Здравствуйте!я электрик но с таким столкнулся впервые,прогорела нулевая клемма на вводе счётчика Нева103,(мысль не затянута)у меня воздушка.Сменил счётчик,через месяц завонял карболитом,нагрузка 500вт,1 квт,мерю ток на входе и на выходе ,разница 2а,отключаю нагрузку,ток 0,мерю напругу,на стрелочнике 170в,цифровик210в свет горит полным накалом,холодильник работает нормально.ближе к вечеру счётчик перестаёт вонять,напряжение 230в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.3.2013, 21:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Сумбурная инфа. Скажите для начала, у Вас есть где-либо заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 15.3.2013, 21:50
Сообщение #3





Гости






Заземления в доме нет,частный сектор,сеть однофазная от перекрёстка,я конечный потребитель,ноль заземлён на моей опоре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2013, 22:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вскрытие усопшего делали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.3.2013, 22:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Когда отключаете питание через выходной автомат или там Диф.реле , есть возможность померять напряжение после счётчика?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 15.3.2013, 22:38
Сообщение #6





Гости






вскрывал,под клеммой прогорел стекстолит,хотя всё было затянуто насмерть.странно что не поплыла изоляция проводов.

Напряжение не мерил при отключеных автоматов,мерил ток на вводе,0cтранно но чем больше нагрузка тем больше разница токов вход выход
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2013, 23:00
Сообщение #7





Гости






"Заземления в доме нет,частный сектор,сеть однофазная от перекрёстка,я конечный потребитель,ноль заземлён на моей опоре"
Версия - отлетел 0 на опоре + сосед сварку (кипятильник) набрасывает (приворовывает) на фазу периодически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.3.2013, 23:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



" разница токов вход выход"

Как это вообще может быть, разный ток в последовательной цепи? У счетчика в качестве токового элемента шунт или ТТ?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.3.2013, 2:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 16.3.2013, 22:00) *
Версия - отлетел 0 на опоре + сосед сварку (кипятильник) набрасывает (приворовывает) на фазу периодически.
Что то я тоже склоняюсь , что 0 ещё не отгорел , но уже на соплях!!.Вполне возможно , что в самом счётчике (прям внутри счётчика , на клеммах плохой контакт или с шунтом).
Но очень странно , что с двумя счётчиками такая же проблема!!!

Сообщение отредактировал yuoras - 17.3.2013, 2:20


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.3.2013, 7:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А новый счётчик тоже "НЕВА-103"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.3.2013, 8:05
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Отключить фазный автомат и замерить клещами ток в нулевом проводнике. Возможны блуждающие токи.
Цитата
отключаю нагрузку,ток 0,

Отключаем чем? Если двухполюсным автоматом на вводе, то может быть.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.3.2013, 8:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.3.2013, 10:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
...мерю ток на входе и на выходе ,разница 2а,отключаю нагрузку,ток 0...
Выполни те же измерения, но не возле счётчика, а на некотором расстоянии (скажем полметра-метр), если есть такая возможность. Если нет такой возможности, тогда создай искусственно....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.3.2013, 8:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Николай_* @ 15.3.2013, 21:50) *
Заземления в доме нет,частный сектор,сеть однофазная от перекрёстка,я конечный потребитель,ноль заземлён на моей опоре

Может где-то само появилось? Нужно проверить изоляцию проводки относительно земли
Случай со счетчиком 1 в 1 напоминает случай из моей практики- дачный поселок, 1-ф потребитель в конце линии. Стоял электродный котел, на корпусе ноль и заземление. Повторное заземление на на последней опоре сгнило, ток в нуле через счетчик (автомата в 0 не было) достигал 40 А при 7-10 в фазном. Сгорело 2 счетчика, воняла проводка.
После ремонта повторного заземления на опоре (забили 2 арматуры по 1,5 м) ток в нуле стал почти равным фазному.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 18.3.2013, 8:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.3.2013, 12:53
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 18.3.2013, 7:39) *
Стоял электродный котел, на корпусе ноль и заземление.

Насколько помню, корпус электродного котла не заземляется, а изолируется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 18.3.2013, 13:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Это как не заземляется? если электрод один (фаза) - а второй корпус
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.3.2013, 17:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 18.3.2013, 11:53) *
корпус электродного котла не заземляется, а изолируется.

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В паспорт любого электродного котла посмотри!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.3.2013, 21:04
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или
разделительному трансформатору; допускается подключение к общей
сети с заземленной нейтралью;
с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с
изолированной нейтралью;
с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или
изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или
разделительному трансформатору.

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16704

Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2013, 21:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.3.2013, 0:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 18.3.2013, 20:04) *
7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или
разделительному трансформатору; допускается подключение к общей
сети с заземленной нейтралью;
с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с
изолированной нейтралью;
с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или
изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или
разделительному трансформатору.

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16704

Сам вопрос #7 Вашей ссылки, где указанно "На даче установлен 1-ф электродый котел, корпус котла заземлен."

Читаем сообщение Вашей темы #29.

Проблема явно не в заземлении , ДА?

Как уже выше сказано в этой теме и в приведённой Вами ,проблема в нуле.
Уверен , нужно провести замер сопротивления петли "Фаза-Ноль"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 19.3.2013, 20:49
Сообщение #19





Гости






Привет всем,фокусы со вторым счётчиком(тоже такой)проявляются периодически причём скидываю отходящие с автоматов и гружу плазму 200вт ,счётчик греется.В субботу вызвал аварийку,приехали двое,потом ещё двое,мерили тоже что и я но сказали что понять не могут что это и это проблемы мои и энергосбыта,всем понятно что не счётчик т.к.иногда часа 4, 5 всё прекращается,гружу всё что есть 6квт и не пахнет и не греется.А самое интересное что аварийку видел сосед(он до меня запитан с моей фазы)когда уехали начал расспрашивать зачем приезжали,я рассказал. Интересно но с2часов субботы и по сей день всё в порядке.Вопрос что он мог включать,чего особенно не любит ТВ и счётчик?Котёл электродный отпадает,у него газовый.Говорить с ним неполучится он такой, манерный.Завтра энергосбыт приедут парни,я им если сами непоймут,дам наколку .Но что это может быть????????????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.3.2013, 21:31
Сообщение #20





Гости






К гадалке на ходить- сосед свой счетчик сматывает. И п.7 тоже в силе
Вернуться в начало страницы