заземление электрощитов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
заземление электрощитов |
14.6.2011, 19:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Можно ли выполнить заземление эл. щита (например щита учета) медным проводом к самостоятельно забитому стальному уголку. Точнее соответствует ли это ПУЭ? Уголок одиночный, не три сваренные в треугольник как обычно все делают.
Вероятно нельзя. Тогда нужен пластиковый щит. Но нужно ли заземлять пластиковый? В ПУЭ об этом не пишется. Вообще в ПУЭ пишут что естественным заземлителем может быть любая металлическая конструкция в земле. |
|
|
|
|
14.6.2011, 21:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
к размерам вертикальных заземлителей есть требования в ПУЭ, хоть это уголок, хоть штырь и т.д.
пластик не заземляют может -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.6.2011, 22:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если это повторное заземление РЕН проводника на вводе то можно и нужно цепь-з\у- шина РЕН в шите - корпус
Сообщение отредактировал ez81 - 14.6.2011, 22:18 -------------------- |
|
|
15.6.2011, 13:21
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22570 |
Это заземление эл. щита учета. То что ноль будет на корпусе сидеть это понятно. А заземлять как если нет полосы заземления? К размерам вертикальных заземлителей есть требования ПУЭ? Какой раздел?
|
|
|
|
|
| Гость_Asc1f_* |
17.6.2011, 7:56
Сообщение
#5
|
|
Гости |
в ПУЭ табличка 1.7.4 глава 1.7
|
|
|
21.6.2011, 11:12
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста
|
|
|
| Гость_man_* |
21.6.2011, 13:16
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Можно... только еще испытания нужно произвести на металосвязь заземлителя и щита и на сопротивление заземляющего устройства... если испытания в норме то пожалуйста В щит что приходит?если 4 жилы то 4-ый PEN проводник и его надо в щите обязательно связать с ЗУ причем сопротивление его недолжно превышать 4 Ом (для 380 В п. 1.7.101 ПУЭ) и потом выполнять пятипроводную сеть, если 5 жил приходит то следует выполнять повторное заземление, оно не нормируется |
|
|
|
|
21.6.2011, 13:23
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Ну насчет 4-х Ом загнули. Тогда уж 1.7.103.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.6.2011, 13:29 |
|
|
21.6.2011, 15:45
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_man_* |
21.6.2011, 16:26
Сообщение
#10
|
|
Гости |
При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заземление, достаточно наличия либо рабочего или совмещенного нулей по питанию. Для приборов учета не требуется а вот после прибора учета могут стоять автоматы отходящих линий к нагрузке... а это 5 или 3-х проводная есть |
|
|
|
|
| Гость_Гость_qwe_*_* |
21.6.2011, 17:12
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 6:57 |
|
|
|
|