сообщение 7.11.2012, 14:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29012



Помогите пожалуйста, как можно подключить от одного ПЧ два двигателя с разными мощностями, 3 кВт и 1,5 кВт. И какие нужны для этого приборы (пускатели, автоматы)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 7.11.2012, 15:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



А в чем сложность то? От ПЧ две линии на два автомата с пускателями плюс монтаж соединение и управление. Думаю любой электрик с этим справится, у нас пускатели подключают даже практиканты, но если сам ни разу не пробовал лучше не пробовать а то будет КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DLINK
сообщение 7.11.2012, 18:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29012



А если у двух двигателей разные функции???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.11.2012, 19:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(ScorpionXXX @ 7.11.2012, 16:22) *
А в чем сложность то? От ПЧ две линии на два автомата с пускателями плюс монтаж соединение и управление. Думаю любой электрик с этим справится, у нас пускатели подключают даже практиканты, но если сам ни разу не пробовал лучше не пробовать а то будет КЗ

а зачем пускатели?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.11.2012, 21:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ТС, обратите особое внимание на последнюю фразу сообщения №3.

Сообщение отредактировал belok5 - 8.11.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.11.2012, 5:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(DLINK @ 7.11.2012, 21:33) *
А если у двух двигателей разные функции???

Маленько тоже повторюсь. Если разные функции то дело труба. Обычно так делают на подобных вещах: дозатор + конв.линия; конв.линия + дробилка. Т.е. там где два процесса идут с одинаковой загрузкой или параметрами, поэтому для снижения затрат в электроэнергии и для увеличения ресурса хождения оборудования применяют подобные вещи. А если это разные процессы не связанные между собой то хрень получится! Опиши лучше на чем двигатели стоят и их функция, мы может быть тебе получше вариант предложим!!!!

Сообщение отредактировал scasi - 8.11.2012, 5:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения