Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение газовой плиты , Подключение газовой плиты и диэлектрическая вставка

Гость_Nick_*
сообщение 18.7.2011, 13:02
Сообщение #1





Гости






Значится следующая ситуация:дом хрущовка, с коридорного щитка с PEN ноля взяты защитные проводники PE для оборудования на кухне.Есть простая газовая плита (без электрики) подключенная к трубе резиновым рукавом в металлической оплетке.
При определенных обстоятельствах есть возможность соединения корпуса газовой плиты с PE проводником.Между газовой трубой и PE стиральной машины есть напряжение плавающее в среднем где-то 10В.Если принудительно замкнуть корпус стиральной машины и газовой плиты то протекает ток поядка 4А и оплетка газовой трубы нагревается.
Хочу поменять подкючение на сильфонный металлорукав а не резиновый. Нужно ли в этом случае подключать плиту через диэлектрическую вставку и дополнительную муфту в обязательном порядке это как бы дополнительные соединение что не есть хорошо.С другой стороны может потечь ток но уже по металлорукаву (я так понимаю это ток уравнивания потенциалов?) .Опасен ли этот ток в таком случае и насколько вообще допустимо протекание токов уравнивания потенциалов по газовой трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 23.7.2011, 11:21
Сообщение #2





Гости






...никто не знает или нужна какая то дополнительная вводная информация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2011, 19:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ требует установки на вводе в здание изолирующей вставки и включения газ. трубы в основную СУП.
Протекание токов говорит о том, что газ.труба напрямую с защитным нулем не имеет металлической связи, поэтому, считаю, опасным организовывать у себя в квартире уравнивание потенциалов общедомовой газ. трубы.
Рекомендую замерить напряжение между трубой и доступными в зоне досягаемости мет. элементами оборудования кухни.
Если отмечается опасное напряжение, установить диэл. вставку ближе к вводу газ. трубы и отгородить (заизолировать) выглядывающуюся вводную часть.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nick_*
сообщение 27.7.2011, 11:43
Сообщение #4





Гости






Замеры сдедующие:
PE(розетка стиральной машины)-ХВ: 10В напряжение плавает, сопротивление 700 МОм
PE(розетка стиральной машины)-Труба отопления: 10В напряжение плавает
PE(розетка стиральной машины)-Газовая труба: 10В напряжение плавает(сопротивление небольшое,прибор пищит и не дает измерить)

Газовая труба-Труба отопления:Напряжения нет ,25Ом
Газовая труба-ХВ:Напряжения нет ,700 КОм
Труба отопления-ХВ: Напряжение нет ,1200 Мом
Получается что металлической связи с нулем не имеет ни одна из труб коммуникаций а между собой хорошее соединение только у газовой трубы и трубы отопления.То есть как бы ОСУП вообще не организована что-ли?Какие могут быть еще варианты??
Вообщем пока склоняюсь к мысли что прийдется ставить диэлектическую вставку.
Да и хотелось бы все таки знать для себя допустимо ли протекание токов уравнивания потенциалов по газовой трубе если есть нормальная ОСУП??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.7.2011, 12:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Nick @ 27.7.2011, 12:43) *
То есть как бы ОСУП вообще не организована что-ли?Какие могут быть еще варианты??
Кто-то нарушил её целостность при замене труб на пластик или металло-пластик...
Цитата
Вообщем пока склоняюсь к мысли что прийдется ставить диэлектическую вставку.
Оптимальное решение.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены