УАКИ-Э , Автомат контроля изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УАКИ-Э , Автомат контроля изоляции |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
10.8.2008, 21:59
Сообщение
#1
|
Гости |
Коллеги, кто нибудь сталкивался с устройством УАКИ-Э. Пришло это чудо без документации. На сайтах, которые нашел, описуют как устройство заменяющее АЗУР, АЗАК, АЗШ. Но я никак не могу дупля отбить, как устройство может работать без подключения 3-х фаз. Так как имеются только 3 клеммы ДЗ - как я понял доп.заземление, З- ясно дело - корпус(речь идет об установке на земснаряд, тоесть на воде), и клемма RVЗ, куда её присобачить так и недопёр, ну и клеммы исполнительные ОК, ОК1, ОК2 - тут все понятно. Если кто может помочь разобраться или схемой, помогите пожалуйста.
|
|
|
|
11.8.2008, 11:13
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Может есть смысл обратиться к производителям за техдокументацией устройства автоматического контроля изоляции экскаваторов
Цитата НПО "ЭТАЛ", 28000, Украина, Кировоградская обл. г. Александрия, ул. Заводская, 1
Тел./факс: +38(05235) 7-20-87, 7-53-29 e-mail: market@etal.kr.ua сайт: www.etal.ua -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
11.8.2008, 18:45
Сообщение
#3
|
Гости |
Поставка была два года назад из России, фирма "Прайд". Запрос посылал - реакция ноль.
|
|
|
11.8.2008, 23:27
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Сергей) ... Запрос посылал - реакция ноль. запросы следует адресовать производителю, коммерсантов Ваши проблемы не трогают, раз уже давно оплаченоЦитата Поставка была два года назад ...
-------------------- |
|
|
|
Гость_СЕРГЕЙ_ПРАЙД_* |
10.7.2009, 12:56
Сообщение
#5
|
Гости |
Коллеги, кто нибудь сталкивался с устройством УАКИ-Э. Пришло это чудо без документации. На сайтах, которые нашел, описуют как устройство заменяющее АЗУР, АЗАК, АЗШ. Но я никак не могу дупля отбить, как устройство может работать без подключения 3-х фаз. Так как имеются только 3 клеммы ДЗ - как я понял доп.заземление, З- ясно дело - корпус(речь идет об установке на земснаряд, тоесть на воде), и клемма RVЗ, куда её присобачить так и недопёр, ну и клеммы исполнительные ОК, ОК1, ОК2 - тут все понятно. Если кто может помочь разобраться или схемой, помогите пожалуйста. Совершенно случайно попал на форум. Может слишком поздно, а может и нет. Но если кого интересует техническая информация по УАКИ-Э пишите на e-mail: uaie@mail.ru
|
|
|
10.7.2009, 15:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Совершенно случайно попал на форум. Может слишком поздно, а может и нет. Но если кого интересует техническая информация по УАКИ-Э пишите на e-mail: uaie@mail.ru Вообще-то нам всем интересна техническая сторона, у нас общак. Цитата Так как имеются только 3 клеммы ДЗ - как я понял доп.заземление, З- ясно дело - корпус(речь идет об установке на земснаряд, тоесть на воде), и клемма RVЗ, куда её присобачить так и недопёр Видимо идея, по-моему, такова. Контролируются 2 фазы относительно друг друга и земли. При утечках с третьей фазы на землю или на две другие фазы, прибор ловит появление потенциала. Съэкономили. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_энергетик_*_* |
26.8.2011, 10:12
Сообщение
#7
|
Гости |
Скажите пжлста где можно купить УАКИ -380
|
|
|
|
26.8.2011, 13:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Коллеги, кто нибудь сталкивался с устройством УАКИ-Э. Пришло это чудо без документации. На сайтах, которые нашел, описуют как устройство заменяющее АЗУР, АЗАК, АЗШ. Но я никак не могу дупля отбить, как устройство может работать без подключения 3-х фаз. Так как имеются только 3 клеммы ДЗ - как я понял доп.заземление, З- ясно дело - корпус(речь идет об установке на земснаряд, тоесть на воде), и клемма RVЗ, куда её присобачить так и недопёр, ну и клеммы исполнительные ОК, ОК1, ОК2 - тут все понятно. Если кто может помочь разобраться или схемой, помогите пожалуйста. Зачем три фазы, если один фиг экран токопроводящий. Две контролируем жилы, а третья свободная, это сделано потому что обычно в таких сетях происходит однофазное короткое замыкание на землю, и контролировать сразу три не имеет смысла. После праздников спрошу схему у местных шахтеров, так что ждите ближе к четвергу схемку! |
|
|
2.9.2011, 6:12
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Помочь ничем не могу, данное оборудование на шахтах не имеем!
|
|
|
Гость_Гость_Энергетик_*_* |
27.1.2012, 12:46
Сообщение
#10
|
Гости |
Помочь ничем не могу, данное оборудование на шахтах не имеем! Устройство УАКИ-Э. (скажу по секрету Э - значит экскаваторное) Разработчик фирма ПРАЙД г. Кривой Рог. Изтотовитель ЭТАЛ г. Александрия. После модернизации в 2010 помоему году уже контролирует 3 фазы. Отдельные экземпляры реле не вкладываются в отведенное время отключения 0,1с (нада проверять). Работает как в сетях переменного так и постоянного тока. Выходы: 1. U пит 2. U пит 3. Сопр. А 4. Сопр. B 5. Сопр. С 6. Дз 7. З 8. ОК 9. ОК1 10. ОК2 U пит 127, 220, 380. Выбирается при заказе. т.к. соответствующие перемычки под гарантийными пломбами. |
|
|
|
Гость_Гость_SERG1962_*_* |
31.1.2012, 16:59
Сообщение
#11
|
Гости |
Настройка и переключение питания на соответствующее напряжение производится специалистами лабораторий непосредственно перед установкой, они же и пломбируют устройство. А заводские пломбы ... порядок такой, ОТК пломбирует. Кстати, после модернизации они все срабатывают до 0,1 сек. при утечке в 1 кОм. Кому нужно подробное описание копию паспорта на УАКИ_Э могу выслать. Пишите gorpolfarm@meta.ua. Буду рад помочь.
|
|
|
Гость_Кл. Механик СевГОК_* |
29.5.2013, 16:21
Сообщение
#12
|
Гости |
Полное описание и схему подключения нашел сдесь: Устройство автоматического контроля изоляции УАКИ-Э 380/220/127
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:55 |
|