Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
rad_ia
сообщение 3.6.2013, 6:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



В данный момент система такая: двухпозиционный переключатель (фиксируется в каждом положении) включения-выключения насоса через пускатель. При исчезновении напряжения насос соответственно останавливается. Но при появлении напряжения, так как переключатель фиксируется во включенном состоянии, насос запускается "на сухую".
Как доработать схему, чтобы насос не запускался сам, а нужно было бы выключить-включить переключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 3.6.2013, 6:21
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Нужно запитать пускатель через кнопки "пуск" и " стоп". Нажимаете кнопку пуск и питание идет на пускатель, контакты пускателя замыкаются и замыкается блокконтакт , блокирующий кнопку пуск. Кнопка стоп размыкает цепь питания катушки пускателя при отключении. При пропадании напряжения пускатель разомкнет контакты и схема будет готова к повторному пуску только кнопкой Пуск.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 3.6.2013, 6:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Это понятно. А как сделать, чтобы не менять переключатель на кнопки Пуск-Стоп. То есть с существующим переключателем. Который фиксируется в каждом положении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 3.6.2013, 7:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Тогда надо идти по пути удорожания и усложнения схемы. Ничего в голову не приходит к сожалению, потому, как ни крути, а при появлении напряжения и при положении выключателя ВКЛ. насос опять включится. Если вы согласны на усложнение и удорожание схемы, то почему не хотите хотя-бы заменить переключатель на другой , подобный , но без фиксации положений. Вправо - вкл, влево -откл. В этих положениях контакты или размыкаются или замыкаются и схема аналогична кнопкам


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.6.2013, 7:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.110volt.ru/sites/default/files/...ktor/pmof45.jpg
Переключатель ПМО

Сообщение отредактировал moshkarow - 3.6.2013, 7:28


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.6.2013, 7:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 7:10) *
как ни крути, а при появлении напряжения и при положении выключателя ВКЛ. насос опять включится.

Да нет. У хороших болгарок есть такая защита. Вот только зачем автор упорствует, не меняя выключатель - непонятно.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 3.6.2013, 8:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(moshkarow @ 3.6.2013, 7:26) *
...Переключатель ПМО


Да, хороший переключатель, только найти трудно такой, вроде не выпускают или в ограниченном количестве. Из Чебоксар один объявление подавал на покупку таких
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 3.6.2013, 8:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Всё, спасибо большое. Буду искать кнопки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 3.6.2013, 12:30
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Всё, спасибо большое. Буду искать кнопки.

ежели стандартный вариант, то типа ПКЕ 212-2УЗ или аналог
дайте маркировку вашей кнопки или фото
Вернуться в начало страницы