Просмотрел сегодня материалы с фото, о монтаже электропроводки по деревянным кострукциям. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу
http://www.electric-house.ru/raboti.htm |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В этой организации видно не знают о существовании ПУЭ. Красиво (с натяжкой)-не всегда правильно. У меня-негатив.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Видимо, в этой организации не знают многого, в частности, что в случае возможного возгорания они несут прямую ответственность за причиненный материальный ущерб. Такие картинки напоказ выставлять нельзя. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
О собенно хорош раздел форума: цитирую копированием: "Беседы по электрике для профессианалов".
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
Гость_шалун_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Жаль, что такое имеет место быть. Но ведь зарабатывают деньги люди и на весь мир заявляют о своих технологиях. Может тоже Путин виноват?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
За то на нас, профессионалов спрос.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(шалун) Жаль, что такое имеет место быть. Но ведь зарабатывают деньги люди и на весь мир заявляют о своих технологиях...
Заявить на "ВЕСЬ МИР" - это просто, а вот удержать "доброе непорочное имя" - это тяжёлый труд. Цитата(шалун) Может тоже Путин виноват?
Если у человека нет совести или страха перед наказанием, то ему и Создатель "не указ!" 1)Жаль на сайте нет раздела рекламаций и образца типового Договора, что бы можно было сравнить предложения фирмы с ЗоЗПП... 2) PR-ход с указанием на то, что работники "местные", а не "приезжие", вносит сомнение в ценник.. ![]() 3) На фотке труженика из фирмы виден дешёвый не профессиональный инструмент - не солидно... ![]() и т.д., и т.п. ----------- А если не вдаваться в техн.(проф.) нюансы - то всё очень КРАСИВО, как в тур.фирме или интернет-магазине ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
На самом деле весь монтаж сделан правильно. Просто на фотографиях не подписано, что кабель имеет металлическую оболочку и самую современную негорючую изоляцию.
![]() -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
Гость_шалун_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
что кабель имеет металлическую оболочку и самую современную негорючую изоляцию.
А можно тут подробнее. Чир за кабель такой? |
![]() |
|
Гость_шалун_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Или это шутка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8790 ![]() |
А как правильно? Именно по дереву и по ПУЭ. Дайте пожалуйста ссылку, а то я слабо представляю как прилично приделать метал. трубы в готовой избе.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
шалун писал
Цитата что кабель имеет металлическую оболочку и самую современную негорючую изоляцию.
А можно тут подробнее. Чир за кабель такой? Вообще это шутка. Хотя в справочниках можно найти кабель ПсВГ - медные жилы, ПВХ изоляция, свинцовая оболочка - кабель для атомных станций. А насчет "самой современной негорючей изоляции" незнаю разве что изоляция типа LS или изоляция у кабеля NYM. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
Гость_dreamnorteam_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Лично я выполнил бы проводку в деревянном помещении используя кабель с негорючей изоляцией (NYM или аналог) в пластиковом коробе. Красиво, безопасно, но дороже. Помоему дом новый построить ещё дороже.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Цитата(dreamnorteam) Лично я выполнил бы проводку в деревянном помещении ... в пластиковом коробе. Красиво, безопасно, но дороже.. .
Безопасность - под вопросом? Красиво? - без фирм.угловых вставок красиво не сделаешь! Цитата(dreamnorteam) ...Помоему дом новый построить ещё дороже. Не считайте деньги в чужих карманах...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Цитата(Бабайсан) ... как прилично приделать метал. трубы в готовой избе. :? Крепите на саморезы (гвозди) металл.полосу(ленту)
http://www.metizi.com/catalog.phtml?a=34410 , а к ней металл.хомутами Вашу трубу. Или покупаете металлич. сантехнические хомуты, с шурупом или отверстием, http://www.metizi.com/catalog.phtml?a=26013 для металл.труб и крепите на них. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8790 ![]() |
Спасибо. Тёща решила что у нас на даче провод сожрут мыши, даже если он будет в коробе или ПВХ трубе, и под потолком
![]() -------------------- Это Мантана, а Мантана это...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Много было сказано негативных слов в адрес эл.монтажной организации, чьи фотографии можно ббыло видеть по ссылке в начале. Но вот в ПУЭ изд.6 гл.2.1 есть табл. 2.1.3 Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
В ней указано, что по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов непосредственно можно прокладывать защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. Так, что если взять NYM или ВВГнг-LS, то можно непосредственно по дереву. Хотя на фото скорее всего ПУНП. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для ознакомления по горючести.
http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-093.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Много было сказано негативных слов в адрес эл.монтажной организации, чьи фотографии можно ббыло видеть по ссылке в начале. Но вот в ПУЭ изд.6 гл.2.1 есть табл. 2.1.3 Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. В ней указано, что по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов непосредственно можно прокладывать защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов. Так, что если взять NYM или ВВГнг-LS, то можно непосредственно по дереву. Хотя на фото скорее всего ПУНП. Не скорее всего, а именно ПУНП! И , на мой взгляд, короб в добавок к требованиям, всё-таки смотрится эстетичнее, чем "шрамы" скоб. -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Короб особенно "хорош", когда рубленый дом гуляет и оседает. Примерно раз в полгода надо перекручивать короба.
Делали проводом БПВЛ под старину на роликах - раз в полгода - перетяжка. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |