Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 23.6.2013, 22:01
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера. Оба провода и фаза и ноль идут через него, но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.6.2013, 22:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



УЗО неисправно скорее всего.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.6.2013, 8:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



стоит конденсаторный двигатель.
В момент включения вся энергия идет на зарядку конденсатора.
Принцип действия узо; равенство входящего и выходящего тока.
В первый момент выходящий ток равен 0.
Узо воспринимает это как аварию и отключается.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2013, 8:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(moshkarow @ 24.6.2013, 9:21) *
стоит конденсаторный двигатель.
...

А может всё же дефект УЗО или косяк в подключении, иначе с чего бы ему работать с точностью до обратного?
Цитата
но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.6.2013, 9:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



это все таки УЗО а не диф ?
Есть кнопка тест.Подключить другую нагрузку.
Некоторые типы УЗО нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи.
Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением
В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 24.6.2013, 9:47
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Олег_* @ 23.6.2013, 23:01) *
стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются???

УЗО иековское, электронное?


Цитата(Гость_Олег_* @ 23.6.2013, 23:01) *
Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера.

Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.6.2013, 10:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849







Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере.

Гениально.Напишите ещё неисправный провод, не качественный монтаж итд.
отсоедините кондиционер.Подключите ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ , ЭЛЕКТРОЧАЙНИК .
проверте.
версии про утечку в кондиционере?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 24.6.2013, 10:12
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(moshkarow @ 24.6.2013, 11:02) *
Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере.

Гениально.Напишите ещё неисправный провод, не качественный монтаж итд.
отсоедините кондиционер.Подключите ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ , ЭЛЕКТРОЧАЙНИК .
проверте.
версии про утечку в кондиционере?

провод и монтаж- вряд ли, ибо вырубает только при включении.
остается- узо или кондиционер.


Цитата(moshkarow @ 24.6.2013, 9:21) *
стоит конденсаторный двигатель.
В момент включения вся энергия идет на зарядку конденсатора.
Принцип действия узо; равенство входящего и выходящего тока.
В первый момент выходящий ток равен 0.
Узо воспринимает это как аварию и отключается.

:facepalm
Законы Кирхгофа даже при зарядке емкостей справедливы.
Так что учите предметную область.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.6.2013, 10:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.



Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.

УЗО реагируют на переменный дифференциальный ток
синусоидальной формы,
В связи с широким распространением различных электронных устройств
диференциальные токи утечки могут иметь форму импульса или стремится к постоянному.
узо может сработать
При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО.
Это имеет место в тех случаях когда при включении устройства имеющего помехоподавляющий фильтр где фазный провод соединен с нулем
через коденсатор и сопротивление

Про Кирхгофа речь в законе идет об алгебраической сумме токов.
при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения

Сообщение отредактировал moshkarow - 24.6.2013, 11:42


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.6.2013, 14:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(moshkarow)
При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО.
Могут!... Но это не тот случай....
Цитата(moshkarow)
...при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения
Ну и что?.... Разве ток в последовательной цепи данного участка, при этом как-то "ассиметрируется"?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы