Можно ли выполнить заземление эл. щита (например щита учета) медным проводом к самостоятельно забитому стальному уголку. Точнее соответствует ли это ПУЭ? Уголок одиночный, не три сваренные в треугольник как обычно все делают.
Вероятно нельзя. Тогда нужен пластиковый щит. Но нужно ли заземлять пластиковый? В ПУЭ об этом не пишется. Вообще в ПУЭ пишут что естественным заземлителем может быть любая металлическая конструкция в земле. |
|
|
Vitalik 13 заземление электрощитов 14.6.2011, 19:07
с2н5он к размерам вертикальных заземлителей есть требован... 14.6.2011, 21:35
ez81 Если это повторное заземление РЕН проводника на вв... 14.6.2011, 22:17
Vitalik 13 Это заземление эл. щита учета. То что ноль будет н... 15.6.2011, 13:21
Asc1f в ПУЭ табличка 1.7.4 глава 1.7 17.6.2011, 7:56
Ulianovden Можно... только еще испытания нужно произвести на ... 21.6.2011, 11:12
man Цитата(Ulianovden @ 21.6.2011, 11:12) Мож... 21.6.2011, 13:16
ЛЕША Ну насчет 4-х Ом загнули. Тогда уж 1.7.103. 21.6.2011, 13:23
gomed12 При подключении приборов учета ЭЭ не требуется заз... 21.6.2011, 15:45
man Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 15:45) При по... 21.6.2011, 16:26
Гость_qwe_* Цитата(man @ 21.6.2011, 16:26) Для прибор... 21.6.2011, 17:12![]() ![]() ![]() |
|