13.7.2013, 10:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Имеется здание 4 этажа выделено 300кв . Планируется обогрев электроконвекторами схема такая на этаже 31 конвектор часть 1кв часть 1,5кв этаж поделен по полам с одной половины щит (на 18.5кв с другой щит на 20кв от щитов кабель до щита в электрощитовой 5х16) х на 4 этажа =154кв
а вот дальше не могу сообразить от (щита обогрева в электрощитовой) до вру какой кабель использовать при том что конвекторы 220 вольт ну и автомат защиты как правильно рассчитать? p.s Сильно не пинайте если не туда. |
|
|
|
|
13.7.2013, 10:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
p.s Сильно не пинайте если не туда. Не пиная сильно, могу смело заявить, что однофазную нагрузку вы никогда не выровняете, поэтому обязательно будет перекос. Автоматы защиты на этажных щитках выбираем в соответствии с сечениями отходящих линий.....От ВРУ до Щита обогрева проложить кабель сечением жилы не менее 90 мм.кв. по алюминию.....но, учитывая тип нагрузки.....а именно - постоянный нагрев.....я бы принял 120 мм.кв и не парился. Речь идет, разумеется только о щите обогрева, а не на всю нагрузку в 300 кВт. И, разумеется, предполагая что от ВРУ до щита обогрева расстояние не сотни метров. Я дал вам вариант, исходя из нормативов колхозного проектирования......в стиле "должно работать"....но сам бы заказал проект. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 13.7.2013, 10:38 |
|
|
13.7.2013, 11:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Цитата не менее 90 мм.кв. по алюминию вот тут мне не понятно 120 мм.кв. держит 50,6 квт при 220в. то-есть ноль будет перегружен ?Цитата .в стиле "должно работать"....но сам бы заказал проект. просчитывается целесообразность данного обогрева (затраты, экономичность)
|
|
|
13.7.2013, 12:14
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
просчитывается целесообразность данного обогрева (затраты, экономичность) Абсолютно бесполезное занятие. Электричество - самый дорогой способ обогрева. Хотя бы древесные гранулы рассмотрели, если нет никаких других источников тепла. Даже соляра дешевле. -------------------- |
|
|
|
|
13.7.2013, 12:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Цитата Абсолютно бесполезное занятие. Электричество - самый дорогой способ обогрева. Хотя бы древесные гранулы рассмотрели, если нет никаких других источников тепла. Даже соляра дешевле. а по существу есть что сказать?
|
|
|
13.7.2013, 18:51
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А шо вы хочите услышать по существу? Открываете сайт энергоснабжающих организаций (тепловые сети, энергосбыт, газпром), выписываете тарифы, умножаете на необходимое количество тепла и получаете тот же ответ. Я вам сразу скажу, что самый дешевый киловатт (килокалория) будет у газа. Но и самые большие кап затраты там же. Все это мной лично просчитано и подано к рассмотрению разным директорам разных предприятий.
-------------------- |
|
|
13.7.2013, 19:15
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Не смотря на то, что все конвекторы однофазные, групповые линии пускаются трехфазные и конвекторы чередуются по фазам. Да, перекос будет, но не сильный. Аппарат защиты и кабель выбираются по наиболее загруженой фазе. Аналогично и кабель от щита обогрева до ВРУ.
|
|
|
|
|
14.7.2013, 5:50
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Цитата что самый дешевый киловатт (килокалория) будет у газа. За ни имением прачки идём к дворнику!Подключение к теплоцентрали дорого, оч дорого. Вот и рассматривается либо котлами 4х45 квт , либо солярка(цена на солярку оч дорого уже проверенно) либо с помощью конвекторов. Если нагрузка на фазу 52 квт (примерно) то автомат будет 250 а кабель 90-120 кв мм (медь) потребитель 220в правильно? |
|
|
14.7.2013, 6:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
А если приминить инфракрасные обогреватель ?
http://bbk-impuls.ru/?page=6&cat_id=144 Сообщение отредактировал moshkarow - 14.7.2013, 6:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
14.7.2013, 7:03
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
лом, правильнее и дешевле на каждом этаже сделать свой щит обогрева. Вводной автомат на нем 80 или 100 А, соответственно кабель до щита 25 или 35 по меди (ну или алюминь), точное значение надо посчитать после расчетов и выбора числа точек обогрева тепловиками.
|
|
|
|
|
14.7.2013, 7:58
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
лом, правильнее и дешевле на каждом этаже сделать свой щит обогрева. Вводной автомат на нем 80 или 100 А, соответственно кабель до щита 25 или 35 по меди (ну или алюминь), точное значение надо посчитать после расчетов и выбора числа точек обогрева тепловиками. Начало темы Цитата Планируется обогрев электроконвекторами схема такая на этаже 31 конвектор часть 1кв часть 1,5кв этаж поделен по полам с одной половины щит (на 18.5кв с другой щит на 20кв от щитов кабель до щита в электрощитовой 5х16медь) х на 4 этажа =154кв
|
|
|
14.7.2013, 8:47
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
лом, т.е все этажные щитки сводятся в один общий щит? Ну считаем 154/0.66/кос_фи = ... Прикинуть примерный коэффициент одновременности, думаю не более 0,7-0,8 можно взять. Получим порядка 210 А, значит автомат 250 А, кабель на 250 А соответственно по ПУЭ выбираем...
|
|
|
14.7.2013, 8:55
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Цитата т.е все этажные щитки сводятся в один общий щит? Да!Цитата кабель на 250 А соответственно по ПУЭ выбираем... 90-120 кв мм (медь) правильно?
|
|
|
14.7.2013, 9:00
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
5x120 по меди, либо 5 1x150 алюминий. Либо несколько кабелей в параллель... 2 50х по меди или 2 70х по алюминию
|
|
|
14.7.2013, 9:03
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
До ТП значит где-то 185 кв.мм (алюминий) пойдёт?
|
|
|
14.7.2013, 9:13
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
лом, опять же, смотря как проложить... В траншее? Удаленность какая?
|
|
|
14.7.2013, 9:22
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
В траншее, ТП 15-20 метров
|
|
|
14.7.2013, 9:27
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Имеется здание 4 этажа выделено 300кв . Обогреваемая площадь какая? Высота потолков какая? Здание какое? Климатическая зона какая? |
|
|
14.7.2013, 9:36
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
лом, на вводе какой аппарат защиты? Это всё в проекте на наружку быть... На 300 кВт... 300/0.66=455 А, 185 алюминий не проходит. Либо 4 шт по 1x185, либо в параллель 2 4x95...
|
|
|
14.7.2013, 13:55
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 34289 |
Обогреваемая площадь какая? Высота потолков какая? Здание какое? Климатическая зона какая? 1-448 2-3,5 3-Шлакоблок(общего назначения) 4-Средне устойчивая лом, на вводе какой аппарат защиты? Это всё в проекте на наружку быть... На 300 кВт... 300/0.66=455 А, 185 алюминий не проходит. Либо 4 шт по 1x185, либо в параллель 2 4x95... 185 алюминий Х 4 (кабелька) точно сейчас не помню но вроде так. Ну и соответственно с ТП не чего не вводили. По этому скорее всего вставки 250а. Сообщение отредактировал лом - 14.7.2013, 14:46 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|