![]() Ток катушки контактора КМЭ 1210 АС3 , Сколько ампер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ток катушки контактора КМЭ 1210 АС3 , Сколько ампер |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
Уважаемые подскажите какой силы ток проходит через катушку контактора серии КМЭ 1210 АС3 ПРИ СРАБАТЫВАНИИ.Напряжение катушки 220в.
Сообщение отредактировал leonidovih - 11.8.2013, 20:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А оно нам надо? За 20 лет работы от эл. монтера до главного и обратно, ни разу такой вопрос не стоял. Ток удержания иногда нужен, чтобы проверить автомат ЦУ по номиналу, а вот это - чур меня измерять такую ....ю
-------------------- |
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Леонидыч,у Вас возникло желание реле тока применить вместо автомата защиты вторичных цепей?ИМХО.Позвольте полюбопытствовать.Иначе зачем Вам Такие токи?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
При работе недолго и померять,но могу и так сказать что там меньше ампера,а вот именно при СРАБАТЫВАНИИ х.. его знает наверно цифровые клещи просто не успеют и подумать.
Ну так и автомат на 1 ампер тоже не успеет испугаться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
У Шнайдера есть контактор LC1D12M7,так вот в каталоге на данный контактор есть данные какой ток потребляет катушка при включении и какой на удержание,а контакторы серии что КМЭ,что КМИ китайцы передрали у шнайдера.
|
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Нашел в Интернете сенсоры ВИКО.Если Леонидыч имеет в виду оптические датчики,то нагрузку к ним следует подключать через промежуточное реле,иначе будут гореть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
мощность потребления катущки 60 ВА при cos - 0.75 при срабатывании
удержание 7 ВА -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_вв_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Лет 30 тому, начали ставить счетчики СИ 206 параллельно катушке пускателей (в основном ПМЕ111, иногда ПМЛ). Из цеха посыпались жалобы: сгорают катушки СИ. Теоретически причину установить не смогли, тогда, по-простому, сделали осцилограмму включения катушки ПМЕ. Получили короткий (сколько-то мсек.) импульс 2кВ. А по каталогу мощность включения этой катушки, кажется, 70ВА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Нашел в Интернете сенсоры ВИКО.Если Леонидыч имеет в виду оптические датчики,то нагрузку к ним следует подключать через промежуточное реле,иначе будут гореть. С чего бы? Если ВИКО-Р-59-П3, то его ток 3А, при напряжении 250В. Думаю, если станок сделан правильно, то напряжение управления – 110В, т.е. ток катушки пускателя не более 0,6А. А Вы параллельно катушке RC-цепочку не ставили? Попробуйте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
[quote name='BB' date='16.8.2013, 0:45' post='301063']
С чего бы? Если ВИКО-Р-59-П3, то его ток 3А, при напряжении 250В. Думаю, если станок сделан правильно, то напряжение управления – 110В, т.е. ток катушки пускателя не более 0,6А. А Вы параллельно катушке RC-цепочку не ставили? Попробуйте. [/quстанок китайский напряжение управления 220 вольт,RC не ставил,поставил реле пока работает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 6:06 |
|
![]() |