Доброго времечка господа
хотелось бы поделиться возникшей проблемой и услышать идеи или может у кого есть опыт такой ситуации описание задачи: необходимо подключить электродвигатель 6кВ, подключающий кабель сшитый полиэтилен, 3(1х35) все легко и просто, пока не открыли барно двигателя... барно двигателя - прямоугольный параллелепипед, размеры 600х400х400 проблема заключается в том, что кабели от двигателя просто выведены в барно и опресованы, я сначала даже подумал, точно ли 6кВ было бы 0,4 без проблем, посадил бы на болт, заизолировал и проблеме конец, тут 6кВ, как то боязно, да и много людей в этой зоне будет работать, хочется чтобы и безопасно было |
|
|
|
|
9.4.2011, 10:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8002 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А чем отличаются от 0,4?, лишь изоляционными расстояниями, правильной разделкой кабеля, недопустимы острые кромки, заусенцы. Шайбы гайки обычно латунь, медь.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.4.2011, 10:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
прото под болт и изолентой? что то смущает меня...
- эстетика монтажа, все-таки не совхоз "10 лет без урожая" - эксплуатация, как двигатель потои отключить для проверки? съем изоляции соединения приведет к повреждению изоляции кабеля двигателя и укорачиванию концов - крепление кабеля, вся эта скрутка просто висеть в воздухе будет? |
|
|
9.4.2011, 11:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8002 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вывода проводов в коробке должны сидеть на высоковольтных изоляторах. и туда же подводящий кабель.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
9.4.2011, 15:23
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
если б сидели на изоляторах, как во всех нормальных двигателях, темы бы этой не было
в барно заходит 3 кабеля опресованных наконечниками, к ним и необходимо подключиться, я думаю поставить 3 изолятора и через адаптеры подключить кабеля двигателя и питающие кабели к проходному изолятору |
|
|
9.4.2011, 15:55
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23246 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы бы фотку выложили что там у Вас, а то может действительно "50 лет без урожая"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.4.2011, 20:36
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
что то про фотку я и не подумал... лучше раз увидеть, чем 100 услышать
в понедельник выложу кстати, на дворе 21век, может кто встречал какие адаптеры или т.п. для соединения кабелей высокого напряжения? соединительная муфта не в счет |
|
|
|
|
10.4.2011, 8:15
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
|
|
|
10.4.2011, 10:08
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8002 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, бюджетно использование высоковольтной изоленты, существует которая выдерживает 10 кВ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.4.2011, 16:31
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
я уже думал о изоленте, но беспокоит эксплуатация... если снять изоленту, повредится изоляция кабеля, не факт, но вероятность большая, как следствие укорачивание концов, а они и так короткие
|
|
|
|
|
14.4.2011, 18:38
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
все, осталось делать только изоленту?
|
|
|
14.4.2011, 21:46
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23246 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как я понял Вы хотите заизолировать наконечники? а зачем?
уж если есть опасения насчет расстояния - поставьте ограждение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2011, 7:03
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Доброго времечка господа хотелось бы поделиться возникшей проблемой и услышать идеи или может у кого есть опыт такой ситуации описание задачи: необходимо подключить электродвигатель 6кВ, подключающий кабель сшитый полиэтилен, 3(1х35) все легко и просто, пока не открыли барно двигателя... барно двигателя - прямоугольный параллелепипед, размеры 600х400х400 проблема заключается в том, что кабели от двигателя просто выведены в барно и опресованы, я сначала даже подумал, точно ли 6кВ было бы 0,4 без проблем, посадил бы на болт, заизолировал и проблеме конец, тут 6кВ, как то боязно, да и много людей в этой зоне будет работать, хочется чтобы и безопасно было Способ подключения обычно описан в техническом описании и инструкции по эксплуатации электродвигателя. Там-же порядок расконсервации монтажа и пуска в работу. Зачастую невыполнение рекомендаций завода изг. лишает эксплуатационщиков гарантийных обязательств. Найдите этот документ или запросите на заводе. А варианты подключения в каждом колхозе свои. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.4.2011, 7:04 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
15.4.2011, 9:28
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8002 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите, если места хватит
http://www.elec.ru/market/offer-14937290962.html Вообще-то Вам нужны ВВ дистанционные изоляционные шайбы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.4.2011, 18:35
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 |
всем спасибо, кто отписался, как приму решение, фото потом выложу, может будет полезно кому
|
|
|
20.4.2011, 19:20
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
всем спасибо, кто отписался, как приму решение, фото потом выложу, может будет полезно кому Подключаю обычно так-кабель на болты,потом лакоткань,потом лэтсар,и сверху обычной изолентой или киперной лентой для мех защиты этого всего.По поводу обслуживания-1 раз в год протереть пыль и испытать кабель это много? |
|
|
20.4.2011, 19:31
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
подключал нечто подобное на 10кВ.В комплекте шли силиконовые адапторы(трубка с двумя выводами сверху+тюбик с какой то бодягой типа циатима).В трубке пластина с 2 отверстиями под болты.Наконечники в трубку-головку с болтом в верхние выводы.Производителя не скажу,ни одной знакомой буквы,одни иероглифы.
|
|
|
21.4.2011, 8:09
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
поглядите http://siloterm.ru/products/kabelnie_mufti/kabelnie_mufti6/.
Это очень похоже на то, что вам нужно. только судя по всему на 0,4кВ. Ваша муфта должна выглядеть примерно так... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
22.4.2011, 17:20
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|