мы такой на КТП раз ставили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 23:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены