Всем привет! Учусь в Жд техникуме на 2 курсе, по предмету Линии автоматики и телемеханники задали подготовить небольшой отчет на 5 минут поповоду разделительного трнасформатора, но к сожалению я нашол очень мало по этому поводу в википедии в учебнике тоже написано 2-3 строчки. Сам я понял тока что он нужен дял снижения опасного напряжения
Если кто нибудь что-нибудь знает по этмоу трансформатору просьба отписться!!!! желательно узнать как его ставят что куда подключают!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 26.5.2011, 18:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Не для снижения а для создания локального аналога системы IT. Так если стоя на земле прикоснуться к обычной фазе то шарахнет, а если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет, при этом вторичную обмотку заземлять\занулять запрещено т.к. тогда теряеться смысл защиты.

Разд.трансформатор соответственно на вторичной обмотке содержит столько же витков сколько и на первичной и не является ни повышающим ни понижающим

Сообщение отредактировал antno - 26.5.2011, 18:47


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2011, 19:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Роман_* @ 26.5.2011, 18:30) *
Всем привет! Учусь в Жд техникуме на 2 курсе, по предмету Линии автоматики и телемеханники задали подготовить небольшой отчет на 5 минут поповоду разделительного трнасформатора, но к сожалению я нашол очень мало по этому поводу в википедии в учебнике тоже написано 2-3 строчки. Сам я понял тока что он нужен дял снижения опасного напряжения
Если кто нибудь что-нибудь знает по этмоу трансформатору просьба отписться!!!! желательно узнать как его ставят что куда подключают!!!

Для общего развития посмотрите на данном сайте в разделе "Вопросы профессионалов" на странице 2, схема собственных нужд. Ещё вот ссылочка с интересной фотографией: http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2011, 19:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(antno @ 26.5.2011, 18:42) *
Не для снижения а для создания локального аналога системы IT. Так если стоя на земле прикоснуться к обычной фазе то шарахнет, а если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет, при этом вторичную обмотку заземлять\занулять запрещено т.к. тогда теряеться смысл защиты.
Разд.трансформатор соответственно на вторичной обмотке содержит столько же витков сколько и на первичной и не является ни повышающим ни понижающим

Это частные случаи.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 26.5.2011, 23:41
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



ну..частные то частные да и я не высоковольтник ))


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 27.5.2011, 10:19
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(antno @ 26.5.2011, 19:42) *
если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет


На ТЭЦ стоит разделительный трансформатор между генераторным РУ и ЦРП (от ЦРП идут воздушные линии), для защиты генераторов при повреждении на отходящих ВЛ. Напряжение этого трансформатора 6000/6300 Вольт. К нему лучше не прикасаться пока он в работе. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 27.5.2011, 23:56
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Шаровая молния @ 27.5.2011, 10:19) *
На ТЭЦ стоит разделительный трансформатор между генераторным РУ и ЦРП (от ЦРП идут воздушные линии), для защиты генераторов при повреждении на отходящих ВЛ. Напряжение этого трансформатора 6000/6300 Вольт. К нему лучше не прикасаться пока он в работе. icon_biggrin.gif


Опять же частный случай... +емкостные токи ))


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 28.5.2011, 9:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Единственное назначение разделительного трансформатора, это гальваническая развязка от питающей сети.
Весь остальной функционал является лишь производной.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."