![]() Прокладка проводов в траншее |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка проводов в траншее |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а узо или дифы для мальчиков? Защиты много не бывает, особенно для себя и своих ![]() Меры могут быть "применены по отдельности или в сочетании". Стопроцентной уверенности не даст ни отдельная, ни даже совокупная защита. Дефективным ( и со временем) может стать как кабель, так и УЗО. Но с теорией вероятности думаю спорить не станете. Чем больше защиты, тем лучше. Да и чего спорить. Есть требования по учету свойств грунтов (механика, коррозия, токи) См. А5-92. В общем случае, без результатов исследований, это нам не известно. Поэтому по умолчанию трубы не повредят. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
а узо или дифы для мальчиков? Ага, будете каждый раз передергивать (перекладывать) новый кабель! -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ничего не имею против укладки в трубах, просто вопрос был можно ли без труб, а решение принимает владелец
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.5.2010, 22:34 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 16885 ![]() |
Да, рыбяты....! А ведь говорят - и на одном счётчике можно докторскую состяпать. Теория, теория царица застоя. ..... но и залог успеха если в яблочко. Короче. КЛ-0.38 для прокладки в земле для светильников ВВБ 5х6 (15 лет гарантии) ты же не будешь по своему кабелю ломом долбить. Если до дома прокладывать от постороннего источника то АВВБшВ 5х10 ( ну это в среднем) а вообще то сечение прикинуть на твою нагрузку нада... И не каких размышлений более!!! Всё уже давно придумано.
Всем спасибо!!! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Какой марки провод можно провести от силового шкафа к дачному дому под землей 15 метров
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ВВГ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
съедят. лучше в металлорукаве
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Только не в металле, в ПНД трубе.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
подкорректирую - в металлорукаве с пластиковой оболочкой
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Выдержка из ПУЭ: 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Думаю не сделаю открытия: скупой (прошу не относить на свой счёт), платит дважды. Из собственной практики, внушённой старыми учителями: добавьте 2-3 м лишних и проложите кабель "змейкой", которая компенсирует нагрузки на кабель при сезонных подвижках грунта. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |