Помогите рассудить спор между местными электриками на предприятиии и подрядной организацией.
Суть спора такова: Подрядчик обязуется поставить аппаратуру, произвести монтаж и подключить к проложенному кабелю. Аппаратура 3-х фазная. Электрики обязаны проложить кабель от щита к аппаратуре и подать напряжение. Как в анекдоте "цыгане с одной стороны..., администрация порта с другой.." На предприятии глухо-заземленная нейтраль. Каждая сторона свои обязательства выполнила. Подали напругу и аппаратура "скрылась" в клубах дыма. Стоимость ремонта 57 т.р. При выявлении причин ситуация такова: 1. Прокладка выполнена 4-х жильным проводом 2. цветовая маркировка проводов такова: - белый с коричневой полосой - белый - белый с синей полосой - желтый с зеленой полосой 3. На аппаратуре подключение: - белые - фазы - ж\з - рабочая нейтраль 4. На автомате: - белый, б\корич, ж\зел - фазы - белый с синей полосой - рабочая нейтраль Электрики - подключено по госту ( если можно провод идентифицировать как синий, он используется как рабочая нейтраль) Подрядчики - ПУЭ ( ж\з рабочая нейтраль) Понятно, что вина в принципе обоюдная одни не проверили, другие не убедились. Но все-же: кто прав кто виноват.... Мне как ком.диру необходимо принять решение . Помогите. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Электрик перед тем, как подать напряжение обязан убедиться что и куда он подает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Электрики - подключено по госту ( если можно провод идентифицировать как синий, он используется как рабочая нейтраль) Подрядчики - ПУЭ ( ж\з рабочая нейтраль) Понятно, что вина в принципе обоюдная одни не проверили, другие не убедились. Но все-же: кто прав кто виноват.... Мне как ком.диру необходимо принять решение . Помогите. Да уж... Нормы ГОСТа соблюдены? Соблюдены. Нормы ПУЭ соблюдены? Соблюдены. А в итоге аппаратура сгорела. Конечно виноваты ГОСТ и ПУЭ! Как раньше работали, когда все провода были белые? А на провода на эти маркировку вешали, чтобы понять можно было где фаза А, где В, а где ноль. Старые электрики рассказывали, что приборы какие-то были. Толи вольтметры, толи фазоуказатили, толи мегометры. А еще автоматические выключатели ставили какие-то... Но это все в проклятом прошлом... По сути вопроса. Виноват тот, кто подавал напряжение. Ну, в смысле не лично тот, кто включал автомат питания на щитке ("... главный инженер включил главный рубильник, и ток, медленно набирая скорость, потек по проводам...", а представители организации, которые не проверили непосредственно перед подачей напряжения, чего ж там приходит на оборудование. Если это были Ваши электрики (подрядчик закрыл Форму и уехал?), то гоните их нафиг с работы. Если включали представители подрядчика, то пусть оплатят ремонт аппаратуры, и тоже идут туда же. Ну нельзя полагаться на расцветку проводов, нельзя! А, может, те, кто подлючал провода, дальтоники, а? А что за аппаратура-то была? Может, ее по специальной программе включать надо было? Может, там защитная аппаратура есть, и она не сработала? Давайте чуть поподробнее... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ГОСТ Р МЭК 60227-1-99 - кабели с ПВХ изоляцией
4.1.1. Общие требования Обозначение изолированных жил кабеля осуществляют расцветкой изоляции или другим соответствующим способом. Каждая изолированная жила кабеля должна иметь только один цвет, кроме жилы, обозначенной комбинацией цветов зеленого и желтого. Цвета красный, серый, белый и, если не в комбинации, зеленый и желтый не должны использоваться для многожильного кабеля. 4.1.2. Схемы расцветки Предпочтительная схема расцветки следующая: - одно- и двухжильный кабель: не нормирована. Примечание. Обозначение расцветкой изолированных жил плоских двухжильных шнуров без оболочки не требуется; - трехжильный кабель: зеленый - желтый, голубой, коричневый; или голубой, черный, коричневый; - четырехжильный кабель: зеленый - желтый, голубой, черный, коричневый; или голубой, черный, коричневый, черный или коричневый; - пятижильный кабель: зеленый - желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый; или голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый. П.4.1.3. …..Примечание. Зеленый и желтый цвета в комбинации, указанной выше, используют только для обозначения жилы, предназначенной для применения в качестве защитного проводника или аналогичной защиты, а голубой цвет - для обозначения жилы, предназначенной для применения в качестве нулевого рабочего или среднего проводника. Если таковой отсутствует, голубой цвет можно применять для обозначения любой жилы, кроме предназначенной для применения в качестве защитного проводника. То же и в ГОСТ Р МЭК 60245-1-2006 - кабели с резиновой изоляцией При правильно выбранной уставке автомата при кз не должен идти дым.Должен сработать автомат. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(AleksII) 4. На автомате: - белый, б\корич, ж\зел - фазы А кто или какой документ (ГОСТ, ПУЭ) дал правво использовать жилу ж/з цвета для фаз?- белый с синей полосой - рабочая нейтраль 3. На аппаратуре подключение: - белые - фазы - ж\з - рабочая нейтраль И почему теперь удивляетесь, что аппаратура сгорела?... ![]() Я бы удивился, если бы она не сгорела - ведь на аппаратуре ж/з жилу подключили как нулевой рабочий (условно правильно), а на автомате на эту жилу почему-то подаёте фазу! Чему удивляетесь? Цитата Но все-же: кто прав кто виноват.... Виноваты только электрики!П.4.1.3. приведённый "moshkarow" как раз очень чётко отвечает на Ваш вопрос, кто виноват! ГОСТы нужно правильно читать и понимать..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Внимание! 1. Прокладка выполнена 4-х жильным проводом 2. цветовая маркировка проводов такова: - белый с коричневой полосой - белый - белый с синей полосой - желтый с зеленой полосой 3. На аппаратуре подключение: - белые - фазы - ж\з - рабочая нейтраль 4. На автомате: - белый, б\корич, ж\зел - фазы - белый с синей полосой - рабочая нейтраль По-моему на аппаратуру подали фазу вместо 0... Электрикам отвечать за косяк... Rezo меня опередил))) страница не обновлялась почему то...) Сообщение отредактировал Эльдар05 - 19.1.2013, 13:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Помогите рассудить спор Мне как ком.диру необходимо принять решение . Помогите. У Вас на предприятии должен был быть человек, ответственный за подачу напряжения на оборудование, вновь смонтированое. Издается приказ: Назначить ФИО, должность, ответственным за ... ... .Как правило, это энергетик/гл/ст. В любом случаи на п/я должен быть ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО П/Я. И раз ОТВЕТСТВЕННЫЙ - отвечай ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Ребята !!! Извините конечно, но прежде чем подать напряжение, я сто раз проверяю, нет ли КЗ и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
присоединяюсь к вышесказанному. ж/з - исключительно заземление/зануление, в зависимости от типа сети.
вообще, те, кто сделал свою работу первым, должны были передать хоть какие-то бумаги/проект вторым, либо непосредственно, либо через тех, на кого работают обе стороны |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Надо было проверить все, а то такие подрядчики пошли -слов нет; бывает подрядчики наберут временных работников, лишь бы поменьше платить, вот они и тебе наделали.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я бы даже сказал, что это сейчас, к сожалению, становится нормой. Многие подрядчики даже штат не держат. Только верхушка, да бухгалтерия, а рабочих чисто на сделку нанимают. За гроши и не пойми кого.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может и так... Только к теме это отношения не имеет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Подрядчик обязуется поставить аппаратуру, произвести монтаж и подключить к проложенному кабелю. Вот это главное. Остальное не важно. Подрядчик при подключении обязан был проверить фазировку. А если бы все провода были бы белыми(и с таким сталкивался)? В этом случае подрядчик тоже подключал бы наугад? Конечно, ваши электрики тоже виноваты, т.к. не промаркировали жилы. Но это не снимает ответственности с подрядчика. При сдаче объекта подрядчик обязан был показать, что оборудование подключено правильно и находится в рабочем состоянии. Сообщение отредактировал Джоуль - 20.1.2013, 7:27 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не соглашусь. подрядчик понятия не имеет, что с той стороны кабеля, в щит ему путь закрыт.
я все же склоняюсь к тому, что в первую очередь виноват тот, кто не предоставил проект по своему объему работ, чтобы второй знал, что и куда подключать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2013 Пользователь №: 30226 ![]() |
Всем спасибо.
На основании ваших ответов принял решение: затраты 50\50 т.к нарушения есть и со стороны заказчика и со стороны подрядчика. 1. Отсутствие технической документации 2. Отсутствие маркировки. 3. Полная самоуверенность каждой из сторон выразившаяся в не согласованности служб подрядчика и заказчика. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ну как в детском садике тут! Заказчик должен был вести технадзор,принять работу , документы и тд. А получилось я думаю вот как- подрядчики закончили свою работу, подписали акт приемки КС-6(денежный документ) и у них никто и не спрашивал тех.документы ,скорее всего у заказчика и никто и не знал как принимать. Потом вспомнили через неделю,месяц - поручили электрику подключить, никаких бумаг нет,подрядчики тоже, вот и все. Виноват руководитель, он должен был организовать технадзор ( мог же электрик участвовать при монтаже ) , принять работу внутренней комиссией ( конечно с участием электрика). Конечно ,могло и быть такое, если учреждение бюджетное- договор заключили на верхах , там и подписали ат приемки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
50\50 Думаю, самое правильное. Эл. монтера заказчика - на переаттестацию. Вместе с мастером. Как поступит подрядчик - его дело. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(belok5) не соглашусь. подрядчик понятия не имеет, что с той стороны кабеля, в щит ему путь закрыт. Поддерживаю! Но дело даже не в этом.... Цитата(AleksII) На основании ваших ответов принял решение: затраты 50\50 т.к нарушения есть и со стороны заказчика и со стороны подрядчика. Хочу понять в чём вина подрядчика?Он (подрядчик) выполнил работы и подключил правильно (согласно ГОСТовской расцветке) к уже проложенному кабелю! Вот сразу и вопрос - в чём и где здесь ошибка подрядчика? Цитата нарушения есть и со стороны заказчика и со стороны подрядчика. Какой именно документации? 1. Отсутствие технической документации Цитата 2. Отсутствие маркировки. Отсутствие какой маркировки и с чьей стороны?Вообще-то маркировку "предоставляет" сторона проложившая кабель! На кабеле цветомаркировка имеется, но если она нарушена была при подключении кабеля, тогда электрики обязаны были выполнить маркировку на стороне подключения оборудования (для подрядчиков), соответствующую реальному положению дел (фаз). Но этого выполнено электриками не было - при чём тут подрядчики? Цитата 3. Полная самоуверенность каждой из сторон выразившаяся в не согласованности служб подрядчика и заказчика. Профессиональная самоуверенность - это как раз хорошо, но что должен был согласовывать подрядчик, если абсолютно уверен в своём правильном подключении?Подрядчик не может лезть не в свои дела, которые ему не определяли. Был договор о точке подключения - подрядчики это сделали, а то, что у Вас электрики "бараны", то это уже Ваши проблемы и за Ваши денежки, но не за счёт подрядчика! Электрики допустили самую грубейшую ошибку, которую можно только допустить (использование ж/з жилы в фазе). При чём тут подрядчики? Точка подключения была определена, подрядчики подключились в этой точке правильно - какие к ним могут быть претензии в том, что по защитному проводнику электрики подвели фазу? А представьте ситуацию, если бы подрядчики выполнив свои работы, запустили оборудование от своего генератора и показали его (оборудования) работоспособность. Потом со временем ваши электрики подтягивают кабель и подключают к этой точке неправильно (как сейчас). Опять подрядчики виноваты? Так не пойдет!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Электрики допустили самую грубейшую ошибку, которую можно только допустить (использование ж/з жилы в фазе). При чём тут подрядчики? Так не пойдет!..... Чтож так все уперлись в эту расцветку-то, а? Как по мне, то "отмазка гниловата". Повторюсь: а если электрик страдает дальтонизмом? А если в месте подключения было темно? А если один электрик подключил правильно (по расцветке), а потом пришел второй (диверсант), и переподключил. Фазировку нужно было проверять на вводе в оборудование! Хоть китайской цешкой, хоть отверткой-индикатором, а потом уже включать. Хоть пальцем главного энергетика, если приборов никаких нет! Еще раз: IMXO виноват тот, кто подал напряжение на оборудование, не проверив перед этим фазировку на вводном коммутационном аппарате. Господа, ну мы же все здесь, так или иначе, электрики. Наши инструменты - отвертка, цешка и, немножЕчко, мозги. Ведь бывает всякое. А если (безотносительно к данному случаю) у меня есть бухта желто-зеленого провода, а мне нужно подключить что-нибудь сильно трехфазное, что - этого невозможно сделать, а? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
кстати, почитал еще раз первый пост и понял, что меня смущает - ни одна из сторон не проводит пуско-наладку. автору - почему?
по сути, весь косяк здесь А если (безотносительно к данному случаю) у меня есть бухта желто-зеленого провода, а мне нужно подключить что-нибудь сильно трехфазное, что - этого невозможно сделать, а? Вот с подобным фактом имел работу. по заключению принимающей стороны, кабель в местах подключения потребовали чем-либо закрасить/заделать в отличный от ж/з цвет. Пришлось взрезать гофру и одеть от контакта с автоматом до места разделки кабеля ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |