система уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
система уравнивания потенциалов |
14.9.2011, 23:02
Сообщение
#141
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата СЗ без ОПЧ потребителя не рассматривается. А, если нет ОПЧ потребителя? Тогда для оборудования 2 класса места в СЗ нет? Олега утверждает: Моя позиция - до точки разделения система заземления подключенного потребителя TN-C. После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. А моя, в соответствие с ПУЭ: Вся система от начала до конца - TN-C-S: 1. Под рис. 1.7.3 видим надпись: Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы(системыTN-C-S) 2. система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3); Полнейшее совпадение! В этой же системе TN-C-S имеется участок до точки разделения с совмещенным нулем, совпадающее с определениями для TN-C и вытекающее из TN-C-S. У этой же системы имеется вторая часть после разделения PEN соостветствующая системе TN-S, который согласуется с различными НД: 1. ПУЭ система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении 2. ГОСТ Р 50571.2-94 система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе 3. Международной Электротех¬нической Комиссией (МЭК) в 2005 году был введен в действие стандарт IEC 60364-4-41-2005, 5-е изда¬ние “Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» TN-C-S, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии Вот добываюсь от О предъявления хотя бы одного НД соответствующего занятой им позиции. Ну никак. Удивляюсь своему терпению. Может кто разбавит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
14.9.2011, 23:25
Сообщение
#142
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А, если нет ОПЧ потребителя? Тогда для оборудования 2 класса места в СЗ нет? Открытые проводящие части подлежат подключению к СЗ, даже в случае их отсутствия? Олега утверждает: Вы с кем-то ещё беседуете? Вот добываюсь от О предъявления хотя бы одного НД соответствующего занятой им позиции. Ну никак. Почему "никак"? Все цитаты поста 140 ГОСТовские. Определения основа для всего излагаемого. Аналогичные определения даны в ряде ГОСТ50571 ПУЭ ни коим образом не противоречат. Лишь дают вам возможность правильно толковать понятие "система заземления". Не желаете - как хочете. Не получены ответы G на вопросы: - о наличии в вашем понимании одновременно двух систем для потребителя, подключенного после т.р. - о состоянии нейтрального проводника на всех участках "сквозного соединения элементов" от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. |
|
|
15.9.2011, 7:59
Сообщение
#143
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.9.2011, 7:02
Сообщение
#144
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Все цитаты поста 140 ГОСТовские. Определения основа для всего излагаемого. Аналогичные определения даны в ряде ГОСТ50571 Какое отношение имеют определения к TNCS? Да уж О дана возможность привести из «ряда ГОСТ50571» хоть одну выдержку, даже намек, соответствующую занятой «позиции» по СЗ. Цитата Не получены ответы G на вопросы: - о наличии в вашем понимании одновременно двух систем для потребителя, подключенного после т.р. - о состоянии нейтрального проводника на всех участках "сквозного соединения элементов" от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. 1. Ответ дан многократно, а что вопрос для вопроса? Еще раз. Вся система ИП до потребителя TNCS, в которой до точки разделения имеется часть с PEN, соответствующая TNC и вторая часть после разделения со своими раздельными PE и N, соответствующая TNS. В связи с этим возникает вопрос: каким НД запрещена «система в системе», разве неизвестно о многообразии систем в одном TN, в одном присоединении? 2. В связи с тем, что все потребители к системам подключаются впараллель, любой из 2-х потребителей на рис. 1.7.3а имеют электрическое соединение (совокупность) посредством PE (ОПЧ) и N (нейтральный провод) с ИП. Ну и необходимо определить СЗ в схемах измененных рисунков из ПУЭ (рис.1.7.3а) 1). 2.) -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||
|
|||
|
|
16.9.2011, 12:02
Сообщение
#145
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какое отношение имеют определения к TNCS? Да уж О дана возможность привести из «ряда ГОСТ50571» хоть одну выдержку, даже намек, соответствующую занятой «позиции» по СЗ. Определение СЗ относится к любой СЗ. Исключения (к примеру для TN-C-S) в определении нет. Позиция О соответствует определению. Позиция G определению не соответствует. |
|
|
16.9.2011, 13:28
Сообщение
#146
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Ответ дан многократно, а что вопрос для вопроса? Еще раз. 2.Вся система ИП до потребителя TNCS, 3. в которой до точки разделения имеется часть с PEN, соответствующая TNC 4. и вторая часть после разделения со своими раздельными PE и N, соответствующая TNS. 5. В связи с этим возникает вопрос: каким НД запрещена «система в системе», разве неизвестно о многообразии систем в одном TN, в одном присоединении? 1. Вопрос задан с целью получения однозначного ответа - какая СЗ ОПЧ второго потребителя на рис 1.7.3а Ответ G опять содержит изложение позиции (у потребителя одновременно две системы заземления), а однозначного ответа нет. Это очевидно. 2. Разумеется вся. Любая СЗ по определению рассматривается в совокупности (вся), от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Никак не иначе. 3. До точки разделения имеем часть сети с PEN. Подключенный в этой части сети потребитель имеет систему заземления своих ОПЧ TN-C. В совокупность этой системы входят ЗУ ИП, PEN-проводник, ОПЧ потребителя. Все на месте, вычленений нет. Система заземления (TN-C) ОПЧ первого потребителя не имеет ни какого отношения к расположенной после т.р. части сети с раздельными N и РЕ (существует она или нет). Двумя системами используется общая часть сети с PEN-проводником. 4. После точки разделения действительно N и РЕ раздельны. Для верного определения типа СЗ ОПЧ потребителя, подключенного после т.р., рассматриваем совокупность: По "отношению к земле нейтрали трансформатора на подстанции" и "открытым проводящим частям у потребителя" вопросов нет. А вот нейтральный проводник (в совокупности от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя, подключенного после т.р.) очевидно состоит из двух участков . ПУЭ "Рис.1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". Вами этот участок с PEN при определении системы якобы-TN-S постоянно забывается. Т.е. связь с ЗУ ИП как бы есть, а вот сам участок сети, через которую связь осуществляется, вдруг в совокупности пропадает. Шаманство однако. 5. Многообразие систем TN состоит из трех штук по определению. "TN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на TN-S-, TN-C- и TN-C-S-системы." О многообразии систем заземления одновременно, для той же самой ОПЧ потребителя, хотел бы узнать у вас подробнее Использование общего участка сети - нормальное явление (см.п.3). Однако определяться система должна индивидуально, по совокупности, перечисленной в определении ГОСТ. Никак не иначе. Определив СЗ ОПЧ второго потребителя как TN-S, вы вычленили из совокупности участок с PEN-проводником, очевидно присутствующий на рис.1.7.3а. между ИП и ОПЧ. Наличие такого участка является определяющим признаком СЗ TN-C-S. Получается при определении СЗ по-легкому то учитываем признаки, то не учитываем? Точно шаманство Чуфырь..Так всё-таки, что в документации должно быть написано по поводу системы заземления ОПЧ потребителя ? Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2011, 22:39 |
|
|
16.9.2011, 14:57
Сообщение
#147
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В связи с тем, что все потребители к системам подключаются Неверное толкование. ОПЧ потребителей являются частью СЗ (часть совокупности). См. определение ГОСТ. Пример: СЗ ОПЧ потребителя, подключенного на участке с PEN-проводником, но ОПЧ которого заземлены на индивидуальное ЗУ, является СЗ ТТ. 1) Однозначно TN-C-S. Полное соответствие определениям. Совокупность: ЗУ (ИП) + PEN (часть сети) + N и РЕ (часть сети) + ОПЧ (потребитель). "Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы" 2) Однозначно TN-C. Полное соответствие определениям. Совокупность: ЗУ (ИП) + N и РЕ (вторая часть) + ОПЧ (потребитель). Желающим оспорить - смотреть подключение ОПЧ потребителя на рис 1.7.1, для проверки. Вам уже было показано (см.п.146.3 и ранее), что наличие либо отсутствие подключения в первой части сети никоим образом на определение СЗ ОПЧ второго потребителя не сказывается. Представьте в том же виде свою "совокупность-полнейшую" для СЗ "якобы-TN-S" для ОПЧ потребителя, подключенного после т.р. Особое внимание уделите состоянию нейтрального проводника на всех участках "сквозного соединения элементов" от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. По-честному хочу понять, через что, если не через PEN происходит "сквозное соединения элементов" на участке от ЗУ ИП до т.р. Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2011, 15:26 |
|
|
|
|
18.9.2011, 20:46
Сообщение
#148
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 1...Ответ G опять содержит изложение позиции (у потребителя одновременно две системы заземления), а однозначного ответа нет. Это очевидно. Моя позиция, не понятая почему-то до сих пор моим оппонентом не менялась: В составе системы заземления TNC-S, которая началась от ИП и закончилась на потребителе (по ПУЭ) имеются еще 2 системы заземления: а). TNC, которая началась в ИП и закончилась в точке разделения PEN (по ПУЭ) и б). TNS, существующая после точки разделения. Цитата 1) Однозначно TN-C-S. 2) Однозначно TN-C. А части без подключенных потребителей к каким системам заземления отнесем? Сообщение отредактировал gomed12 - 18.9.2011, 20:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.9.2011, 8:30
Сообщение
#149
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Моя позиция, не понятая почему-то.. Позиция-то и была ясна. Ответьте лишь: ОПЧ одного потребителя имеет две системы заземления одновременно? по-очереди? В каком случае присваиваете TN-S, в каком TN-C-S (что является определяющим фактором при выборе широты кругозора). А части без подключенных потребителей к каким системам заземления отнесем? Части, без подключенных потребителей, так и остаются частями сети (с разделением или без). Относить к системам заземления (определять) начинаем с появлением ОПЧ. По причине многообразия СЗ. Обе части сети (с разд. и без) могут использоваться различными системами. Исключение - использование системой TN-C части сети после т.р. Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2011, 8:44 |
|
|
19.9.2011, 8:36
Сообщение
#150
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Позиция ясна. В каком случае присваиваете TN-S, в каком TN-C-S (что является определяющим фактором при выборе широты кругозора). Еще раз, вся система - это TNC-S. До точки TN-C. После точки TNS. Цитата ОПЧ одного потребителя имеет две системы заземления одновременно? по-очереди? Еще раз. ОПЧ не имеют системы заземления! Ответ предельно понятен: Части, без подключенных потребителей, так и остаются частями сети (с разделением или без). Относить к системам заземления (определять) начинаем с появлением ОПЧ. Без системы заземления? Сообщение отредактировал gomed12 - 19.9.2011, 8:41 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
19.9.2011, 9:13
Сообщение
#151
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще раз. ОПЧ не имеют системы заземления! Если не ОПЧ, то что же вами заземляется? Что-то имеете против выражения "Система заземления ОПЧ потребителя"? Еще раз, вся система - это TNC-S. До точки TN-C. После точки TNS. Еще раз Какая система заземления у потребителя после т.р. TN-C-S или TN-S? Произнесите "две сразу" В каком случае смотрите по-уже, в каком по-ширше? Что пишем в проекте? Как посмотреть? Ответ предельно понятен: Части, без подключенных потребителей, так и остаются частями сети (с разделением или без). Относить к системам заземления (определять) начинаем с появлением ОПЧ. Без системы заземления? Смотрите определение СЗ - без ОПЧ нет самой системы (нет совокупности) Если "предельно понятен", то к чему вопросы |
|
|
19.9.2011, 9:49
Сообщение
#152
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Что пишем в проекте? Как посмотреть? Если смотреть "широко" на всю систему от ТП до последнего потребителя, пишем, что система заземления TN-C-S, независимо от состояния потребителей, строго по НД. При рассмотрении "уже" подключения к сети до или после т.р. соответствуют TNC и TNS, строго по НД. Цитата Смотрите определение СЗ - без ОПЧ нет самой системы (нет совокупности) Понятно. Хотите сказать, что часть сети может быть вообще без системы заземления, если отсутствует потребитель? Не кажется ли, что у вас проблемы с пониманием системы заземления? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.9.2011, 10:36
Сообщение
#153
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3. Международной Электротех¬нической Комиссией (МЭК) в 2005 году был введен в действие стандарт IEC 60364-4-41-2005, 5-е изда¬ние ”Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» TN-C-S, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии Укажите расположение приведеной цитаты в ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41-2005). Не обнаружил. Если смотреть "широко" на всю систему от ТП до последнего потребителя, пишем, что система заземления TN-C-S, независимо от состояния потребителей, строго по НД. При рассмотрении "уже" подключения к сети до или после т.р. соответствуют TNC и TNS, строго по НД. Чего там ваньку валять? Вопрос в том, что служит критерием для смены диоптрий. В каком случае включаете "широко", в каком "узко". Строго по НД (по определению ГОСТ) для потребителя определяется одна система. И пишется всегда одна. Хотите сказать, что часть сети может быть вообще без системы заземления, если отсутствует потребитель? Не кажется ли, что у вас проблемы с пониманием системы заземления? Хорошо. От ТП проложен кабель ВВГ4х25,0. Определите СЗ. Проблемы у вас. По причине игнорирования основы - определения СЗ. С появлением ОПЧ, сразу все легко определяется. если отсутствует потребитель? Вам уже говорилось, даже если потребитель есть, но отсутствуют ОПЧ подлежащие защ.заземлению, то систему заземления определить невозможно. система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ. Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2011, 10:58 |
|
|
19.9.2011, 15:31
Сообщение
#154
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Про невозможность определения СЗ конечно "громко" сказано.
Сравните 2 определения: 1. система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ. 2. система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Скажите, есть ли в этих доках противоречия? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.9.2011, 17:02
Сообщение
#155
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про невозможность определения СЗ конечно "громко" сказано. От чего же тогда не определена СЗ в предложенной задачке? Сравните 2 определения:... Скажите, есть ли в этих доках противоречия? А что вами замечено? Обязательно сравню и скажу, только в порядке поступления ответьте на давний вопрос: Что является ключевым моментом для выбора угла зрения "широко-узко"? А то боюсь забудется. |
|
|
20.9.2011, 8:32
Сообщение
#156
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
От чего же тогда не определена СЗ в предложенной задачке? Она понятна, однозначно TNC. ГОСТ, ПУЭ неопределенности не допускают. Цитата А что вами замечено? Мною не замечено, но с вашим пониманием намного не стыкуется. Не заметили? Не поэтому ли боитесь перейти к определению ПУЭ? Хотя с гостовским вижу тоже у вас проблемы. Цитата Обязательно сравню и скажу, только в порядке поступления ответьте на давний вопрос: Что является ключевым моментом для выбора угла зрения "широко-узко"? А то боюсь забудется. Что за детские игры? Ответ был дан в соответствии с определением ПУЭ. Вся система от и до TNC-S, к которой подключены определенные потребители к своим системам TNC и TNS. Еще вопросы остались? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.9.2011, 11:38
Сообщение
#157
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Она понятна, однозначно TNC. 2. ГОСТ, ПУЭ неопределенности не допускают. Ой ли? Если подключившийся потребитель использует для своих ОПЧ индивидуальное ЗУ, тоже однозначно TN-C? Если подключившийся потребитель разделил в своей установке PEN, то по "широкому" усмотрению (по ГОСТ) это часом не TN-C-S система? 2. Не то что вы, то про ЗУ ИП забываете, то часть "сквозного соединения", то ОПЧ потребителя. Потом снова про ЗУ ИП.. Мною не замечено, но с вашим пониманием намного не стыкуется. Не заметили? Я заметил - городите глупости: Одновременно "намного не стыкуется" и "мною не замечено" Вопрос прозвучал так: "Скажите, есть ли в этих доках противоречия?" А теперь "мною не замечено". Давайте ищите "противоречия в доках" теперь, как хотите.. и сюда представьте. А то трёп получается, однако. .. боитесь перейти к определению ПУЭ? Хотя с гостовским вижу тоже у вас проблемы. Не раз определение ПУЭ приводил, с гостовским стыкуется. Проблемы по-прежнему у вас. Что за детские игры? Ответ был дан в соответствии с определением ПУЭ. Вся система от и до TNC-S, к которой подключены определенные потребители к своим системам TNC и TNS. Еще вопросы остались? Действительно, будьте серьёзнее, G. Вами очередной раз утверждается, что для потребителя после т.р.: в первом случае - посмотрев "узко" - TN-S во втором случае - посмотрев "широко" - TN-C-S Напоминаю вопрос: Что служит критерием широты вашего воззрения при необходимости определить систему заземления ОПЧ потребителя (например в проектной документации). Ваше жевание -"это знаете ли как посмотреть.." - не катит. Документы и "неопределенности" не совместимы. Справка. Для меня такой критерий - определение СЗ в ГОСТ. Так что вопрос остался на месте, а вы все игрульками заняты. Укажите расположение приведеной цитаты в ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41-2005). Не обнаружил. Хотя б пол-слова коммента.. Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2011, 14:25 |
|
|
20.9.2011, 21:28
Сообщение
#158
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Так дела не пойдут.
Есть паритетное предложение. Давайте так, каждый задает по одному вопросу и отвечает на вопрос оппонента, иначе обсуждение не сдвинется с места. Мы никак от определения гостовского СЗ не перейдем к определению от ПУЭ. Поэтому предлагаю, выберите любой из всех интересующихся вопросов, готов выслушать и по возможности ответить. Так как обсуждение только началось в таком формате, позволю себе задать вопрос: Какие системы заземления изображены на представленном рис. Соответственно, жду от О ответ на этот вопрос и свой вопрос мне. Могу и подождать один пост. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
20.9.2011, 22:49
Сообщение
#159
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
позволю себе задать вопрос: Какие системы заземления изображены на представленном рис. Gomed, а самому не весело задавать такой вот вопрос в п.158? У меня уже пальчонки болят набивать одно и то же. Позиции отутюжены вдоль и поперек и все уголки проверены. У меня на какие вопросы не даны исчерпывающие ответы? Только не говорите , что на последний вопрос я еще не отвечал. Отвечал, и с 2 потребителями сразу, и по отдельности. Посты на месте. А вот красненький в п.157 давно без ответа Так что отвечать, или сами в теме найдете? Моя позиция не менялась. |
|
|
20.9.2011, 23:08
Сообщение
#160
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
gomed12,
Требуется подключить ЭУ по системе TN-S. Можно ли используя, приведенные выше доводы о наличии TN-S в TN-C-S, от ИП тянуть 4 провода и в точке разделения PEN разделить на N и PE? Ведь ОПЧ будут подключены по TN-S? Сообщение отредактировал ink_elec - 20.9.2011, 23:24 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 19:23 |
|
|
|
|