Здравствуйте. Помогите правильно собрать силовой щит на пищеблок, а точнее определиться с последовательностью автоматов. Значит тема такая. 8 потребителей на 380в. Каждый потребитель должен идти через пускатель. Меня интересует вопрос, перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо? И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? Прошу прощения, если что-то назвал не своими вещами
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нужно предусмотреть аварийную кнопку " СТОП " .
для цепей управления нужно предусмотреть понижающий тр-р Подача напряжения в цепи управления через блок- контакты силового автомата. PS: ВРУ находиться в специальном помещении. Для чего нужны пускатели ? может достаточно одних автоматов ? Навеняка у каждого потребителя есть свой вводной автомат , своя автоматика cвои средства управления и сигнализации . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо? 2)И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? 1)Достаточно автомат+УЗО, далее МП. 2) Всё правильно, только номинал автомата берите не большой, думаю и С2 хватит. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? Цепь управления должна быть защищена. Больше 6 А на цепь одного-двух контакторов не приходилось ставить, вобщем смотря какой величины контакторы, под рабочий ток и ампераж выбирать (+ световая, звуковая сигнализация, если есть). moshkarow, а зачем на силовом щите аварийный стоп? Сообщение отредактировал NikELektrik - 7.7.2013, 21:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
АНАТОЛИЙ МОЛЧИТ
Общий аврийный стоп все таки нужен ИХМО он может располагатся в цеху норматив привести не могу. Сообщение отредактировал moshkarow - 7.7.2013, 22:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Насколько я помню, норматив говорит об предусмотрений аварийного стопа на конкретных установках. Если это фрезерный станок, то кнопка стоит по ходу подачи леса в станок, мало-ли нештатная ситуация, и корпусом можно быстро остановить станок. Аналогично и во всех других случаях, чтобы не искать кнопку "Стоп" среди кнопок "Пуск".
На ШС - рубильник - как аварийный стоп |
![]() |
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Все понял, огромное спасибо! Просто у меня по схеме идут сначала C40/03 а после него трехполюсной автомат+узо и только потом МП. Спросил у знакомого электрика, он говорит : "Дело в том, что трехполюсник УЗО+автомат не дешёвая штука, и поэтому перед ним ставятся трехполюсные автоматы, дабы защитить УЗО." Честно сказать, в первый раз слышу. И потом, трехполюсники у меня 40А а УЗО 25А. Это нормально? P.S. На счет кнопки-понял, спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 24199 ![]() |
А что имеется в виду под "трехполюсник УЗО+автомат" - трёхполюсный дифавтомат? Если да, то данный аппарат защиты несёт в себе помимо функции защиты по диф. току ещё защиту от сверхтоков и токов К.З. А вот в дополнение к УЗО ставится автомат, дабы защитить как линию, так и само УЗО. Причём номинал УЗО должен быть выше номинала автомата, дабы работа данного устройства проходила не на пределе своих возможностей, что нередко отражается на сроке службы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В правилах охраны труда на пищепроме в Беларуси (и Украины вроде бы тоже) есть требования к организации электропитания. Там прописано про отключение на рабочем месте и на силовом щите и даже место расположения щита оговорено общей фразой. Общий отключающий аппарат на ШС нужен не только для аварийного останова, но и для отключения всех потребителей в конце рабочего дня. А вот в России "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛАПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ПОТ Р М-011-2000" говорят о том, что ШС должен быть в недоступном для посторонних месте ну и ссылка на ПУЭ. На сколько я понял, интересовавшись в ствое время питанием пищепрома, в России, как сказал NikELektrik, требования относятся к конкретному оборудованию и поэтому оборудование должно поставляться в соответствующей комплектации.
Скажите, исходя из каких соображений у вас пускатель к каждому потребителю (норматив, пасспорт конкретного оборудования)? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |