Зацепили сверлом эл проводку в стене , Зацепили сверлом эл проводку в стене |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зацепили сверлом эл проводку в стене , Зацепили сверлом эл проводку в стене |
21.8.2011, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 |
Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку.
Выбило пробку-автомат. Потом включили - все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях. Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ? Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем. Посмотреть что задето не могу. Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое? Линию эту нагружал год - все вроде без дыма. |
|
|
1андрей Зацепили сверлом эл проводку в стене 21.8.2011, 15:03
belok5 как специалист, все же советую разобрать это место... 21.8.2011, 18:28
-Mike- Да, следует выдолбить стенку в окружении точки пов... 21.8.2011, 18:47
doro А как это заметил и какой характер повреждения был... 21.8.2011, 18:57
с2н5он коробку там поставьте если есть возможность 21.8.2011, 19:00
1андрей Если мог бы добраться до места , то не было бы и т... 21.8.2011, 21:46
Мидведь люди годами живут и ни чё, 99% всего жилого и нежи... 21.8.2011, 22:02
haramamburu Как сказал Пётр1 при постройке Питера: "Че, б... 21.8.2011, 22:21
gomed12 Предполагаю.
1. Проводка используется на освещение... 21.8.2011, 23:00
Мастер Джу Цитата(1андрей @ 21.8.2011, 19:03) Сейчас... 21.8.2011, 23:16
Гость Надо переделывать или поставить узо на 30 ма. Инач... 22.8.2011, 10:14
1андрей "Лед тронулся". Сегодня не трогая натяжн... 22.8.2011, 18:07
Аккомо-Т Цитата(1андрей @ 22.8.2011, 21:07) этот п... 22.8.2011, 19:46
Anatoli по всей видимости там два провода, и сверло прошло... 22.8.2011, 18:32
с2н5он ежли он по Вашим словам был без напруги, то пробку... 22.8.2011, 19:15
Мастер Джу Цитата(1андрей @ 22.8.2011, 22:07) от вык... 22.8.2011, 20:10
1андрей Обесточен- значит выключен выключатель. Перегородк... 22.8.2011, 20:23
Мастер Джу Цитата(1андрей @ 23.8.2011, 0:13) Обесточ... 22.8.2011, 20:45
1андрей Проверил еще раз индикатором вышловот что:
Двухкн... 22.8.2011, 21:03
Аккомо-Т Цитата(1андрей @ 23.8.2011, 0:03) Провери... 23.8.2011, 6:22
1андрей [quote name='Аккомо-Т' date='23.8.2011... 23.8.2011, 11:09
gomed12 ЦитатаНо оноведь было.
Оно было, фазы проводки с ... 22.8.2011, 21:21
Мастер Джу При проверке лапочки выкручивали? 22.8.2011, 21:23
1андрей Повторюсь другим языком: Когда было КЗ люстра не ... 22.8.2011, 21:31
фёдорович Легко отделался. У меня был очень не приятный моме... 22.8.2011, 23:47
с2н5он от выключателя провода идут в коробку, а не на люс... 23.8.2011, 12:26
1андрей Цитата(с2н5он @ 23.8.2011, 12:26) от выкл... 23.8.2011, 14:08
с2н5он значит в потолке у Вас вместо коробки скрутка (или... 23.8.2011, 14:17
1андрей Корбка-----выключатель---------лампа 23.8.2011, 14:39
с2н5он тоже вариант, значит у Вас выключатель использован... 23.8.2011, 15:57
1андрей Фазу(даже две) разрывает выключатель(проверял). Ко... 23.8.2011, 17:27
с2н5он чудес не бывает, значит подключено что то не так к... 23.8.2011, 17:45
1андрей Повторюсь: Коробка в стене над выключателем(под са... 23.8.2011, 18:07
с2н5он странно как то - откуда провод выключателя оказалс... 23.8.2011, 22:38
1андрей Не провод оказался , а я добирался до него из друг... 23.8.2011, 22:50
Starik5 Цитата(1андрей @ 23.8.2011, 23:50) Не про... 26.8.2011, 20:45![]() ![]() |
|