![]() Подключение газовой плиты , Подключение газовой плиты и диэлектрическая вставка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение газовой плиты , Подключение газовой плиты и диэлектрическая вставка |
Гость_Nick_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Значится следующая ситуация:дом хрущовка, с коридорного щитка с PEN ноля взяты защитные проводники PE для оборудования на кухне.Есть простая газовая плита (без электрики) подключенная к трубе резиновым рукавом в металлической оплетке.
При определенных обстоятельствах есть возможность соединения корпуса газовой плиты с PE проводником.Между газовой трубой и PE стиральной машины есть напряжение плавающее в среднем где-то 10В.Если принудительно замкнуть корпус стиральной машины и газовой плиты то протекает ток поядка 4А и оплетка газовой трубы нагревается. Хочу поменять подкючение на сильфонный металлорукав а не резиновый. Нужно ли в этом случае подключать плиту через диэлектрическую вставку и дополнительную муфту в обязательном порядке это как бы дополнительные соединение что не есть хорошо.С другой стороны может потечь ток но уже по металлорукаву (я так понимаю это ток уравнивания потенциалов?) .Опасен ли этот ток в таком случае и насколько вообще допустимо протекание токов уравнивания потенциалов по газовой трубе. |
![]() |
|
|
Гость_Nick_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...никто не знает или нужна какая то дополнительная вводная информация?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПУЭ требует установки на вводе в здание изолирующей вставки и включения газ. трубы в основную СУП.
Протекание токов говорит о том, что газ.труба напрямую с защитным нулем не имеет металлической связи, поэтому, считаю, опасным организовывать у себя в квартире уравнивание потенциалов общедомовой газ. трубы. Рекомендую замерить напряжение между трубой и доступными в зоне досягаемости мет. элементами оборудования кухни. Если отмечается опасное напряжение, установить диэл. вставку ближе к вводу газ. трубы и отгородить (заизолировать) выглядывающуюся вводную часть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Nick_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Замеры сдедующие:
PE(розетка стиральной машины)-ХВ: 10В напряжение плавает, сопротивление 700 МОм PE(розетка стиральной машины)-Труба отопления: 10В напряжение плавает PE(розетка стиральной машины)-Газовая труба: 10В напряжение плавает(сопротивление небольшое,прибор пищит и не дает измерить) Газовая труба-Труба отопления:Напряжения нет ,25Ом Газовая труба-ХВ:Напряжения нет ,700 КОм Труба отопления-ХВ: Напряжение нет ,1200 Мом Получается что металлической связи с нулем не имеет ни одна из труб коммуникаций а между собой хорошее соединение только у газовой трубы и трубы отопления.То есть как бы ОСУП вообще не организована что-ли?Какие могут быть еще варианты?? Вообщем пока склоняюсь к мысли что прийдется ставить диэлектическую вставку. Да и хотелось бы все таки знать для себя допустимо ли протекание токов уравнивания потенциалов по газовой трубе если есть нормальная ОСУП?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То есть как бы ОСУП вообще не организована что-ли?Какие могут быть еще варианты?? Кто-то нарушил её целостность при замене труб на пластик или металло-пластик...Цитата Вообщем пока склоняюсь к мысли что прийдется ставить диэлектическую вставку. Оптимальное решение. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |