Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

677 страниц V  « < 535 536 537 538 539 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Skif
сообщение 9.5.2012, 14:48
Сообщение #10721


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Я думаю нет семей, которые бы война обошла стороной. У всех есть пострадавшие в той войне. "Европа" мигом сложила лапки, только наши деды остановили эту заразу, и избавили нас участи жить в немецком лагере и вкалывать с утра до ночи на "великую германию".
ЧЕСТЬ ИМ И СЛАВА!

Цитата(REG33 @ 8.5.2012, 12:51) *
Вроде они не такие чистые как здесь неоднократно выкладывались. Силовая часть изначально была разведена с учётом печек замеры делал когда печки были. Я так понимаю их тупо можно выкинуть. Можно ли дальше продолжать настройку резонансника.
Да. "печки тупо выкинуть". ИМХО лучше это делать умно icon_biggrin.gif . Осцилограммы хорошие. Та "нечистота" это скорее специфика прорисовки цифровика.

Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2012, 14:49


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
keem
сообщение 9.5.2012, 17:34
Сообщение #10722


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26009



REG33! «Нечистота» осциллограмм - возможное влияние емкости щупа осциллографа на исследуемую цепь. Попробуйте разобрать щуп и впаять резистор типа МЛТ-0,125 1 кОм в разрыв между иголкой щупа и центральной жилой коаксиала. Влияние значительно снизится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REG33
сообщение 11.5.2012, 16:12
Сообщение #10723


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 9.3.2010
Пользователь №: 17631



Доброго времени суток ! всем спасибо за ответы !!!!
В итоге отпаял печки подключил лампочку вместо контура, подключил 12В к ключам в итоге получил при частоте 30кгц следующие осциллограммы 1-на выходных транзисторах 640 ключах 2-на затворах силовых ключей. Мерял выпрошенным на время аналоговым осциллографом с1-83 1мгц хотя в инструкции рекомендовано не ниже 5мгц. Планирую подключать транс+дроссель+кондеры но выбросы вроди остались. Подскажите нормальные осциллограмы ??? или надо еще предпринимать меры по улучшению осциллограмы??? или можно начать настройку ? всем ответившим за ранее спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1200 (99.17 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1200 (110.74 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 11.5.2012, 23:00
Сообщение #10724


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



добавь 1 Ом в первичку ТГР


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
merkov
сообщение 12.5.2012, 9:10
Сообщение #10725


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 27443



Цитата(ZPS @ 27.4.2012, 15:42) *
Исследований с этим аппаратом не проводил, потому как давно не собираю резонансники, но жаль что в свое время такой результат не попался на глаза.

Здраствуйте, а почему не собираете резонансники ? Нашли более лучший аппарат для сборки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garkis
сообщение 12.5.2012, 16:02
Сообщение #10726


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 371
Регистрация: 21.12.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 20755



Цитата(REG33 @ 11.5.2012, 17:12) *
Доброго времени суток ! всем спасибо за ответы !!!!
В итоге отпаял печки подключил лампочку вместо контура, подключил 12В к ключам в итоге получил при частоте 30кгц следующие осциллограммы 1-на выходных транзисторах 640 ключах 2-на затворах силовых ключей...

На каком феррите намотан ТГР ? По случаю прикупил кольца R25 Эпкос №87, так на них выбросов вообще нет, хоть выкидывай резюк с первички.

Сообщение отредактировал garkis - 12.5.2012, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ison
сообщение 12.5.2012, 21:59
Сообщение #10727


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 11.3.2011
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955



Так точно!ТГР много чего меняет!Мне не нравились мои осцилы,мотал ТГР и на епкос и на к28.16.9,экспериментально подбирал, так на каждом кольце при одинаковых количествах обмоток по разному выбросы!Вот так,наверное такое качество колец.За наши я молчу, а вот епкос наверное китай,не знаю,брал на космо...
Я уже готов в бой.Собрал все на макете,дроссель Е65 -12,транс Е70-15-3.В дроссель изначально кинул 3 слоя скотча,на выход транса 0,16Ом.Дал на плату силы 14в от зарядного,больше не от чего, резонанс вышел на 25кгц.Смотрел на рез.кондере макс.синусоиды!
Так вот когда припаивал выпрямитель с кондерами к плате силы,заметил что нечаянно спаял дорожки Эмиттера и Затвора.Хорошо что заметил.Плата изначально Негуляевская,в итоге на ней "всего как на елке"!Решил переделать,сделаю как у Скифа на одном пеневском радиаторе.Уже жду не дождусь,скоро подгонят головку со шунтом на 300А,чтоб было чем мерять.
....Либо Пан,либо пропал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 12.5.2012, 22:19
Сообщение #10728


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Да, таки колечки играют не последнюю скрипку. Если мостовая раскачка, то 25 колечко даже избыточно. Оптимальным получилось 20х10х7 N87, по классификации Эпкос - B64290-L632-X87. Витков по 20-25 и резисторы ему не нужны. Брал тоже на байкодроме космодуре.

Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2012, 22:20


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garkis
сообщение 13.5.2012, 8:25
Сообщение #10729


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 371
Регистрация: 21.12.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 20755



Цитата(Skif @ 12.5.2012, 23:19) *
Да, таки колечки играют не последнюю скрипку. Если мостовая раскачка, то 25 колечко даже избыточно. Оптимальным получилось 20х10х7 N87, по классификации Эпкос - B64290-L632-X87. Витков по 20-25 и резисторы ему не нужны. Брал тоже на байкодроме космодуре.

Согласен, 25 колечко малость великовато, не сочтите за рекламму, но в Элитане меньше были только R10 и 12, потом сразу 25, там вообще прикол случился, вместо 25х прислали 102е, пришлось отправлять назад. Раскачка однозначно мостовая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REG33
сообщение 13.5.2012, 16:31
Сообщение #10730


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 9.3.2010
Пользователь №: 17631



Доброго времени суток!
Цитата
На каком феррите намотан ТГР ? По случаю прикупил кольца R25 Эпкос №87, так на них выбросов вообще нет, хоть выкидывай резюк с первички.

Мотал фторопласт. проводом 20 витков на на колечке К28/16/9 2000НМ но замеры проводил без сопротивления в первичке. Поставлю обязательно.

Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой.
Подскажите так можна сделать шунт??
Всем ответившим за ранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garkis
сообщение 13.5.2012, 20:53
Сообщение #10731


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 371
Регистрация: 21.12.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 20755



Цитата(REG33 @ 13.5.2012, 17:31) *
Доброго времени суток!

Мотал фторопласт. проводом 20 витков на на колечке К28/16/9 2000НМ но замеры проводил без сопротивления в первичке. Поставлю обязательно.

Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой.
Подскажите так можна сделать шунт??
Всем ответившим за ранее спасибо!

На нашем К28... оч даже не плохо, но без резюка в первичке не обойтись, только не перебири с номиналом, но лучше Эпкос, я так понимаю раскачка мостовая от Скифа. С шунтом не знаю, думаю проблемотично зто, у меня нихром Ф 3мм, 76-77см смотано в пружину, и точно в ведро с водой, он при силе 50В на воздухе и 5В на шунте при max заполнении в течении 5 минут нагреется не хило, прикинь чего будет с проволочками от утюга при силе 220В, попробуй найти альтернативное решение. Удачи.

Сообщение отредактировал garkis - 15.5.2012, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 13.5.2012, 22:48
Сообщение #10732


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Цитата(REG33 @ 13.5.2012, 16:31) *
Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой.
Подскажите так можна сделать шунт??
Всем ответившим за ранее спасибо!
решение жизнеспособно. Вот только спиралек тебе дохрена придется почекрыжить. И совет. Не зажимай все кусочки в одну трубку. Выгорит это дело. сделай несколько струн. Чтоб каждая проволка нихрома имела контакт с медяхой. Типа так



--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДМит
сообщение 15.5.2012, 14:39
Сообщение #10733


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 27.3.2009
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967



garkis
Привет!Скинь пож данные силового транса,для полного моста рез,что ты мотал на феритовом кольце, ты вроде остался результатом удовлетворён,хочу тож попробывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garkis
сообщение 16.5.2012, 8:39
Сообщение #10734


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 371
Регистрация: 21.12.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 20755



Цитата(ДМит @ 15.5.2012, 15:39) *
garkis
Привет!Скинь пож данные силового транса,для полного моста рез,что ты мотал на феритовом кольце, ты вроде остался результатом удовлетворён,хочу тож попробывать

ДМит, привет! Мотал не я, но мне понравилось, R63 №87 Эпкос 18/3+3, на выходе 53V без удвоителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДМит
сообщение 16.5.2012, 12:49
Сообщение #10735


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 27.3.2009
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967



garkis
Привет,53В ХХ, по мне так маловато, боюсь залипоны будут иметь место без вольт-добавки, а 16 витков первички на R63 №87 Эпкос никто не пробывал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pansim
сообщение 16.5.2012, 14:14
Сообщение #10736


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.6.2010
Из: Болгария
Пользователь №: 18642



Дмит, по моему для 63х38х25 ЕПКОС 87 не менее 25 витки в первичка.
И ето для 55кГц. Или я что то не понял?

27/6+6 для R63 без удвоитель . ХХ 70вольт. Ето хороший вариант.

Сообщение отредактировал pansim - 16.5.2012, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif
сообщение 16.5.2012, 21:45
Сообщение #10737


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1382
Регистрация: 7.11.2008
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500



Сегодня очередной рекорд потребления получился с мостовой раскачкой:

Видно, что потребление всего 26мА при 12В питания. Нагрузка ТГР 20нФ. При этом если отключить ТГР, собственное потребление схемы составляет 11мА.
Размеры по сравнению с коробком спичек - такие


--------------------
ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДМит
сообщение 17.5.2012, 0:53
Сообщение #10738


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 27.3.2009
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967



pansim
Привет!!! Да нет всё вы правильно понимаете,только вот как намотать на таком кольце 12 витков 20квадрат, я думаю у меня и на первичке 18,если вторичку два по четыре, уже сомнения берут влезет ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pansim
сообщение 17.5.2012, 9:51
Сообщение #10739


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 14.6.2010
Из: Болгария
Пользователь №: 18642



Дмит, А зачем Вам 20мм^2??? Для ток 160А вполне достаточно 12мм^2. Проверено, тем более для кольцо, где охлаждения намотки хорошее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REG33
сообщение 19.5.2012, 20:32
Сообщение #10740


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 9.3.2010
Пользователь №: 17631



Доброго времени суток !
Skif спасибо за совет я уже закупился спиралями 1,3кВт диаметр проволоки и длину и сопротивление еще не успел померять ну буду делать согласно эскиза в несколько трубок клепать.
Пока делаю балласт продумываю вопрос о размещении для оптимального охлаждения деталей.
У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах
-диоды на 2-х компьютерных радиаторах
-под жигалка на 1-м компьютерном радиаторе от нее наверное откажусь учитывая чужой опыт из форума
Подскажите из опыта что греется наиболее сильно? по форуму понял что диоды и дроссель . Думаю радиаторы диодов и транзисторов обьеденить в "трубу" и
продувать а так же попытаться поставить в обдув дроссель.
Всем ответившим за раннее СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

677 страниц V  « < 535 536 537 538 539 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 5:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 