Здравствуйте!
Поскажите (а лучше схемку) как релизовать такую задачу:
- механизм управляется с кнопочного поста
- управление двигателем по схеме "прямой пуск"
- питание контактора двигателя 220 VAC
- питание кнопок 24 VDC
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 12:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
- питание кнопок 24 VDC

Замените кнопки на 220 В АС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 21.11.2012, 12:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 12:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора.

Для этого эти 24VDC надо где-то еще взять. Посему при таком решении вопроса нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 12:46
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



А для чего промежуточное звено?


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 21.11.2012, 12:49
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 12:43) *
нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока.

У ТС черным по русскому написано-питание кнопок 24VDC.Значит,блок питания подразумевается.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 21.11.2012, 12:50
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 12:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ

Ну тогда без доп реле не получиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2012, 15:48
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 21.11.2012, 11:03) *
Замените кнопки на 220 В АС

Применение безопасного напряжения 24 В на кнопках оправдано. Откуда условие 220 на контактор? Дешевле?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 21.11.2012, 15:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220. а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2012, 16:02
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(service @ 21.11.2012, 14:52) *
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220.

Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.11.2012, 16:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



.
Цитата(service)
.....а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
Вы издеваетесь или шутки у Вас такие?
Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще!
В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 21.11.2012, 16:26
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



Цитата(Roman D @ 21.11.2012, 15:02) *
Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь.

то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.11.2012, 17:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Rezo @ 21.11.2012, 16:04) *
. Вы издеваетесь или шутки у Вас такие?
Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще!
В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....).

Смотрите каталоги Шнайдера, АВВ , моеллера


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2012, 20:48
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(service @ 21.11.2012, 15:26) *
то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле?

Так точно. Чисто по букварю! В смысле - типовая схема.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.11.2012, 21:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Когда-то очень давно попадались мне реверсивные пускатели для управления трехфазными исполнительными механизмами. Так вот они могли работать как от 24 DC, так и от 220 AC. Может ТС стоит попробовать кинуть на свой 24, а вдруг?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.11.2012, 9:36
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



простите за глупый вопрос - а почему к кнопке нельзя 220 подать? она какая-то особенная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 22.11.2012, 9:51
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



подать на кнопку 220 можна. но для безопасности лучше 24.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.11.2012, 10:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вы все равно как-то для своей схемы хотите получить 24 в. поставьте просто разделительный трансформатор 220/220 и вот вам безопасность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения