![]() система уравнивания потенциалов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() система уравнивания потенциалов |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Ну да, а разделены проводники N и РЕ после места разделения. В TN-C-S это после шин N и РЕ (отходящие проводники). Разделение от одной шины можно считать уже состоявшимся для TN-C. В TN-C-S шины N и РЕ связаны изначально, по ПУЭ: "..отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. Про единственный проводник не указано. Те же самые две шины соединить еще раз не нарушение. PEN от этого не образуется, хоть и три раза соединить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Главное.
Где точка деления по ПУЭ? Для чего выделено? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Главное:
Есть две шины, "соединенные между собой" изначально по ПУЭ. По этой причине нарушения ПУЭ нет. Второстепенное: Укажите пожалуйста точку, после которой, по вашему мнению, можно считать выполненым разделение PEN-проводника в системе TN-C-S. Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2011, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Есть две шины, "соединенные между собой" изначально по ПУЭ. Изначально есть только один проводник под названием ПЕН, который в определенной точке (только здесь) делится на 2 проводника, чтобы относительно этой точки образовать другую систему заземления. Или не так? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы точку назовите. Она на первой шине?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так элементарно: там где ПЕН раздваивается на ПЕ и Н.
Или не радваивается? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"ПЕН раздваивается на ПЕ и Н" и в TN-C.
Я спросил, где выполнено разделение для системы TN-C-S. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ошибка.
В ТНС один ПЕН и 2 точки, от которой отходят ПЕ и Н и нет никакого раздваивания в характерной точке, на которую ссылается ПУЭ. Где выполнено? Но не в стояке л/к, где от ПЕН отходят ПЕ и Н. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ошибка. В ТНС один ПЕН и 2 точки, от которой отходят ПЕ и Н и нет никакого раздваивания в характерной точке, на которую ссылается ПУЭ. Хорошо. И "в ТНС ... отходят ПЕ и Н". В каком месте можно считать, что выполнено разделение для системы TN-C-S. Гомед, на мой взгляд если и есть противоречие, то в самом ПУЭ. "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. .." Если считать выполненным разделение после РЕ-шины, то действительно отходящий N-проводник уже никак нельзя соединять... но с чем? с нулевым защитным проводником. А шины N и РЕ изначально "соединенные между собой". Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2011, 22:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Говорю о точке, где функционально проводник ПЕН складывает свои полномочия, а ПЕ и Н приобретают свои.
Место, где расположена эта особая точка обладает свойствами: в этой точке одновременно присутствуют ПЕН, ПЕ и Н. И в этой точке система ТNC сдает свои позиции системе TNS. Так и никак не иначе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Говорю о точке, где функционально проводник ПЕН складывает свои полномочия, а ПЕ и Н приобретают свои. Место, где расположена эта особая точка обладает свойствами: в этой точке одновременно присутствуют ПЕН, ПЕ и Н. И в этой точке система ТNC сдает свои позиции системе TNS. Так и никак не иначе. Ошибка После системы TN-C разделение дает только систему TN-C-S. И не иначе - система начинается от ЗУ источника питания. Наличие трех проводников (PEN,РЕ,N) в одной особой точке дает ли право говорить, что разделение (в соответствии с ПУЭ) уже выполнено? Может быть нужна еще шина N как непременный аттрибут? При этом невозможно представить, что шины РЕ и N не соединены (и уж тем более шина РЕ и отходящий от нее N). И при этом они как бы разделены, а значит соединению не подлежат. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2011, 6:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После системы TN-C разделение дает только систему TN-C-S. И не иначе - система начинается от ЗУ источника питания. Система может начаться относительно любой точки, если выполнены условия характерные для принятой системы. Не об этом пока речь. Это доказано, есть желание продолжим после. Цитата Наличие трех проводников (PEN,РЕ,N) в одной особой точке дает ли право говорить, что разделение (в соответствии с ПУЭ) уже выполнено? Безусловно. Все по букве ПУЭ. В точке делится ПЕН на ПЕ и Н и более связаться не должны, иначе ПЕН останется неделенным. Цитата Может быть нужна еще шина N как непременный аттрибут? Не только Н, но и РЕ-проводник. Цитата При этом невозможно представить, что шины РЕ и N не соединены Эти проводники безусловно соединены только в этой точке и нигде более. В части разделения не вижу претензий к ПУЭ, все предельно ясно. Цитата шина РЕ и отходящий от нее N От ПЕ ничего не отходит, еще раз повторяю, в точке деления находятся одновременно ПЕН, ПЕ и Н. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Система может начаться относительно любой точки, если выполнены условия характерные для принятой системы. .. Это доказано, .. Кем и когда? ![]() В нормативной документации изменено определение "система заземления" ? цитата Олега: Может быть нужна еще шина N как непременный аттрибут? Не только Н, но и РЕ-проводник. Я спросил про N-шину. Без нее разделение в TN-C-S ранее не признавалось. Эти проводники безусловно соединены только в этой точке и нигде более. Эти "зажимы или шины для проводников" просто д.б. соединены. Количество проводников для соединения в ПУЭ не оговаривается. От того что их будет, к примеру, 3 ничего не меняется, просто параллельные проводники между одними и теми же шинами N и РЕ. В части разделения не вижу претензий к ПУЭ, все предельно ясно. А какие тогда к монтажникам щитов? От ПЕ ничего не отходит, еще раз повторяю, в точке деления находятся одновременно ПЕН, ПЕ и Н. По своей простоте считал, что к РЕ-шине приходит PEN-проводник, отходят N- и РЕ-проводники.. Коли ничего не отходит, может тогда и PEN-проводник ни к чему? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2011, 19:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от РЕ шины отходят РЕ проводники
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как видим, не все в этом уверены
От ПЕ ничего не отходит, еще раз повторяю, в точке деления находятся одновременно ПЕН, ПЕ и Н. Учитывая, что PEN, РЕ и N как правило подключаются к шине индивидуальным контактным зажимом, и то обстоятельство, что в ПУЭ использовано (на мой взгляд не удачно, потому далее исп. "место") геометрическое понятие "точка" (не имеющая ни одного измерения), прошу вас конкретно указать эту "особую точку", в которой все трое "находятся одновременно" от РЕ шины отходят РЕ проводники И к N-шине тоже? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата После системы TN-C разделение дает только систему TN-C-S. И не иначе - система начинается от ЗУ источника питания. Цитата Кем и когда? В нормативной документации изменено определение "система заземления"? Начнем с истоков. TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена К TN добавляем С (функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник), имеем: система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении. К TN добавляем S (нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены), имеем: система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении. TN-C-S – это уже «винегрет» из вышеназванных систем: TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Думается, понятно, что для системы TN-C-S, которая началась от глухозаземленной нейтрали трансформатора, до точки деления по всем канонам ПУЭ - TN-С, а после уже система TN-S. Что тут не понятного? Куда-то спешим что-то зажимать, подключать. Давайте разберемся с истоками разделения. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ![]() Думается буква ПУЭ понятна. После разделения никаких перемычек между ПЕ и Н, иначе останется в первобытной стадии, PEN-проводником. Любое последующее соединение между собой ПЕ и Н переносит точку деления ПЕН все дальше и дальше по ходу передачи энергии. И это кажется аксиома. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.6.2011, 18:55
Прикрепленные файлы
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Начнем с истоков. ..TN-S[/b] - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении. .. «винегрет» из ..систем.. Именно от истоков - система начинается от источника, заканчивается у потребителя. Это по определению, которое отражено в НТД и не зависит от частного представления. После точки разделения начинается часть системы TN-C-S, в которой N и РЕ-проводники разделены. Но по определению это не система TN-S, на всем протяжении от ЗУ источника означенные проводники не разделены. И никакого "винегрета". 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ...После разделения никаких перемычек .. Именно, после разделения. Только на мой взгляд на вашем рисунке по-прежнему не отражена N-шина, которая в этом же самом п.1.7.135 прописана как обязательний прибамбас. Вы серьезно считаете, что разделение (на вашем рисунке) можно считать состоявшимся? Или все-таки только после N-шины отходящие N-проводники не соединяются с РЕ-проводниками (по ходу распределения)? Между отраженной на рис. точкой разделения и не показанной N-шиной обязано быть соединение, по определению. Выполнение этого соединения двумя (и более) проводниками не является нарушением ПУЭ - кол-во в документе не оговорено. И не спроста. Они все являются параллельными N-проводниками (функционально). Объявлять их PENами нет никакой причины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Но по определению это не система TN-S, на всем протяжении от ЗУ источника означенные проводники не разделены. TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении. Есть необходимость поиска подтверждения утверждения ( Есть на протяжении системы, т.е. с места ее рождения или с точки разделения. В системе ТN она может родиться в любом месте, где имеются соответствующие условия: например, сечение ПЕН. Цитата Между отраженной на рис. точкой разделения и не показанной N-шиной обязано быть соединение, по определению. Какая шина? Проводник-это шина, провод и другие токоведущие части. На рис. отображены все необходимые проводники. От расположения проводников ничего не меняется: на рис. имеются все необходимые составляющие разделения ПЕН: и ПЕН-проводник, и ПЕ шина, и Н-шина. ![]() Еще раз привожу 1 предложение 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Это предложение определяющее в этом пункте. А теперь 2 предложение, которое уточняет в частном порядке сказанное в первом предложении. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники... с очевидностью указывает, что ПЕ и Н рождены из ПЕН, точно также как и 1-е предложение п.1.7.135. ...необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой и это очевидно, потому что уже постоянно указываю о необходимости непосредственной связи между ними в точке разделения всех 3-х проводников. ...не допускается объединять их (защитный и рабочий ноль-примеч. мое) за этой точкой по ходу распределения энергии Какие могут быть перемычки между шинами, на которых имеются соответствующие цветовое и графическое обозначения, после соединения между собой они превращаются в тот самый ПЕН-проводник в ТНЦ, от которого отходят ПЕ и Н. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
как я понял из этих раасуждений ,не надо ставить в ВРУ отдельно ре и n шины и соединять их, достаточно одной шины pen в качестве точки разделения, а из этой шины пойдут по отдельности N и РЕ проводники
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении. Есть необходимость поиска подтверждения утверждения ( Есть на протяжении системы, т.е. с места ее рождения или с точки разделения. В системе ТN она может родиться в любом месте, где имеются соответствующие условия: например, сечение ПЕН. Само определение TN-S очень верное, только понимание системы ошибочное. от ЗУ источника=правда! Не думаю, что вами забыто определение Государственного стандарта: "система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" . Потому "место рождения" системы TN только у ЗУ источника, и никак иначе. Про "любое место" - это личное мнение. Неверное. Какая шина? N-шина. Что-то второй рисунок уже, а все никак по ПУЭ не рисуется. От расположения проводников ничего не меняется.. Очень даже меняется. См. п. 35. А теперь 2 предложение, которое уточняет в частном порядке сказанное в первом предложении. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. В "частном порядке" происходит высказывание вашего (частного) мнения. А это Правила. Предлагаете сболтить N и РЕ-шины напрямую? Или все ж должна быть отдельная N-шина, соединенная с РЕ-шиной проводником (пусть шиной)? Какие могут быть перемычки между шинами, на которых имеются соответствующие цветовое и графическое обозначения, после соединения между собой они превращаются в тот самый ПЕН-проводник в ТНЦ, от которого отходят ПЕ и Н. Это как раз зависит от расположения точек подключения. К примеру перемычка на противоположной от PEN стороне РЕ-шины. Или посередине. А вобщем, две те же самые шины что одним проводником соединить, что двумя. Есть еще вариант объяснения, почему ставят две перемычки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 7:51 |
|
![]() |