Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 7.7.2013, 17:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Помогите правильно собрать силовой щит на пищеблок, а точнее определиться с последовательностью автоматов. Значит тема такая. 8 потребителей на 380в. Каждый потребитель должен идти через пускатель. Меня интересует вопрос, перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо? И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? Прошу прощения, если что-то назвал не своими вещами icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.7.2013, 17:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



нужно предусмотреть аварийную кнопку " СТОП " .
для цепей управления нужно предусмотреть понижающий тр-р
Подача напряжения в цепи управления через блок- контакты силового автомата.

PS: ВРУ находиться в специальном помещении.
Для чего нужны пускатели ? может достаточно одних автоматов ?
Навеняка у каждого потребителя есть свой вводной автомат , своя автоматика cвои средства управления и сигнализации .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.7.2013, 21:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.7.2013, 18:00) *
1)перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо?
2)И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат?

1)Достаточно автомат+УЗО, далее МП.
2) Всё правильно, только номинал автомата берите не большой, думаю и С2 хватит.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 7.7.2013, 21:47
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.7.2013, 17:00) *
кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат?

Цепь управления должна быть защищена. Больше 6 А на цепь одного-двух контакторов не приходилось ставить, вобщем смотря какой величины контакторы, под рабочий ток и ампераж выбирать (+ световая, звуковая сигнализация, если есть).

moshkarow, а зачем на силовом щите аварийный стоп?

Сообщение отредактировал NikELektrik - 7.7.2013, 21:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.7.2013, 22:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



АНАТОЛИЙ МОЛЧИТ

Общий аврийный стоп все таки нужен ИХМО
он может располагатся в цеху
норматив привести не могу.

Сообщение отредактировал moshkarow - 7.7.2013, 22:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 7.7.2013, 22:38
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Насколько я помню, норматив говорит об предусмотрений аварийного стопа на конкретных установках. Если это фрезерный станок, то кнопка стоит по ходу подачи леса в станок, мало-ли нештатная ситуация, и корпусом можно быстро остановить станок. Аналогично и во всех других случаях, чтобы не искать кнопку "Стоп" среди кнопок "Пуск".
На ШС - рубильник - как аварийный стоп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 8.7.2013, 0:38
Сообщение #7





Гости






Все понял, огромное спасибо! Просто у меня по схеме идут сначала C40/03 а после него трехполюсной автомат+узо и только потом МП. Спросил у знакомого электрика, он говорит : "Дело в том, что трехполюсник УЗО+автомат не дешёвая штука, и поэтому перед ним ставятся трехполюсные автоматы, дабы защитить УЗО." Честно сказать, в первый раз слышу. И потом, трехполюсники у меня 40А а УЗО 25А. Это нормально? P.S. На счет кнопки-понял, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viking-Tver
сообщение 8.7.2013, 1:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 24199



А что имеется в виду под "трехполюсник УЗО+автомат" - трёхполюсный дифавтомат? Если да, то данный аппарат защиты несёт в себе помимо функции защиты по диф. току ещё защиту от сверхтоков и токов К.З. А вот в дополнение к УЗО ставится автомат, дабы защитить как линию, так и само УЗО. Причём номинал УЗО должен быть выше номинала автомата, дабы работа данного устройства проходила не на пределе своих возможностей, что нередко отражается на сроке службы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 8.7.2013, 9:33
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В правилах охраны труда на пищепроме в Беларуси (и Украины вроде бы тоже) есть требования к организации электропитания. Там прописано про отключение на рабочем месте и на силовом щите и даже место расположения щита оговорено общей фразой. Общий отключающий аппарат на ШС нужен не только для аварийного останова, но и для отключения всех потребителей в конце рабочего дня. А вот в России "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛАПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ПОТ Р М-011-2000" говорят о том, что ШС должен быть в недоступном для посторонних месте ну и ссылка на ПУЭ. На сколько я понял, интересовавшись в ствое время питанием пищепрома, в России, как сказал NikELektrik, требования относятся к конкретному оборудованию и поэтому оборудование должно поставляться в соответствующей комплектации.
Скажите, исходя из каких соображений у вас пускатель к каждому потребителю (норматив, пасспорт конкретного оборудования)?