Создаем механизм из металла. Заземляем на нем все подряд видимым заземлением. А вот один двигатель А132S4У3, 7,5 кВт, исп.IМ3081 не имеет видимой бонки заземления. Только под клеммной крышкой болт с обозначением рядом. Сделали заземление четвертой жилой в питающем кабеле. Двигатель фланцевый, может его не обязательно заземлять, может обеспечивается конструкцией. Рядом стоит маленький двигатель на 180 Вт. На корпусе есть резьбовое отверстие с винтом, рядом знак заземления. Ставь перемычку видимую. Как это правила объясняют, что проверящим сказать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
конструкция завода-производителя что говорит? вот паспорт на двигло им и показывайте
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не помню откуда, но помню, что двигатели, установленные на металлических заземленных конструкциях заземлять не обязательно. Повторяю, источник не помню, искать лень
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Не помню откуда, но помню, что двигатели, установленные на металлических заземленных конструкциях заземлять не обязательно. Повторяю, источник не помню, искать лень Тогда придется доказать целостность контура: двигатель-станина-заземление ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть металосвязь - зачем землить все подряд? вроде это п.1.7.77 ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тогда придется доказать целостность контура: двигатель-станина-заземление ![]() Делов то доказывать. А целостность контура станина - заземление полюбому при сдаче актируется, в тот же акт и двигатель - станина запхать можно, если заказчик совсем упертый окажется. Но таких дуболомов не встречал еще. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для уравнивания потенциалов в TN для АД фланцевого исполнения обычно внешний болт не предусмотрен, считается достаточным защищенного металлоконтакт соединений в 2-х фланцах.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пришел gomed12 и все стало на свои места
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |