Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Общий "Стоп". , три пускателя и общий "стоп".

нуль
сообщение 15.5.2013, 18:15
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Здравствуйте.
Есть три пускателя с катушками на 220V. Подключенны по "класической" схеме, с самоподхватом.
Управляются нулем.
Как сделать общий "стоп"(кнопка с фиксатором)?
Через фазу?

Да и вообще, как делается общий стоп для нескольких пускателей?

ps если возможно, дайте схему, мне так более понятней будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2013, 18:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




Управляются нулем.
что значит управляются нулем?
В ноль поставить кнопку АВСт + сигнализация кнопка нажата



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 15.5.2013, 19:14
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 18:58) *
Управляются нулем.
что значит управляются нулем?
фаза заведена на пускатели, перемычка, а ноль идет через стоп и пуск.
Цитата
В ноль поставить кнопку АВСт + сигнализация кнопка нажата
можете подробней?


http://s020.radikal.ru/i723/1305/8b/7f050b73654a.jpg

вот в эту схему, где общий "стоп" поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2013, 19:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



вот схема


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 15.5.2013, 19:36
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381





то есть, если я сделаю так(по этой схеме), то все будет работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2013, 19:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Работать будет.но схема не совсем корректна.
как защищается силовая часть ( предохранитель,автомат)?
Есть ли у автомата блок - контакты?
На каждый пускатель брать свою фазу или у вас цепи управления запитаны отдельно?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 15.5.2013, 20:03
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 19:54) *
как защищается силовая часть ( предохранитель,автомат)?
на входе автомат, на выходе пускателя тепловая защита.
Цитата
Есть ли у автомата блок - контакты?
нет.
Цитата
На каждый пускатель брать свою фазу или у вас цепи управления запитаны отдельно?
как на моем рисунке. правда я не силен в черчении схем.

Сообщение отредактировал нуль - 15.5.2013, 20:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2013, 20:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Я спрашивал у вас цепи управления общии для всех трех двигателей?
Или на каждый пускатель берется фаза от его родного двигателя

фазу брать с нижних клемм автомата

схема


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 15.5.2013, 21:20
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 20:51) *
Я спрашивал у вас цепи управления общии для всех трех двигателей?
три фазы "раскиданны" по трем пускателям, со входа каждого пускателя фаза заводится на катушку, ну а ноль через кн. "Пуск" и "Стоп" управляет пускателями.
Цитата
схема
за схему спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нуль
сообщение 17.5.2013, 21:32
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 12.4.2013
Из: Украина
Пользователь №: 32381



Цитата(нуль @ 15.5.2013, 21:20) *
за схему спасибо.
сделал почти по вашей схеме, все ок. спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 21:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Очень редко кто
Цитата(нуль @ 18.5.2013, 0:32) *
спасибо.

говорит. Обычно уходят, ни пока, ни на___ть, простите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2013, 7:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



начну с конца.Если это станок (единый механизм) которым управляет оператор, то да нужен разделительный трансформатор.Причем вторичное напряжение не больше 110 вольт.А если это насосы или группа вентиляторов.
посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ EATON. Тогда почему у них схема управления начинается с контактов теплового реле , а катушка контактора стоит в N
а где должна стоять Аварийная кнопка стоп посмотрите " Оборудование промышленной безопасности Справочник"


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 18.5.2013, 10:16
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(нуль @ 15.5.2013, 18:15) *
Здравствуйте.
Есть три пускателя с катушками на 220V. Подключенны по "класической" схеме, с самоподхватом.
Управляются нулем.
Как сделать общий "стоп"(кнопка с фиксатором)?
Через фазу?

Да и вообще, как делается общий стоп для нескольких пускателей?

ps если возможно, дайте схему, мне так более понятней будет.

перебрать схему. управление нулем-изврат.
а три стоповых кнопки последовательно в цепь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
слива
сообщение 18.5.2013, 17:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.5.2013
Пользователь №: 33119






Управление нулем.Нельзя так. roadster прав.