на сколько ампер нужен пускатель для движка в 40 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.7.2012, 12:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Пускатель 4-й величины. на ток 80 А. Например КМИ-48012 (ИЭК).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 2.7.2012, 13:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



Shturman1, на 80 и на 100 сгорели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 2.7.2012, 13:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну дык в ПУЭ чётко прописано, что коммутационное оборудование ЭД должно выдерживать все рабочие режимы двигателя, а том числе и пусковые/тормозные токи.
Вот и вы свой пускатель под пусковые токи берите. какой коэффициент кратности пусковых токов у вашего двигателя, зависит от его типа и условий пуска (в холостую, или под рабочей нагрузкой...). Обычно этот коэффициент укладывается в 6-8 раз. Отсюда думаю, что контактор ампер на 500 точно должен устроить ваш двигатель.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.7.2012, 14:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



У пускателей нормальных фирм токи указаны для режимов АС1 и АС3. Хватит пускателя серъезной фирмы на 95А. Только у меня подозрение что пускаете Вы вентилятор на открытую задвижку. Тогда все правильно горит, пока пускать не научитесь.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.7.2012, 16:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(RomanNV @ 2.7.2012, 13:42) *
Отсюда думаю, что контактор ампер на 500 точно должен устроить ваш двигатель.


Афигеть. А номинальный ток автоматов вы тоже выбираете по току короткого замыкания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.7.2012, 20:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



по нынешнем временам выбираем 1.5 - 2 кратным запасом.Смотрим режим работы.Правильная настроика теплового реле


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.7.2012, 6:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Shturman1 @ 2.7.2012, 19:37) *
Афигеть. А номинальный ток автоматов вы тоже выбираете по току короткого замыкания?

Я всё выбираю по требованиям ПУЭ и в соответствии с расчётами.
А "афигеть" это когда выбирают не так, как надо, а так, как кажется- пальцем в небо.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 3.7.2012, 7:50
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



свой случий

двиг. примерно 20Квт, пускатели жили примерно неделю, даже 5ой величины не выдерживали
почитал бумажки за пускатель, там про режим работы (ПВ)есть. после несложных арифметических расчетов и наблюдением за технологическим процессом пришли к выводу, что уж больно часто пускатель включается.
изменили производственный процесс и все пришло в норму. в моем случае бревна стали ложить не как попало, а интервалом 80-см
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.7.2012, 8:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп
Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п.
Где:
Iк- номинальный ток контактора,
Iн- номинальный ток двигателя,
Iп- пусковой ток двигателя,
Iуд.п.- ударный пусковой ток двигателя.
Данная методика полностью соответствует требованиям ПУЭ к коммутационным аппаратам управления ЭД.
Исключения допустимы, если завод разрабатывает собственную методику по выбору его контакторов. Т.е. завод принял меры по улучшению коммутационных характеристик
контактных групп.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.7.2012, 12:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп
Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п.
Где:
Iк- номинальный ток контактора,
Iн- номинальный ток двигателя,


Вы ошибаетесь

Ік - это не номинальный ток контактора, а ток комутации который должен выдерживать контактор
Ін - это номинальный ток контактора

Минимальный ток контактора для двигателя 40 кВт, при котором выполняються эти условия составляет 115 А. Для надёжности лучше взять на ступень больше

Сообщение отредактировал Shturman1 - 3.7.2012, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 4.7.2012, 13:15
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



вобщем буду взрывать на 160 ампер...посмотрим кто прав
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.8.2012, 7:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Расскажите чем закончились ваши эксперименты.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 29.8.2012, 7:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(moshkarow @ 27.8.2012, 10:34) *
Расскажите чем закончились ваши эксперименты.

Как чем? Запуском ракеты в космос icon_smile.gif Да нормально все, контакты обычно горят из-за дребезжания магнитной системы, если запуск происходит быстро и пускатель проходит по номиналу, то ничего не должно случиться!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 27.6.2017, 9:48
Сообщение #15





Гости






Если кВТ перевести в амперы то получиться 181А. Как Вы туда тулите на 80а я если честно не понял, может не совсем углубился в тему но как бы там не было на 40кВт это мало. Посмотрите вот такой rostov-electro.com/categories/bez-korpusa--
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.6.2017, 11:14
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость_Антон_* @ 27.6.2017, 9:48) *
Если кВТ перевести в амперы ...

1. Антон, не надо здесь рекламы ...
2. Посмотрите на дату последнего сообщения, поезд (пускатель) давно-о-о ушёл!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 10.7.2017, 9:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(elmex @ 2.7.2012, 13:00) *
Shturman1, на 80 и на 100 сгорели

40 кВт - это уже довольно много для прямого пуска. И например, при таком пуске может довольно сильно проседать напряжение. Из-за чего муляжи контакторов (КМИ от ИЕК и подобный фуфел) начинают зудеть и дребезжать, вот контакты и подгорают.
Попробуйте вместо муляжей нормальные контакторы, например от ABB серии AF. Ну да, дорого, но вам шашечки или ехать?

Сообщение отредактировал чукча - 10.7.2017, 9:58


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2017, 15:53
Сообщение #18





Гости






Цитата(чукча @ 10.7.2017, 9:55) *
... Ну да, дорого, но вам шашечки или ехать?

Да уехали уже все давно! Ещё в 2012 году! (дата последнего сообщения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения