Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Подскажите, можно ли поставить металлический щиток со счетчиком и автоматами на улице, если заземление возможно только ТТ и надо ли его вообще тогда заземлять?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Подскажите, можно ли поставить металлический щиток со счетчиком и автоматами на улице, если заземление возможно только ТТ и надо ли его вообще тогда заземлять? ПУЭ 7-е: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Ну и далее по тексту... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
То есть УЗО должно стоять не в этом щитке, а где то до него, если я правильно понял. Ну вобщем значит нельзя...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
узо должно стоять в этом щитке. и в последующих, если таковые есть. просто землю никак не связывать с ПЕНом
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
То есть этот щиток ( металлический, стоящий на улице, в котором будет стоять счетчик вводной автомат и узо ) можно только заземлить без соединения с нулем?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, так я и хотел вводной автомат, счетчик, общее узо 0.3 А, потом три автомата на три разных строения, а в них уже свои щитки Хм.. если вводные провода (кабель) "конкретно" защитите от замыкания на корпус щитка - то, имхо, можно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Хм.. если вводные провода (кабель) "конкретно" защитите от замыкания на корпус щитка - то, имхо, можно Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понялЕсли сельская местность, питающая линия длинная и контур заземления неважный, то 30-ти миллиамперное сработало бы, не то, что 100 и 300. (Проверял на даче). заземление постараемся хорошее сделать, все равно траншеи под кабели рыть, туда и заземлители будут забиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял Я б сказал "мульенная" - но при стыковке с щитом, иначе.... при пробое на корпус.... короче шаговое. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял Я б сказал "мульенная" - но при стыковке с щитом, иначе.... при пробое на корпус.... короче шаговое. Что-то я вас, бразеры, обоих недопонял. Объясните подробнее, желательно на русском. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Шаровая молния а что именно?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
То есть УЗО должно стоять не в этом щитке, а где то до него, если я правильно понял. Ну вобщем значит нельзя... Почему же. При использовании ЛЭП в системе TN безопасность при обрыве ПЕНа не обеспечивается, а система ТТ самое то. Цитата просто землю никак не связывать с ПЕНом Тем более в ТТ нет ПЕНа, даже для обрыва. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Шаровая молния а что именно? Есть опасения, что проводка до УЗО может замкнуть на корпус щита? Хорошо, а если установить на вводе вместо автомата автомат совмещённый с УЗО? Вводной кабель будет заходить сразу на него. Опасность повреждения изоляции вводного кабеля (провода) на корпус щита исключается (при правильном, аккуратном монтаже). |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |