![]() Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22868 ![]() |
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |