Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Металлорукав , Можно ли заливать бетоном?

Dashutka
сообщение 6.6.2011, 9:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Доброго времени суток!
Ситуация такая. Энергетик испытывает страсть к металлорукаву и пытается его заложить куда нужно и куда не нужно.
Последний скандал у нас был за то, что он заложил кусок металлорукава (только на повороте между трубами) под бетон.
Идея мне не нравится тем, что металлорукав не герметичен, изготовлен из тонкого листа, обладает низкой огнеупорностью и предназначен для гибких соединений.
Хотелось бы выслушать еще какие-нибудь мнения на этот счет.


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.6.2011, 10:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Прочтите о его назначение (если он секртифицирован).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.6.2011, 12:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если в бетоне, то причем герметичность, низкая огнеупорность? и почему считаете что для гибких соединений


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 6.6.2011, 12:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Герметичность необходима, дабы при бетонировании внутрь не попал бетон и вода.
Огнеупорность согласно СНИП "Сооружения промышленных предприятий" 4.24 "Кабельные каналы и тоннели и каналы необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч".
Ну а металлорукав предназначен для защиты от мех. повреждений гибких соединений. Лично мое мнение: при залитии бетоном металлорукав прогибается змейкой и следовательно ремонтные работы производить проблематично...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.6.2011, 20:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Попросите использовать м/р с полной комплектацией http://www.metalang.ru/?act=fitting
А также, чтобы энергетик показал способ включения м/р в СУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 7.6.2011, 8:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(gomed12 @ 6.6.2011, 20:21) *
Попросите использовать м/р с полной комплектацией http://www.metalang.ru/?act=fitting
А также, чтобы энергетик показал способ включения м/р в СУП.


Спасибо. еще один недостаток нашла).
На самом деле смущает еще то, что по полу (в котором проложен металлорукав перемещают груз весом в несколько тон).


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2011, 10:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчет нескольких тонн уже другое дело, хотя не всякая труба выдержит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.6.2011, 12:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А мне нравится Ваш энергетик. Предложите ему рукав в ПВХ изоляции, например МРПИ icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.6.2011, 6:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Dashutka @ 7.6.2011, 10:45) *
Спасибо. еще один недостаток нашла).
На самом деле смущает еще то, что по полу (в котором проложен металлорукав перемещают груз весом в несколько тон).


Для прокладки в бетонных полах следует применять либо тяжёлые ПВХ гофротрубы, либо ПНД, либо стальные.
Они специально для этого применения предназначены и выдерживаемая ими нагрузка испытана и нормирована.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 9.6.2011, 14:22
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957




Ну значит к следующему проекту энергетик получит листик с расчетом нагрузок на трубы. Дабы не было возможности применять металлорукав.


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 9.6.2011, 21:48
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(Dashutka @ 9.6.2011, 15:22) *
Ну значит к следующему проекту энергетик получит листик с расчетом нагрузок на трубы. Дабы не было возможности применять металлорукав.

советую вместе с листком расчета написать докладную начальству с копией записи в журнал авторского надзора (оперативный или эксплуатационный). надолго отбивает дурные мысли icon_biggrin.gif и премию тоже icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dashutka
сообщение 10.6.2011, 12:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 27.5.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 22957



Цитата(бармалей @ 9.6.2011, 21:48) *
советую вместе с листком расчета написать докладную начальству с копией записи в журнал авторского надзора (оперативный или эксплуатационный). надолго отбивает дурные мысли icon_biggrin.gif и премию тоже icon_biggrin.gif

Надеюсь договоримся полюбовно. Настолько радикально ругаться не хочу...


--------------------
Фаза - капризная барышня...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему