Станиславский
сообщение 17.4.2011, 8:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22487



Здравствуйте.
Инспектор Гостехнадзора запросил протокол проверки знаний по электробезопасности на моих электромонтажников, которые выполняли СМР. И группы допуска по его мнению должны быть не ниже 3й. Проблема не в том, чтобы предоставить ( хотя и в этом тоже, потому как те люди, которые расписывались в журнале по ОТ не имеют, а монтажники с группами работают на другом объекте, на действующей ПС) , а в том, что я не вижу оснований. Дело всё в том, что работы производились на вновь возводимом доме, и исключительно внутренние работы. Для временных постов, кабелей и т.п. у застройщика имеется свой электромонтер.
Прокладку же силовых кабелей и подключения к ТП осуществляла другая организация.
По итогу после выполнения всех монтажных работ были проведены электроиспытания, о чём выданы соответствующие документы сертифицированной лабораторией.
Пуско-наладку по договору мы не выполняем.
Обслуживающий персонал уже есть, у этих людей всё в порядке с группами по электробезопасности.

Подскажите, на основании какого документа всё таки инспектор может затребовать официально этот протокол. ПОТ Р М-016-2001 - это правила для уже действующих электроустановок. В нашем же случае пока не получен акт допуска - это всего лишь смонтированное оборудование, проверенное соответствующей организацией и имеющее все шансы стать это самой электроустановкой.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 17.4.2011, 20:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Ну, наверное работали сваркой ,ручными эл.машинами и т.п...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станиславский
сообщение 17.4.2011, 21:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22487



Цитата(Dmitry_G @ 17.4.2011, 21:02) *
Ну, наверное работали сваркой ,ручными эл.машинами и т.п...

Сварочные работы - нет
Для ручного электроинструмента насколько я знаю группа допуска 1я, т.е. такая, как например у домохозяйки, которая включает в розетку фен.
Тут же требуют именно не ниже 3й. Спрашивается - в каком нтд это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.4.2011, 22:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Неотапливаемые помещения и улица приравниваются к особоопасным помещениям и требования соответствующие.
Нет, вы не домохозяйки и оборудование не бытовое: перфораторы, штроборезы, фены, удлинители, переносные и передвижные пункты электропитания, генераторы, обогреватели, мегаомметры, мультиметры - это неполный перечень вашего оборудования и инструмента.
В этих условиях необходима минимум 2 группа, для работы с мегаоммметром, подключения отключения в ЭШ уже 3-я.
Необходимо выделить из своих монтажников пару специалистов для 3 группы, а остальных на 2-ю и закрыть вопрос.
Почитайте
1. ПТЭЭП
главу 3.5 ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ
2. ПОТ Р М-016-2001
10. ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СВЕТИЛЬНИКИ,
РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Станиславский
сообщение 17.4.2011, 22:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22487



Цитата(gomed12 @ 17.4.2011, 23:03) *
Неотапливаемые помещения и улица приравниваются к особоопасным помещениям и требования соответствующие.
Нет, вы не домохозяйки и оборудование не бытовое: перфораторы, штроборезы, фены, удлинители, переносные и передвижные пункты электропитания, генераторы, обогреватели, мегаомметры, мультиметры - это неполный перечень вашего оборудования и инструмента.
В этих условиях необходима минимум 2 группа, для работы с мегаоммметром, подключения отключения в ЭШ уже 3-я.
Необходимо выделить из своих монтажников пару специалистов для 3 группы, а остальных на 2-ю и закрыть вопрос.
Почитайте
1. ПТЭЭП
главу 3.5 ПЕРЕНОСНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ
2. ПОТ Р М-016-2001
10. ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СВЕТИЛЬНИКИ,
РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Благодарю.
Глава 3.5 ПТЭЭП не подойдёт, по крайней мере мегаомметры не используем ( ну в данном случае формально нам они незачем ), посты - есть местный электромонтёр, который обслуживает стройплощадку, генераторы - туда же ( их на стройке нет впринципе ). Только если ручной электроинструмент.
А вотс главой 10 ПОТ Ра - почитаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 8:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены