Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
6.12.2012, 18:49
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Всем здрасте!!! Вопрос такой, выбивает 32амперный (PL32\3) к которому подключон 11киловатный движок.(смотри вложеное Фото) Двигатель стоит на улице поскольку от него работает вытяжка ( циклонного типа). Перво начально я подключил двигатель звездой, но мне посоветовали подключить треугольником и в обоих вариантах двигатель роботал, и было это две недели назад. Сегодня, после оконцовывания кабелей решил снова проверить работоспособность вытяжки. И при первом же запуске срабатывает пакетник((( начал выяснять в чем причина, поменял пакетник результат тот-же, сопротивление обмоток двигателя 1,5 Ом, обмотки на землю не звонятся. Думал может катушка пускателя выбивает пакетник, отсоединил двигатель от клем теплового релле в шкафу управления. В итоге пускатель срабатывает пакетник не выбивает.
Я вот думаю может снять передаточные ремни с шкива двигателя и попробовать в без нагрузки запустить? Если не запустится то понятно движку кранты А если запустится, что посоветуете менять двигатель или пакетник на более высокие токи ставить? Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 18:53 |
|
|
Andre_san Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт 6.12.2012, 18:49
drmorgan Такое ощущение, что просто плохой контакт, в месте... 6.12.2012, 18:59
Andre_san Цитата(drmorgan @ 6.12.2012, 17:59) Такое... 6.12.2012, 19:20
haramamburu Andre_san, Так вы что оконцовывали? Питающие жилы?... 6.12.2012, 19:33
Andre_san Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:33) An... 6.12.2012, 19:39
haramamburu Andre_san, вот если исключить путанья концов обмот... 6.12.2012, 19:43
Andre_san Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:43) An... 6.12.2012, 19:55
ez81 Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:55) Пере... 6.12.2012, 20:42
drmorgan Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 20:42) как не тр... 6.12.2012, 21:43
Andre_san Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 19:42) как не тр... 6.12.2012, 21:56
Andre_san откинул с шкива пердаточные ремни чтоб убрать нагр... 7.12.2012, 16:09
drmorgan Цитата(Andre_san @ 7.12.2012, 17:09) до т... 7.12.2012, 18:42
haramamburu Andre_san, Вы гвозди воткните вместо предов - точн... 7.12.2012, 19:11
Andre_san Цитата(haramamburu @ 7.12.2012, 18:11) An... 7.12.2012, 21:56
uvk2 Замерьте потребляемый ток - не превышает ли указан... 7.12.2012, 21:54
drmorgan Я вот тут посчитал нормальная нагрузка на вашу уст... 7.12.2012, 22:13
Andre_san Цитата(drmorgan @ 7.12.2012, 21:13) Я вот... 7.12.2012, 22:37
moshkarow Автомат нужно выбирать специально для защиты двиг... 8.12.2012, 10:38
drmorgan Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто... 8.12.2012, 12:16
belok5 Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто... 8.12.2012, 13:11
Andre_san А вот интересно, что касается движка это случайно ... 8.12.2012, 15:48
belok5 система ограничения пусковых токов может быть разн... 8.12.2012, 16:22
moshkarow Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:49) Всем... 8.12.2012, 18:04
Andre_san Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 17:04) двиг... 9.12.2012, 1:27
moshkarow пали двигатель конца 9.12.2012, 9:04
Andre_san Цитата(moshkarow @ 9.12.2012, 8:04) пали ... 9.12.2012, 17:50
Andre_san поминял PL6-C32/3 На PL7-D40/3 и всё заработало 13.12.2012, 17:47
Roman_12 Ещё многие вытяжки (мощные) должны запускаться с з... 11.1.2013, 9:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 17:53 |
|
|
|
|