схема управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
схема управления |
21.11.2012, 11:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
Здравствуйте!
Поскажите (а лучше схемку) как релизовать такую задачу: - механизм управляется с кнопочного поста - управление двигателем по схеме "прямой пуск" - питание контактора двигателя 220 VAC - питание кнопок 24 VDC |
|
|
service схема управления 21.11.2012, 11:46
Shturman1 Цитата- питание кнопок 24 VDC
Замените кнопки на 2... 21.11.2012, 12:03
Roman D Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 11:03) Зам... 21.11.2012, 15:48
technik43 Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого... 21.11.2012, 12:32
Shturman1 ЦитатаУстановить реле с катушкой 24VDC,контакты ко... 21.11.2012, 12:43
technik43 Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 12:43) нуж... 21.11.2012, 12:49
Джоуль А для чего промежуточное звено? 21.11.2012, 12:46
service как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без д... 21.11.2012, 12:50
Shturman1 Цитатакак сделать с доп реле я знаю. а как сделать... 21.11.2012, 12:56
service подразумевается что стандартный контактор имеет на... 21.11.2012, 15:52
Roman D Цитата(service @ 21.11.2012, 14:52) подра... 21.11.2012, 16:02
service Цитата(Roman D @ 21.11.2012, 15:02) Станд... 21.11.2012, 16:26
Roman D Цитата(service @ 21.11.2012, 15:26) то ес... 21.11.2012, 20:48
Rezo .Цитата(service).....а как этой самой кнопкой на 2... 21.11.2012, 16:04
moshkarow Цитата(Rezo @ 21.11.2012, 16:04) . Вы изд... 21.11.2012, 17:10
uvk2 Когда-то очень давно попадались мне реверсивные пу... 21.11.2012, 21:21
belok5 простите за глупый вопрос - а почему к кнопке нель... 22.11.2012, 9:36
service подать на кнопку 220 можна. но для безопасности лу... 22.11.2012, 9:51
belok5 вы все равно как-то для своей схемы хотите получит... 22.11.2012, 10:59![]() ![]() ![]() |
|