Гости






Народ! Работаю в фирме по наладке котельных, сталкнулся с проблемой ослабления контактов на клемниках, автоматах и пускателях, из-за чего вышеуказанные приборчики греются, так что или подтягивай каждый месяц или сгорят! icon_confused.gif Вибрация тому причина, или зажимы сами собой ослабевают? Кто знает подскажите как этого избежать! есть ли какие нибудь другие соединения исключающие самоослабление со временем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 20.3.2007, 9:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Мужики на сборке тянут все клеммы до грани фола - через год хрен отвернёшь.
Когда сам на сборке работал - так-же делал.

Эти контакты извне нагреваются? вибрации подвергаются?


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.3.2007, 9:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Гровера помогают, просто пружинные шайбы. Но регулярная ревизия все равно нужна.
А причин много, например окисление (алюминий), усадка (многопроволочная медная жила), пластичность металла...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 20.3.2007, 10:03
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Некачественный гровер (а их большинство) своей усадкой только усугубляет положение

Алюминиевые шины стягивали болтом без гроверов и банально контрировали второй гайкой, тогда через месяц пацаны на протяжку не ездили.
Больше ничего не помогало.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uric_*
сообщение 20.3.2007, 11:40
Сообщение #5





Гости






Спасибо за советы. пропаиваем многожильный медный провод, до упора подтягиваем зажимы каждый месяц, иначе примерно через 2-3 месяца приборы начинают грется а потом могут и вырубится - обычно обгорает одна фаза, корпус плавится, автомат вырубается. В основном используем автоматы АВВ и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. Зажимы стандартные, так что как туда гровер воткнуть не знаю. В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать? или надо другие приборы покупать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uric_*
сообщение 20.3.2007, 11:44
Сообщение #6





Гости






Спасибо за советы. пропаиваем многожильный медный провод, до упора подтягиваем зажимы каждый месяц, иначе примерно через 2-3 месяца приборы начинают грется а потом могут и вырубится - обычно обгорает одна фаза, корпус плавится, автомат вырубается. В основном используем автоматы АВВ и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. Зажимы стандартные, так что как туда гровер воткнуть не знаю. В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать? или надо другие приборы покупать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.3.2007, 11:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не в курсе современных технологий, может уже придумали заполнение токопроводящими пастами например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 20.3.2007, 12:05
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Пропаиваете!!!! icon_eek.gif
Полагаю часть проблемы лежит на припое, т.к. как бы ты его (контакт) не затянул ПОС продолжает течь.
Бросайте вы это дело и применяйте гильзовые наконечники и спецобжимки (а не плоскогубцы). Они позволят эффективно зажать клемму до "потемнения в глазах".
Поверьте - качество приятно удивит.
После этого понаблюдайте за вибрацией - влияет или нет.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 20.3.2007, 13:20
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
и спецобжимки (а не плоскогубцы).

Я пользуюсь 4-х сторонними. Проблем не возникает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 20.3.2007, 17:13
Сообщение #10





Гости






Цитата
В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать?

Если шкафы напольного типа между рамой и шкафом установите шайбы из листовой резины толщиной от 6мм.
Не поможет, тогда установить раму на виброгасящую, изолированную от пола, основу из той же резины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Серенький_*
сообщение 23.3.2007, 9:05
Сообщение #11





Гости






Использую уже много лет ВАГОвские клеммники, правда, на сечения до 6 мм2. Проблем абсолютно никаких, особенно при оконцевании многопроволочных жил кабеля оконечными втулками. Кроме быстрого монтажа (самозажимные пружинные системы) еще и виброустойчивость и, как следствие, необслуживаемость. Также допускается использование алюминиевой жилы с заполнением контактного объема спец.пастой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 23.3.2007, 20:36
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
особенно при оконцевании многопроволочных жил кабеля оконечными втулками

я понимаю, что вы рекламируете ВАГО. Но у людей из под клемм приборов сыпется. А под ВАГО надо двухсторонний пресс. В 4-х стороннем пощадь контактов маленькая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.3.2007, 2:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А я всегда пользуюсь тупым зубилом. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 24.3.2007, 9:40
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Тупое зубило - это самый трудоёмкий и самый эффективный и качественный (кроме сварки) способ опрессовки болтовых кабельных наконечников сечением от 25 мм.кв. (imho)
А для тонкого многожильного провода (до 10 мм. кв.) с зажимом под винтовую клемму хороша 4-х сторонняя обжимка.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 24.3.2007, 21:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Viktor2004)
А я всегда пользуюсь тупым зубилом. icon_sad.gif


Когда занимался монтажом для опресовки использовал два молотка. Зауженным концом маленького молотка на наконечник, большим молотком пробиваешь. Ну вобщем тоже, что и тупое зубило, но у меня просто был молоток icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 25.3.2007, 5:46
Сообщение #16





Гости






Цитата(andrey357)
В 4-х стороннем  пощадь контактов маленькая.

Все равно провода раньше гореть начнут, чем вага.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Berezniki
сообщение 31.3.2015, 20:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 44767



Добрый вечер!

Собираю проводку в своём доме, и столкнулся с такой проблемой, что при затягивании полиэтиленовых колодок в распределительных колобках гильза лопается, и так как я вообще начинающий, не могу понять как вообще сделать более менее надёжный контакт?
И можно ли в толстую клемму с одного конца затянуть более тонкую, или лучше прижимать уже скрученные жилы?


Сообщение отредактировал Artem_Berezniki - 31.3.2015, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.3.2015, 21:14
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



для начала забыть о полиэтиленовых клеммниках как о классе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.3.2015, 21:14
Сообщение #19


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы бы поискали тут на форуме способы соединения проводов. Ключевые слова: скрутка, спайка, сварка, клемники, ВАГО, WAGO. И никогда больше не используйте полиэтиленовые колодки для распределения проводов в распаечных коробках.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 31.3.2015, 23:06
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Uric @ 20.3.2007, 11:44) *
и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А.

все таки наверное ИЭК . контакторы правильно нужно выбирать . И читать инструкцию , если указан номинальный ток , то при каком режиме работы .Больше касается модульных контакторов .
номинальный ток умножаем на 2 и по этому току выбираем контактор

Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2015, 23:09


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 14:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены